nieuzasadnione wzrosty ciśnienia na piecu i ucieczka wody przelewem
Author: chudy
Date: Thu, 24 Dec 2015 11:47
Date: Thu, 24 Dec 2015 11:47
36 lines
2702 bytes
2702 bytes
Jest piec dedietricha gazowy kondensacyjny dwufunkcyjny bez zasobnika wody użytkowej. Nie pamiętam modelu. Temp na piecu nastawiona na 65 st wody w C.O. Ciśnienie na zimnym piecu 1 bar (zal. 1,5-2bary ) Na piecu znacznie wzrasta ciśnienie w trakcie grzania. Jeśli piec musi pogrzać wodę trochę dłużej, bo pomieszczenia są wychłodzone, ciśnienie na manometrze przekracza 3,5bara i następuje otwarcie zaworu przelewowego. Np zrealizowanie schematu: 21 st w dzień i 19 w nocy do spania jest nierealne, bo nad ranem, gdy trzeba podnieść temp o 2 st w pomieszczeniach, piec zaczyna gubić wodę. Ostatnio w trakcie mycia okien żona nieświadomie spuściła ciśnienie na piecu do zera. (Otwierała okna, pomieszczenia się wychładzały, piec chodził w kółko i po umyciu ostatniego okna na manometrze było zero i kałuża wody obok). Wg specyfikacji zaworu ma on właśnie otwierać się w okolicach 3,5-4 barów, więc działa teoretycznie OK. Mam dobrze zaizolowany budynek i po zagrzaniu pomieszczenia do 21 st piec gaśnie i temp długo się utrzymuje w pomieszczeniach, więc grzejniki robią się zupełnie zimne. Wtedy na piecu może być max 1 bar, bo inaczej przy stałej pracy na 21 st woda również wycieka. Po załączeniu się pieca ciśnienie szybko przekracza 2 bary a potem nadal wzrasta i jeśli w pomieszczeniach nie osiągnięto zadanej temp, to w końcu przekracza 3,5 bara i zaczyna ciec. Aktualnie ustawienie temp na stałe 21 st jest jedynym wyjściem, bo cykle pracy są krótkie i ciśnienie nie wzrasta nadmiernie. Wystarczy jednak, ze w nocy jest przymrozek większy i nad ranem mam wodę pod piecem.. Jaka może być tego przyczyna? Jakaś dobra dusza coś podpowie?
Re: nieuzasadnione wzrosty cinienia na piecu i ucieczka wody przelewem
Author: Kazik Zmijowski
Date: Fri, 25 Dec 2015 12:15
Date: Fri, 25 Dec 2015 12:15
61 lines
4021 bytes
4021 bytes
On Thu, 24 Dec 2015 12:47:44 +0100, chudy <chudy@gmail.at> wrote: >Jest piec dedietricha gazowy kondensacyjny dwufunkcyjny bez zasobnika >wody użytkowej. >Nie pamiętam modelu. >Temp na piecu nastawiona na 65 st wody w C.O. >Ciśnienie na zimnym piecu 1 bar (zal. 1,5-2bary ) > >Na piecu znacznie wzrasta ciśnienie w trakcie grzania. >Jeśli piec musi pogrzać wodę trochę dłużej, bo pomieszczenia są wychłodzone, >ciśnienie na manometrze przekracza 3,5bara i następuje otwarcie zaworu >przelewowego. > >Np zrealizowanie schematu: 21 st w dzień i 19 w nocy do spania jest >nierealne, >bo nad ranem, gdy trzeba podnieść temp o 2 st w pomieszczeniach, piec >zaczyna gubić wodę. >Ostatnio w trakcie mycia okien żona nieświadomie spuściła ciśnienie na >piecu do zera. >(Otwierała okna, pomieszczenia się wychładzały, piec chodził w kółko i >po umyciu ostatniego okna na manometrze było zero i kałuża wody obok). >Wg specyfikacji zaworu ma on właśnie otwierać się w okolicach 3,5-4 >barów, więc działa teoretycznie OK. > >Mam dobrze zaizolowany budynek i po zagrzaniu pomieszczenia do 21 st >piec gaśnie i temp długo się utrzymuje w pomieszczeniach, więc grzejniki >robią się zupełnie zimne. Wtedy na piecu może być max 1 bar, bo inaczej >przy stałej pracy na 21 st woda również wycieka. Po załączeniu się pieca >ciśnienie szybko przekracza 2 bary a potem nadal wzrasta i jeśli w >pomieszczeniach nie osiągnięto zadanej temp, to w końcu przekracza 3,5 >bara i zaczyna ciec. > >Aktualnie ustawienie temp na stałe 21 st jest jedynym wyjściem, bo cykle >pracy są krótkie i ciśnienie nie wzrasta nadmiernie. Wystarczy jednak, >ze w nocy jest przymrozek większy i nad ranem mam wodę pod piecem.. > >Jaka może być tego przyczyna? >Jakaś dobra dusza coś podpowie? Wygląda na albo uszkodzone (pęknięta membrana), albo bez ciśnienia naczynie wzbiorcze w piecu. Żeby sprawdzić, otwórz lekko zawór spustowy intalacji c.o. tak, aby spuścić ciśnienie z układu. Następnie zlokalizuj naczynie wzbiorcze - powinno mieć zaworek, podłącz się jakąś pompką z manometrem czy kompresorkiem do pompowania kół i spróbuj sprawdzić, ewentualnie dobić cisnienie do około 1 bar. Teoretycznie tam powinien być azot, więc bez potrzeby nie spuszczaj gazu, ani sie tym nie baw. Jeżeli ciśnienie w naczyniu wzbiorczym będzie stabilne, to zakręć zawór spustowy systemu c.o. i dobij wody do ciśnienia 1.0 - 1.2 bar. Po drodze możesz jeszcze spróbować odpowietrzyć kaloryfery. Jeżeli w naczyniu wzbiorczym nie było ciśnienia i nie można go uzyskać przy popuszczonym zaworze c.o. to membrana uległa uszkodzeniu i naczynie jest do wymiany. Jeżeli pierwotnie nie było w nim ciśnienia ale można je uzyskać, może to wskazywać na jakąś drobną nieszczelność (membrany, zaworka), ewentulanie ktoś nieświadomie spuścił ciśnienie. W tym wypadku za jakiś czas wskazane jest ponowne sprawdzenie ciśnienia w naczyniu. Kazio
Re: nieuzasadnione wzrosty ciśnienia na piecu i ucieczka wody przelewem
Author: Sebastian Biały
Date: Fri, 25 Dec 2015 12:16
Date: Fri, 25 Dec 2015 12:16
8 lines
1300 bytes
1300 bytes
On 2015-12-24 12:47, chudy wrote: > Jeśli piec musi pogrzać wodę trochę dłużej, bo pomieszczenia są > wychłodzone, > ciśnienie na manometrze przekracza 3,5bara i następuje otwarcie zaworu > przelewowego. Masz coś w instalacji co pozwala swobodnie rozszerzać się wodzie? W piecu jest naczynie przeponowe? Napompowane?
Re: nieuzasadnione wzrosty cinienia na piecu i ucieczka wody przelewem
Author: pw
Date: Mon, 28 Dec 2015 13:48
Date: Mon, 28 Dec 2015 13:48
4 lines
1306 bytes
1306 bytes
Dzięki za podpowiedź. Dziś się za to zabiorę. Szczęśliwego Nowego Roku, chudy
Re: nieuzasadnione wzrosty ciśnienia na piecu i ucieczka wody przelewem
Author: chudy
Date: Mon, 28 Dec 2015 13:49
Date: Mon, 28 Dec 2015 13:49
1 lines
1064 bytes
1064 bytes
Dzięki za zainteresowanie tematem :-)
Re: nieuzasadnione wzrosty cinienia na piecu i ucieczka wody przelewem
Author: chudy
Date: Mon, 28 Dec 2015 20:08
Date: Mon, 28 Dec 2015 20:08
13 lines
1821 bytes
1821 bytes
W dniu 2015-12-25 o 13:15, Kazik Zmijowski pisze: > Wygląda na albo uszkodzone (pęknięta membrana), albo bez ciśnienia naczynie > wzbiorcze w piecu. > (...) > Następnie zlokalizuj naczynie wzbiorcze - powinno mieć zaworek, w ściance naczynia jest faktycznie coś, co wygląda jak .. wentyl w oponie samochodowej. Zbiornik pomalowany jest cały czerwoną farbą, ten wentyl również wraz z nakrętką. To o to chodzi? Mam toto odkręcić i tam jest zwykły wentyl do którego pasuje pompka samochodowa??
Re: nieuzasadnione wzrosty ci?nienia na piecu i ucieczka wody przelewem
Author: Kazik Zmijowski
Date: Tue, 29 Dec 2015 00:12
Date: Tue, 29 Dec 2015 00:12
26 lines
2391 bytes
2391 bytes
On Mon, 28 Dec 2015 21:08:31 +0100, chudy <chudy@gmail.at> wrote: >W dniu 2015-12-25 o 13:15, Kazik Zmijowski pisze: > > Wygląda na albo uszkodzone (pęknięta membrana), albo bez ciśnienia >naczynie > > wzbiorcze w piecu. > > (...) > > Następnie zlokalizuj naczynie wzbiorcze - powinno mieć zaworek, > >w ściance naczynia jest faktycznie coś, co wygląda jak .. wentyl w >oponie samochodowej. Zbiornik pomalowany jest cały czerwoną farbą, ten >wentyl również wraz z nakrętką. >To o to chodzi? >Mam toto odkręcić i tam jest zwykły wentyl do którego pasuje pompka >samochodowa?? Dokładnie tak. Po odkręceniu kapturka powinno dać się podłączyć z normalną pompką, czy ewentualnie zmierzyć ciśnienie wskaźnikiem typu samochodowego. Po spuszczeniu ciśnienia w instalacji c.o. w naczyniu powinno pozostać ciśnienie wstępne około 1 bar (konfiguracja fabryczna), choć w zależności od parametrów instalacji c.o. - jej objętości/wysokości instalator mógł je nieco zmienić. Również przy rozbudowanych instalacjach mogło byc dodane dodatkowe naczynie przeponowe - jeżeli jest to też je trzeba sprawdzić.
Re: nieuzasadnione wzrosty ciśnienia na piecu i ucieczka wody przelewem
Author: chudy
Date: Tue, 29 Dec 2015 17:13
Date: Tue, 29 Dec 2015 17:13
21 lines
2303 bytes
2303 bytes
W dniu 2015-12-29 o 01:12, Kazik Zmijowski pisze: > Po spuszczeniu ciśnienia w instalacji c.o. w naczyniu powinno pozostać > ciśnienie wstępne około 1 bar (konfiguracja fabryczna), choć w zależności > od parametrów instalacji c.o. - jej objętości/wysokości instalator mógł je > nieco zmienić. Również przy rozbudowanych instalacjach mogło byc dodane > dodatkowe naczynie przeponowe - jeżeli jest to też je trzeba sprawdzić. > Naczynie jest jedno. W piecu. Piec mały 24kW. Po spuszczeniu ciśnienia do zera w instalacji wodnej odkręciłem ten kapturek na wentylku - ciśnienie 0 bar. Dopompowałem do 1 bar pompką. Na manometrze instalacji wodnej ciśnienie na piecu wzrosło wtedy też do 1 bar. Zakręciłem, odczekałem 45 min - ciśnienie w naczyniu 0,6 bar. Dopompowałem znów do 1 bar. Zamknąłem piec, zalałem wodą do 1,2bara, odpowietrzyłem grzejniki, puściłem. W domu ciepło, więc piec chodził raptem 8-10 min. Ciśnienie wzrosło do prawie 3 barów. Jeszcze nie cieknie, ale w nocy mróz, więc pewno zacznie ciec.. Co jeszcze mogę zrobić? Pewno już tylko zostało mi wezwać serwis do wymiany naczynia...
Re: nieuzasadnione wzrosty cinienia na piecu i ucieczka wody przelewem
Author: Kazik Zmijowski
Date: Tue, 29 Dec 2015 22:41
Date: Tue, 29 Dec 2015 22:41
59 lines
3705 bytes
3705 bytes
On Tue, 29 Dec 2015 18:13:10 +0100, chudy <chudy@gmail.at> wrote: >Naczynie jest jedno. W piecu. Piec mały 24kW. >Po spuszczeniu ciśnienia do zera w instalacji wodnej >odkręciłem ten kapturek na wentylku - ciśnienie 0 bar. Czyli jeżeli ktoś nieopatrznie nie spuścił ciśnienia z naczynia (znam przypadek, gdzie w zapale odpowietrzania instalacji i pieca spuszczono również ciśnienie z naczynia wzbiorczego) należy zakładać że naczynie będzie do wymiany. >Dopompowałem do 1 bar pompką. ok >Na manometrze instalacji wodnej ciśnienie na piecu wzrosło wtedy też do >1 bar. Błąd! Pisałem, że zawór spustowy systemu c.o. ma być uchylony. Nie tak żeby woda spływała z systemu, ale wystarczająco, aby ciśnienie wody na piecu i w kaloryferach cały czas wynosiło zero. Membrana naczynia wzbiorczego ma się odchylić całkowicie i wypchnąć wodę z naczynia. Może to zrobić jedynie wtedy, gdy zapewniony jest swobodny odpływ nadmiaru wody z układu c.o. >Zakręciłem, odczekałem 45 min - ciśnienie w naczyniu 0,6 bar. >Dopompowałem znów do 1 bar. Zamknąłem piec, zalałem wodą do 1,2bara, >odpowietrzyłem grzejniki, puściłem. Jeszcze raz: 1. Spuścić ciśnienie z układu c.o. - nie opróżniać całkowicie systemu - jedynie spuścić tyle wody żeby ciśnienie opadło do 0. 2. Dopompować powietrze do naczynia wzbiorczego do ciśnienia 1 bar. Ciśnienie wody w układzie c.o. ma w tym czasie dalej wynosić 0 bar - jeżeli się podnosi to jeszcze trochę otworzyć zawór upustowy wody. 3. Po uzyskaniu 1 bar ciśnienia w naczyniu wzbiorczym poobserwować instalację przez dobrą chwilę - czy ciśnienie jest stabilne, czy nie ma tendencji do wzrostu ciśnienia po stronie "wodnej". 4. Jeżeli wszystko jest stabilne zakręcić całkowicie zawór upustowy c.o. i dobić wody do uzyskania cisnienia w układzie do około 1.2 - 1.5 bar. Odpowietrzyć cały system kaloryferów kontrolując ciśnienie, jeżeli niezbędne dobić ponownie wody. >W domu ciepło, więc piec chodził raptem 8-10 min. Ciśnienie wzrosło do >prawie 3 barów. Jeszcze nie cieknie, ale w nocy mróz, więc pewno >zacznie ciec.. >Co jeszcze mogę zrobić? >Pewno już tylko zostało mi wezwać serwis do wymiany naczynia... Jest niewielka szansa, że nieszczelność powstała na zaworku naczynia wzbiorczego i jego przedmuchanie usunęło problem. Jednak znacznie bardziej prawdopodobne jest uszkodzenie wewnętrznej membrany - w takim wypadku naczynie jest do wymiany.
Re: nieuzasadnione wzrosty ciśnienia na piecu i ucieczka wody przelewem
Author: krak
Date: Wed, 30 Dec 2015 08:45
Date: Wed, 30 Dec 2015 08:45
12 lines
1576 bytes
1576 bytes
W dniu 2015-12-29 18:13, chudy pisze: > Dopompowałem do 1 bar pompką. > Na manometrze instalacji wodnej ciśnienie na piecu wzrosło wtedy też do > 1 bar. > Zakręciłem, odczekałem 45 min - ciśnienie w naczyniu 0,6 bar. Z tego opisu wygląda, że uciekło Ci ciśnienie w naczyniu do 0,6 czyli nieszczelne. I odnosząc sie jeszcze do powyższego cytatu to po napompowaniu naczynia powinieneś mieć w nim 1 bar a na manometrze instalacji 0. Pozdrawiam
Re: nieuzasadnione wzrosty cinienia na piecu i ucieczka wody przelewem
Author: chudy
Date: Wed, 30 Dec 2015 08:56
Date: Wed, 30 Dec 2015 08:56
5 lines
1453 bytes
1453 bytes
W dniu 2015-12-29 o 23:41, Kazik Zmijowski pisze: > Błąd! > Pisałem, że zawór spustowy systemu c.o. ma być uchylony. Ok, przeprowadzę całą procedure ponownie, choć wątpię w powodzenie... Dziękuję bardzo za pomoc.