Czołem,

chyba trudno o lepszą grupę, pozwólcie, że spytam tu. Chodzi o regulację 
gazowego kotła CO w mieszkaniu.


1) Jak właściwie należy ustawić tzw. cykling w gazowym kotle CO. Zwykle 
piszą, że należy ustawić jak najrzadsze włączanie palnika, dla 
optymalizacji pracy kotła i zużycia jego podzespołów. Mam możliwość 
regulacji cyklingu w zakresie od 30-180 sekund, p-rką na płycie 
sterownika. 180 sekund to sporo czasu, na tyle dużo by woda w CO przy 
nieczynnym palniku schłodziła się do ~30 stopni, co daje spore wahania 
temperatury w instalacji i chyba niższą temperaturę średnią. Z drugiej 
strony za 30 sekund woda w instalacji nie zdąży się schłodzić, czyli 
mamy wyższe średnie temperatury na grzejnikach. OK, bez względu na 
ustawienie cyklingu, pompa obiegowa i wentylator spalin działa cały 
czas, pozostaje częstsze lub rzadsze włączanie palnika, i chyba mniejsze 
zużycie zaworu modulującego gaz. No więc jak to jest z tym zużyciem 
podzespołów i gazu, jak próbować *optymalnie* ustawić cykling ? 
Najprostsza odpowiedź: w zakresie 30-180 sekund, bo tak przewidział 
producent :)

2) regulacja pogodowa. Mam możliwość ustawić temperaturę CO pokrętłem w 
zakresie 40-85 stopni i na obecną pogodę i wymagania domowników zwykle 
wystarcza 60 stopni. Przy niższych temperaturach zewnętrznych ustawiam 
wyższe temperatury na kotle i jest OK. Czyli mamy taki regulator 
pogodowy na pajdę chleba :) Mój kocioł jest sterowany ON/OFF zwykłym 
regulatorem tygodniowym i chyba nie ma natywnie możliwości regulacji 
pogodowej, ale na płycie sterownika kotła jest magiczna zworka, 
podpisana +24 V. Co to może być ? Kocioł to stary Chaffotoeaux & Maury, 
Elexia Comfort. Tuningować kotła nie będę, pytam z inżynierskiej 
ciekawości. Mam DTRkę, ale tam nie ma nic ciekawego w temacie, nawet 
producent posługuje się pojęciem antycyklingu, kompletnie nieczytelnym 
dla googla.


-- 
P. Jankisz
Sygnaturka zastępcza
Re: Gazowy kocioł CO regulacja cyklingu i regulacja pogodowa
#798732
Author: Marek
Date: Sat, 01 Nov 2025 08:51
14 lines
1671 bytes
On Fri, 31 Oct 2025 20:26:45 +0100, PeJot <PeJot@nigdzie.pl> wrote:
> 1) Jak właściwie należy ustawić tzw. cykling w gazowym kotle CO. 
> Zwykle 
> piszą, że należy ustawić jak najrzadsze włączanie palnika, dla

Testowałem różne sposoby przy podłogówce. I najlepiej mi się sprawdza 
regulator z czujnikiem temp. w posadzce. Taktowanie jest takie: 30m 
grzania, 8h wyłączenia przy ustawieniu 23C temp.posadzki z histerezą 
+2stp.
Układ nie jest wrażliwy na chwilowe spadki przez otwarcie okien czy 
drzwi.

-- 
Marek
Re: Gazowy kocioł CO regulacja cyklingu i regulacja pogodowa
#798733
Author: PeJot
Date: Sat, 01 Nov 2025 08:56
15 lines
1846 bytes
W dniu 01.11.2025 o 09:51, Marek pisze:
> On Fri, 31 Oct 2025 20:26:45 +0100, PeJot <PeJot@nigdzie.pl> wrote:
>> 1) Jak właściwie należy ustawić tzw. cykling w gazowym kotle CO. 
>> Zwykle piszą, że należy ustawić jak najrzadsze włączanie palnika, dla
> 
> Testowałem różne sposoby przy podłogówce. I najlepiej mi się sprawdza 
> regulator z czujnikiem temp. w posadzce. Taktowanie jest takie: 30m 
> grzania, 8h wyłączenia przy ustawieniu 23C temp.posadzki z histerezą +2stp.
> Układ nie jest wrażliwy na chwilowe spadki przez otwarcie okien czy drzwi.
> 
Podłogówka wnosi inercję, u mnie są zwykłe grzejniki panelowe.

-- 
P. Jankisz
Sygnaturka zastępcza
Re: Gazowy kocioł CO regulacja cyklingu i regulacja pogodowa
#798734
Author: Marek
Date: Sat, 01 Nov 2025 09:00
9 lines
1565 bytes
On Sat, 1 Nov 2025 09:56:04 +0100, PeJot <PeJot@nigdzie.pl> wrote:
> Podłogówka wnosi inercję, u mnie są zwykłe grzejniki panelowe.

Moja uwaga o braku wrażliwości nie dotyczyła tej cechy... Gdy miałem 
regulator z czujnikiem w powietrzu w pokoju to regowal na chwilowe 
zmiany spowodowane otwartym oknem, drzwiami, przeciągami itp.

-- 
Marek
Re: Gazowy kocioł CO regulacja cyklingu i regulacja pogodowa
#798735
Author: PeJot
Date: Sat, 01 Nov 2025 09:15
18 lines
2095 bytes
W dniu 01.11.2025 o 10:00, Marek pisze:
> On Sat, 1 Nov 2025 09:56:04 +0100, PeJot <PeJot@nigdzie.pl> wrote:
>> Podłogówka wnosi inercję, u mnie są zwykłe grzejniki panelowe.
> 
> Moja uwaga o braku wrażliwości nie dotyczyła tej cechy... Gdy miałem 
> regulator z czujnikiem w powietrzu w pokoju to regowal na chwilowe 
> zmiany spowodowane otwartym oknem, drzwiami, przeciągami itp.

I ja niestety taki mam, niby dedykowany do podłogówki, z czujnikiem w 
powietrzu. Zależało mi na tym żeby regulator miał zdalny czujnik. T ten 
regulator potrafi zareagować na obecność człowieka w pokoju. Czyli 
wypadałoby wnieść inercję do układu np. poprzez obudowanie czujnika, 
dobrze myślę ? Ale regulator on/off nie włącza się jakoś nadmiernie 
często, ew. mogę zwiększyć histerezę.

-- 
P. Jankisz
Sygnaturka zastępcza
Re: Gazowy kocioł CO regulacja cyklingu i regulacja pogodowa
#798736
Author: PeJot
Date: Sat, 01 Nov 2025 13:04
26 lines
2566 bytes
W dniu 01.11.2025 o 10:15, PeJot pisze:
> W dniu 01.11.2025 o 10:00, Marek pisze:
>> On Sat, 1 Nov 2025 09:56:04 +0100, PeJot <PeJot@nigdzie.pl> wrote:
>>> Podłogówka wnosi inercję, u mnie są zwykłe grzejniki panelowe.
>>
>> Moja uwaga o braku wrażliwości nie dotyczyła tej cechy... Gdy miałem 
>> regulator z czujnikiem w powietrzu w pokoju to regowal na chwilowe 
>> zmiany spowodowane otwartym oknem, drzwiami, przeciągami itp.
> 
> I ja niestety taki mam, niby dedykowany do podłogówki, z czujnikiem w 
> powietrzu. Zależało mi na tym żeby regulator miał zdalny czujnik. T ten 
> regulator potrafi zareagować na obecność człowieka w pokoju. Czyli 
> wypadałoby wnieść inercję do układu np. poprzez obudowanie czujnika, 
> dobrze myślę ? Ale regulator on/off nie włącza się jakoś nadmiernie 
> często, ew. mogę zwiększyć histerezę.

W regulatorach z czujnikiem wbudowanym, np. w auratonopodobnych czujnik 
ma ze 2 mm średnicy i jest bezpośrednio na PCB, kilka milimetrów od 
ściany i to zapewne daje mu bezwładność. U mnie czujnik, dedykowany do 
podłogówki, czyli do zalania betonem, aktualnie wisi w powietrzu, stąd 
chyba jest zbyt szybki. Trzeba by go bardziej przytulić do ściany, 
dobrze myślę ?

-- 
P. Jankisz
Sygnaturka zastępcza
Re: Gazowy kocioł CO regulacja cyklingu i regulacja pogodowa
#798737
Author: PeJot
Date: Sun, 09 Nov 2025 13:01
22 lines
2020 bytes
W dniu 31.10.2025 o 20:26, PeJot pisze:

> 1) Jak właściwie należy ustawić tzw. cykling w gazowym kotle CO. Zwykle 
> piszą, że należy ustawić jak najrzadsze włączanie palnika, dla 
> optymalizacji pracy kotła i zużycia jego podzespołów. Mam możliwość 
> regulacji cyklingu w zakresie od 30-180 sekund, p-rką na płycie 
> sterownika. 
/.../

Garść przemyśleń własnych: tak długo jak CO daje radę ogrzać lokal przy 
dostępnej dla użytkownika regulacji temperatury na kotle w zakresie 
40-85 stopni, cykling pozostawić ustawiony na maks. Jeżeli nadejdą takie 
mrozy, że te 85 stopni na CO będzie za mało, a domownicy zaczną 
zrzędzić, można skrócić cykling, aby podnieść średnią temperaturę na CO 
i komfort użytkowników. Zimy ostatnio nijakie, więc nie powinno być 
potrzeby przestawiania cyklingu. Szkoda, że producent nic nie wspomina o 
tym w dokumentacji.


-- 