Czołem, chyba trudno o lepszą grupę, pozwólcie, że spytam tu. Chodzi o regulację gazowego kotła CO w mieszkaniu. 1) Jak właściwie należy ustawić tzw. cykling w gazowym kotle CO. Zwykle piszą, że należy ustawić jak najrzadsze włączanie palnika, dla optymalizacji pracy kotła i zużycia jego podzespołów. Mam możliwość regulacji cyklingu w zakresie od 30-180 sekund, p-rką na płycie sterownika. 180 sekund to sporo czasu, na tyle dużo by woda w CO przy nieczynnym palniku schłodziła się do ~30 stopni, co daje spore wahania temperatury w instalacji i chyba niższą temperaturę średnią. Z drugiej strony za 30 sekund woda w instalacji nie zdąży się schłodzić, czyli mamy wyższe średnie temperatury na grzejnikach. OK, bez względu na ustawienie cyklingu, pompa obiegowa i wentylator spalin działa cały czas, pozostaje częstsze lub rzadsze włączanie palnika, i chyba mniejsze zużycie zaworu modulującego gaz. No więc jak to jest z tym zużyciem podzespołów i gazu, jak próbować *optymalnie* ustawić cykling ? Najprostsza odpowiedź: w zakresie 30-180 sekund, bo tak przewidział producent :) 2) regulacja pogodowa. Mam możliwość ustawić temperaturę CO pokrętłem w zakresie 40-85 stopni i na obecną pogodę i wymagania domowników zwykle wystarcza 60 stopni. Przy niższych temperaturach zewnętrznych ustawiam wyższe temperatury na kotle i jest OK. Czyli mamy taki regulator pogodowy na pajdę chleba :) Mój kocioł jest sterowany ON/OFF zwykłym regulatorem tygodniowym i chyba nie ma natywnie możliwości regulacji pogodowej, ale na płycie sterownika kotła jest magiczna zworka, podpisana +24 V. Co to może być ? Kocioł to stary Chaffotoeaux & Maury, Elexia Comfort. Tuningować kotła nie będę, pytam z inżynierskiej ciekawości. Mam DTRkę, ale tam nie ma nic ciekawego w temacie, nawet producent posługuje się pojęciem antycyklingu, kompletnie nieczytelnym dla googla. -- P. Jankisz Sygnaturka zastępcza
Re: Gazowy kocioł CO regulacja cyklingu i regulacja pogodowa
Author: Marek
Date: Sat, 01 Nov 2025 08:51
Date: Sat, 01 Nov 2025 08:51
14 lines
1671 bytes
1671 bytes
On Fri, 31 Oct 2025 20:26:45 +0100, PeJot <PeJot@nigdzie.pl> wrote: > 1) Jak właściwie należy ustawić tzw. cykling w gazowym kotle CO. > Zwykle > piszą, że należy ustawić jak najrzadsze włączanie palnika, dla Testowałem różne sposoby przy podłogówce. I najlepiej mi się sprawdza regulator z czujnikiem temp. w posadzce. Taktowanie jest takie: 30m grzania, 8h wyłączenia przy ustawieniu 23C temp.posadzki z histerezą +2stp. Układ nie jest wrażliwy na chwilowe spadki przez otwarcie okien czy drzwi. -- Marek
Re: Gazowy kocioł CO regulacja cyklingu i regulacja pogodowa
Author: PeJot
Date: Sat, 01 Nov 2025 08:56
Date: Sat, 01 Nov 2025 08:56
15 lines
1846 bytes
1846 bytes
W dniu 01.11.2025 o 09:51, Marek pisze: > On Fri, 31 Oct 2025 20:26:45 +0100, PeJot <PeJot@nigdzie.pl> wrote: >> 1) Jak właściwie należy ustawić tzw. cykling w gazowym kotle CO. >> Zwykle piszą, że należy ustawić jak najrzadsze włączanie palnika, dla > > Testowałem różne sposoby przy podłogówce. I najlepiej mi się sprawdza > regulator z czujnikiem temp. w posadzce. Taktowanie jest takie: 30m > grzania, 8h wyłączenia przy ustawieniu 23C temp.posadzki z histerezą +2stp. > Układ nie jest wrażliwy na chwilowe spadki przez otwarcie okien czy drzwi. > Podłogówka wnosi inercję, u mnie są zwykłe grzejniki panelowe. -- P. Jankisz Sygnaturka zastępcza
Re: Gazowy kocioł CO regulacja cyklingu i regulacja pogodowa
Author: Marek
Date: Sat, 01 Nov 2025 09:00
Date: Sat, 01 Nov 2025 09:00
9 lines
1565 bytes
1565 bytes
On Sat, 1 Nov 2025 09:56:04 +0100, PeJot <PeJot@nigdzie.pl> wrote: > Podłogówka wnosi inercję, u mnie są zwykłe grzejniki panelowe. Moja uwaga o braku wrażliwości nie dotyczyła tej cechy... Gdy miałem regulator z czujnikiem w powietrzu w pokoju to regowal na chwilowe zmiany spowodowane otwartym oknem, drzwiami, przeciągami itp. -- Marek
Re: Gazowy kocioł CO regulacja cyklingu i regulacja pogodowa
Author: PeJot
Date: Sat, 01 Nov 2025 09:15
Date: Sat, 01 Nov 2025 09:15
18 lines
2095 bytes
2095 bytes
W dniu 01.11.2025 o 10:00, Marek pisze: > On Sat, 1 Nov 2025 09:56:04 +0100, PeJot <PeJot@nigdzie.pl> wrote: >> Podłogówka wnosi inercję, u mnie są zwykłe grzejniki panelowe. > > Moja uwaga o braku wrażliwości nie dotyczyła tej cechy... Gdy miałem > regulator z czujnikiem w powietrzu w pokoju to regowal na chwilowe > zmiany spowodowane otwartym oknem, drzwiami, przeciągami itp. I ja niestety taki mam, niby dedykowany do podłogówki, z czujnikiem w powietrzu. Zależało mi na tym żeby regulator miał zdalny czujnik. T ten regulator potrafi zareagować na obecność człowieka w pokoju. Czyli wypadałoby wnieść inercję do układu np. poprzez obudowanie czujnika, dobrze myślę ? Ale regulator on/off nie włącza się jakoś nadmiernie często, ew. mogę zwiększyć histerezę. -- P. Jankisz Sygnaturka zastępcza
Re: Gazowy kocioł CO regulacja cyklingu i regulacja pogodowa
Author: PeJot
Date: Sat, 01 Nov 2025 13:04
Date: Sat, 01 Nov 2025 13:04
26 lines
2566 bytes
2566 bytes
W dniu 01.11.2025 o 10:15, PeJot pisze: > W dniu 01.11.2025 o 10:00, Marek pisze: >> On Sat, 1 Nov 2025 09:56:04 +0100, PeJot <PeJot@nigdzie.pl> wrote: >>> Podłogówka wnosi inercję, u mnie są zwykłe grzejniki panelowe. >> >> Moja uwaga o braku wrażliwości nie dotyczyła tej cechy... Gdy miałem >> regulator z czujnikiem w powietrzu w pokoju to regowal na chwilowe >> zmiany spowodowane otwartym oknem, drzwiami, przeciągami itp. > > I ja niestety taki mam, niby dedykowany do podłogówki, z czujnikiem w > powietrzu. Zależało mi na tym żeby regulator miał zdalny czujnik. T ten > regulator potrafi zareagować na obecność człowieka w pokoju. Czyli > wypadałoby wnieść inercję do układu np. poprzez obudowanie czujnika, > dobrze myślę ? Ale regulator on/off nie włącza się jakoś nadmiernie > często, ew. mogę zwiększyć histerezę. W regulatorach z czujnikiem wbudowanym, np. w auratonopodobnych czujnik ma ze 2 mm średnicy i jest bezpośrednio na PCB, kilka milimetrów od ściany i to zapewne daje mu bezwładność. U mnie czujnik, dedykowany do podłogówki, czyli do zalania betonem, aktualnie wisi w powietrzu, stąd chyba jest zbyt szybki. Trzeba by go bardziej przytulić do ściany, dobrze myślę ? -- P. Jankisz Sygnaturka zastępcza
Re: Gazowy kocioł CO regulacja cyklingu i regulacja pogodowa
Author: PeJot
Date: Sun, 09 Nov 2025 13:01
Date: Sun, 09 Nov 2025 13:01
22 lines
2020 bytes
2020 bytes
W dniu 31.10.2025 o 20:26, PeJot pisze: > 1) Jak właściwie należy ustawić tzw. cykling w gazowym kotle CO. Zwykle > piszą, że należy ustawić jak najrzadsze włączanie palnika, dla > optymalizacji pracy kotła i zużycia jego podzespołów. Mam możliwość > regulacji cyklingu w zakresie od 30-180 sekund, p-rką na płycie > sterownika. /.../ Garść przemyśleń własnych: tak długo jak CO daje radę ogrzać lokal przy dostępnej dla użytkownika regulacji temperatury na kotle w zakresie 40-85 stopni, cykling pozostawić ustawiony na maks. Jeżeli nadejdą takie mrozy, że te 85 stopni na CO będzie za mało, a domownicy zaczną zrzędzić, można skrócić cykling, aby podnieść średnią temperaturę na CO i komfort użytkowników. Zimy ostatnio nijakie, więc nie powinno być potrzeby przestawiania cyklingu. Szkoda, że producent nic nie wspomina o tym w dokumentacji. -- P. Jankisz Sygnaturka zastępcza