Author: PeJot
Date: Sun, 30 Mar 2025 08:03
Date: Sun, 30 Mar 2025 08:03
18 lines
1653 bytes
1653 bytes
Czołem, kolejny raz spotykam się z sytuacją, gdy 3f RCD w obwodzie jakiejś maszyny wybija *przy wyłączeniu*. Nie przy włączeniu, nie przy pracy, ale przy wyłączeniu i to nie zawsze, powiedzmy raz na 5 przypadków. RCD typu AC, 30 mA, parametry OK. Serwis maszyny najczęściej w takim przypadku zaleca pominięcie RCD, czasem zastąpienie jej trudno dostępnym typem B. Ma ktoś pomysł, o co chodzi ? Asymetria pracy styków wyłącznika maszyny, filtrów, czy co ? Takie RCD niekompatybilne maszyny różnych producentów, ale zwykle miewają na pokładzie falowniki, albo autotransformatory. No i co od strony prawnej, chodzi o urządzenia przemysłowe zasilane ze stałych gniazd 3f. -- P. Jankisz Sygnaturka zastępcza
Re: RCD wybija
Author: PeJot
Date: Sun, 30 Mar 2025 08:17
Date: Sun, 30 Mar 2025 08:17
11 lines
1261 bytes
1261 bytes
W dniu 30.03.2025 o 10:03, PeJot pisze: > Ma ktoś pomysł, o co chodzi ? Asymetria pracy styków wyłącznika > maszyny, filtrów, czy co ? Zaczyna mi coś świtać, te maszyny mają wyłączniki typu pakieciak, obrotowe. -- P. Jankisz Sygnaturka zastępcza
Re: RCD wybija
Author: pytajacy
Date: Sun, 30 Mar 2025 09:19
Date: Sun, 30 Mar 2025 09:19
9 lines
1429 bytes
1429 bytes
W dniu 30.03.2025 o 10:17, PeJot pisze: > W dniu 30.03.2025 o 10:03, PeJot pisze: > >> Ma ktoś pomysł, o co chodzi ? Asymetria pracy styków wyłącznika >> maszyny, filtrów, czy co ? > > Zaczyna mi coś świtać, te maszyny mają wyłączniki typu pakieciak, obrotowe. Może należałoby zastosować różnicówkę 300mA? Bo chyba takie stosuje się do silników 3f. Ale specjalistą nie jestem.
Re: RCD wybija
Author: Marek
Date: Sun, 30 Mar 2025 09:35
Date: Sun, 30 Mar 2025 09:35
13 lines
1624 bytes
1624 bytes
On Sun, 30 Mar 2025 10:03:23 +0200, PeJot <PeJot@nigdzie.pl> wrote: > kolejny raz spotykam się z sytuacją, gdy 3f RCD w obwodzie jakiejś > maszyny wybija *przy wyłączeniu*. Nie przy włączeniu, nie przy > pracy, Miałem przypadek takiego zachowania ale RCD 1f,. instalowałem kilkanaście szt tego samego modelu RCD i 2 się trafiły takie co tak się zachowywały tj. wciągnięcie wtyczki włączonego odkurzacza (wtyczka w drugiej klasie) powodowało wyłączanie. Po prostu wymieniłem na inny egzemplarz RCD i problem zniknął. -- Marek
Re: RCD wybija
Author: PeJot
Date: Sun, 30 Mar 2025 09:40
Date: Sun, 30 Mar 2025 09:40
23 lines
1926 bytes
1926 bytes
W dniu 30.03.2025 o 11:19, pytajacy pisze: > W dniu 30.03.2025 o 10:17, PeJot pisze: >> W dniu 30.03.2025 o 10:03, PeJot pisze: >> >>> Ma ktoś pomysł, o co chodzi ? Asymetria pracy styków wyłącznika >>> maszyny, filtrów, czy co ? >> >> Zaczyna mi coś świtać, te maszyny mają wyłączniki typu pakieciak, >> obrotowe. > Może należałoby zastosować różnicówkę 300mA? Bo chyba takie stosuje się > do silników 3f. Ale specjalistą nie jestem. 300 mA to różnicówka przeciwpożarowa, nie przeciwporażeniowa. Zbędny koszt, prościej nie dawać żadnego RCD. BTW: kiedyś pytałem właśnie tu o takie RCD 300 mA, po co się toto stosuje i nie dostałem odpowiedzi. Informację znalazłem w katalogu Eatona: 300 mA x 230 V to jest moc, która w dłuższym czasie może coś tam podpalić. -- P. Jankisz Sygnaturka zastępcza
Re: RCD wybija
Author: PeJot
Date: Sun, 30 Mar 2025 09:53
Date: Sun, 30 Mar 2025 09:53
28 lines
2415 bytes
2415 bytes
W dniu 30.03.2025 o 11:35, Marek pisze: > On Sun, 30 Mar 2025 10:03:23 +0200, PeJot <PeJot@nigdzie.pl> wrote: >> kolejny raz spotykam się z sytuacją, gdy 3f RCD w obwodzie jakiejś >> maszyny wybija *przy wyłączeniu*. Nie przy włączeniu, nie przy pracy, > > Miałem przypadek takiego zachowania ale RCD 1f,. instalowałem > kilkanaście szt tego samego modelu RCD i 2 się trafiły takie co tak się > zachowywały tj. wciągnięcie wtyczki włączonego odkurzacza (wtyczka w > drugiej klasie) powodowało wyłączanie. Po prostu wymieniłem na inny > egzemplarz RCD i problem zniknął. To by wskazywało na nadgorliwą RCD, o małym rzeczywistym prądzie Id. Widziałem już RCD 30 mA z prądem zadziałania 17 mA. Ale w produkcji seryjnej RCD ten parametr powinien być powtarzalny. Ale w moich przypadkach podmiana RCD a inny egzemplarz nic nie daje. Chyba znalazłem rozwiązanie. Norma PN-HD 60364-4-41: 2009 nakłada obowiązek instalowania różnicówek wysokoczułych w gniazdach wtyczkowych o prądzie znamionowym do 20 A oraz urządzeniach ruchomych na zewnątrz (do 32 A). Czyli trzeba by zasilić kapryśne urządzenie z gniazda stacjonarnego 32 A i nie stosować RCD. Samo gniazdo zabezpieczyć wg potrzeb maszyny, choćby i B6. -- P. Jankisz Sygnaturka zastępcza
Re: RCD wybija
Author: Janusz
Date: Sun, 30 Mar 2025 15:23
Date: Sun, 30 Mar 2025 15:23
31 lines
2534 bytes
2534 bytes
W dniu 30.03.2025 o 11:53, PeJot pisze: > W dniu 30.03.2025 o 11:35, Marek pisze: >> On Sun, 30 Mar 2025 10:03:23 +0200, PeJot <PeJot@nigdzie.pl> wrote: >>> kolejny raz spotykam się z sytuacją, gdy 3f RCD w obwodzie jakiejś >>> maszyny wybija *przy wyłączeniu*. Nie przy włączeniu, nie przy pracy, >> >> Miałem przypadek takiego zachowania ale RCD 1f,. instalowałem >> kilkanaście szt tego samego modelu RCD i 2 się trafiły takie co tak >> się zachowywały tj. wciągnięcie wtyczki włączonego odkurzacza (wtyczka >> w drugiej klasie) powodowało wyłączanie. Po prostu wymieniłem na inny >> egzemplarz RCD i problem zniknął. > > To by wskazywało na nadgorliwą RCD, o małym rzeczywistym prądzie Id. > Widziałem już RCD 30 mA z prądem zadziałania 17 mA. Ale w produkcji > seryjnej RCD ten parametr powinien być powtarzalny. > > Ale w moich przypadkach podmiana RCD a inny egzemplarz nic nie daje. > > Chyba znalazłem rozwiązanie. Norma PN-HD 60364-4-41: 2009 nakłada > obowiązek instalowania różnicówek wysokoczułych w gniazdach wtyczkowych > o prądzie znamionowym do 20 A oraz urządzeniach ruchomych na zewnątrz > (do 32 A). Czyli trzeba by zasilić kapryśne urządzenie z gniazda > stacjonarnego 32 A i nie stosować RCD. Samo gniazdo zabezpieczyć wg > potrzeb maszyny, choćby i B6. > > Dokładnie, maszyny na stałe podłączone i uziemione nie wymagają RCD. -- Janusz
Re: RCD wybija
Author: Uzytkownik
Date: Sun, 30 Mar 2025 15:52
Date: Sun, 30 Mar 2025 15:52
5 lines
1263 bytes
1263 bytes
W dniu 30.03.2025 o 17:23, Janusz pisze: > Dokładnie, maszyny na stałe podłączone i uziemione nie wymagają RCD. Nie do końca. Wszystko zależy od typy sieci.
Re: RCD wybija
Author: Uzytkownik
Date: Sun, 30 Mar 2025 15:53
Date: Sun, 30 Mar 2025 15:53
6 lines
1116 bytes
1116 bytes
W dniu 30.03.2025 o 10:03, PeJot pisze: > No i co od strony prawnej, chodzi o urządzenia przemysłowe zasilane ze > stałych gniazd 3f. A jaki jest typ sieci?
Re: RCD wybija
Author: PeJot
Date: Sun, 30 Mar 2025 17:41
Date: Sun, 30 Mar 2025 17:41
14 lines
1443 bytes
1443 bytes
W dniu 30.03.2025 o 17:53, Uzytkownik pisze: > W dniu 30.03.2025 o 10:03, PeJot pisze: > >> No i co od strony prawnej, chodzi o urządzenia przemysłowe zasilane ze >> stałych gniazd 3f. > > A jaki jest typ sieci? TN-S. -- P. Jankisz Sygnaturka zastępcza
Re: RCD wybija
Author: PeJot
Date: Sun, 30 Mar 2025 18:13
Date: Sun, 30 Mar 2025 18:13
37 lines
2772 bytes
2772 bytes
W dniu 30.03.2025 o 17:23, Janusz pisze: > W dniu 30.03.2025 o 11:53, PeJot pisze: >> W dniu 30.03.2025 o 11:35, Marek pisze: >>> On Sun, 30 Mar 2025 10:03:23 +0200, PeJot <PeJot@nigdzie.pl> wrote: >>>> kolejny raz spotykam się z sytuacją, gdy 3f RCD w obwodzie jakiejś >>>> maszyny wybija *przy wyłączeniu*. Nie przy włączeniu, nie przy pracy, >>> >>> Miałem przypadek takiego zachowania ale RCD 1f,. instalowałem >>> kilkanaście szt tego samego modelu RCD i 2 się trafiły takie co tak >>> się zachowywały tj. wciągnięcie wtyczki włączonego odkurzacza >>> (wtyczka w drugiej klasie) powodowało wyłączanie. Po prostu >>> wymieniłem na inny egzemplarz RCD i problem zniknął. >> >> To by wskazywało na nadgorliwą RCD, o małym rzeczywistym prądzie Id. >> Widziałem już RCD 30 mA z prądem zadziałania 17 mA. Ale w produkcji >> seryjnej RCD ten parametr powinien być powtarzalny. >> >> Ale w moich przypadkach podmiana RCD a inny egzemplarz nic nie daje. >> >> Chyba znalazłem rozwiązanie. Norma PN-HD 60364-4-41: 2009 nakłada >> obowiązek instalowania różnicówek wysokoczułych w gniazdach >> wtyczkowych o prądzie znamionowym do 20 A oraz urządzeniach ruchomych >> na zewnątrz (do 32 A). Czyli trzeba by zasilić kapryśne urządzenie z >> gniazda stacjonarnego 32 A i nie stosować RCD. Samo gniazdo >> zabezpieczyć wg potrzeb maszyny, choćby i B6. >> >> > Dokładnie, maszyny na stałe podłączone i uziemione nie wymagają RCD. A skąd taka informacja ? No i maszyna jest połączona przez gniazdo. > > -- P. Jankisz Sygnaturka zastępcza
Re: RCD wybija
Author: Janusz
Date: Sun, 30 Mar 2025 19:44
Date: Sun, 30 Mar 2025 19:44
36 lines
2853 bytes
2853 bytes
W dniu 30.03.2025 o 20:13, PeJot pisze: > W dniu 30.03.2025 o 17:23, Janusz pisze: >> W dniu 30.03.2025 o 11:53, PeJot pisze: >>> W dniu 30.03.2025 o 11:35, Marek pisze: >>>> On Sun, 30 Mar 2025 10:03:23 +0200, PeJot <PeJot@nigdzie.pl> wrote: >>>>> kolejny raz spotykam się z sytuacją, gdy 3f RCD w obwodzie jakiejś >>>>> maszyny wybija *przy wyłączeniu*. Nie przy włączeniu, nie przy pracy, >>>> >>>> Miałem przypadek takiego zachowania ale RCD 1f,. instalowałem >>>> kilkanaście szt tego samego modelu RCD i 2 się trafiły takie co tak >>>> się zachowywały tj. wciągnięcie wtyczki włączonego odkurzacza >>>> (wtyczka w drugiej klasie) powodowało wyłączanie. Po prostu >>>> wymieniłem na inny egzemplarz RCD i problem zniknął. >>> >>> To by wskazywało na nadgorliwą RCD, o małym rzeczywistym prądzie Id. >>> Widziałem już RCD 30 mA z prądem zadziałania 17 mA. Ale w produkcji >>> seryjnej RCD ten parametr powinien być powtarzalny. >>> >>> Ale w moich przypadkach podmiana RCD a inny egzemplarz nic nie daje. >>> >>> Chyba znalazłem rozwiązanie. Norma PN-HD 60364-4-41: 2009 nakłada >>> obowiązek instalowania różnicówek wysokoczułych w gniazdach >>> wtyczkowych o prądzie znamionowym do 20 A oraz urządzeniach ruchomych >>> na zewnątrz (do 32 A). Czyli trzeba by zasilić kapryśne urządzenie z >>> gniazda stacjonarnego 32 A i nie stosować RCD. Samo gniazdo >>> zabezpieczyć wg potrzeb maszyny, choćby i B6. >>> >>> >> Dokładnie, maszyny na stałe podłączone i uziemione nie wymagają RCD. > > A skąd taka informacja ? No i maszyna jest połączona przez gniazdo. Pisałeś że na stale podłączona. -- Janusz
Re: RCD wybija
Author: Uzytkownik
Date: Sun, 30 Mar 2025 20:02
Date: Sun, 30 Mar 2025 20:02
16 lines
1559 bytes
1559 bytes
W dniu 30.03.2025 o 19:41, PeJot pisze: >>> No i co od strony prawnej, chodzi o urządzenia przemysłowe zasilane >>> ze stałych gniazd 3f. >> >> A jaki jest typ sieci? > > TN-S. To można pominąć różnicówkę przeciwporażeniową, jeżeli maszyna będzie podłączona bez pośrednictwa gniazda i wtyczki. Do tego można dołożyć różnicówkę o większym prądzie wyłączenia np. 100 czy 300mA. Dobrze też zamontować różnicówkę typu A, zamiast AC. Może też pomoże wymiana obecnej różnicówki typu AC na A 30mA.