Czołem,

kolejny raz spotykam się z sytuacją, gdy 3f RCD w obwodzie jakiejś 
maszyny wybija *przy wyłączeniu*. Nie przy włączeniu, nie przy pracy, 
ale przy wyłączeniu i to nie zawsze, powiedzmy raz na 5 przypadków. RCD 
typu AC, 30 mA, parametry OK. Serwis maszyny najczęściej w takim 
przypadku zaleca pominięcie RCD, czasem zastąpienie jej trudno dostępnym 
typem B. Ma ktoś pomysł, o co chodzi ? Asymetria pracy styków wyłącznika 
maszyny, filtrów, czy co ? Takie RCD niekompatybilne maszyny różnych 
producentów, ale zwykle miewają na pokładzie falowniki, albo 
autotransformatory.

No i co od strony prawnej, chodzi o urządzenia przemysłowe zasilane ze 
stałych gniazd 3f.

-- 
P. Jankisz
Sygnaturka zastępcza
Re: RCD wybija
#795405
Author: PeJot
Date: Sun, 30 Mar 2025 08:17
11 lines
1261 bytes
W dniu 30.03.2025 o 10:03, PeJot pisze:

> Ma ktoś pomysł, o co chodzi ? Asymetria pracy styków wyłącznika 
> maszyny, filtrów, czy co ? 

Zaczyna mi coś świtać, te maszyny mają wyłączniki typu pakieciak, obrotowe.


-- 
P. Jankisz
Sygnaturka zastępcza
Re: RCD wybija
#795406
Author: pytajacy
Date: Sun, 30 Mar 2025 09:19
9 lines
1429 bytes
W dniu 30.03.2025 o 10:17, PeJot pisze:
> W dniu 30.03.2025 o 10:03, PeJot pisze:
> 
>> Ma ktoś pomysł, o co chodzi ? Asymetria pracy styków wyłącznika 
>> maszyny, filtrów, czy co ? 
> 
> Zaczyna mi coś świtać, te maszyny mają wyłączniki typu pakieciak, obrotowe.
Może należałoby zastosować różnicówkę 300mA? Bo chyba takie stosuje się 
do silników 3f. Ale specjalistą nie jestem.
Re: RCD wybija
#795408
Author: Marek
Date: Sun, 30 Mar 2025 09:35
13 lines
1624 bytes
On Sun, 30 Mar 2025 10:03:23 +0200, PeJot <PeJot@nigdzie.pl> wrote:
> kolejny raz spotykam się z sytuacją, gdy 3f RCD w obwodzie jakiejś 
> maszyny wybija *przy wyłączeniu*. Nie przy włączeniu, nie przy 
> pracy, 

Miałem przypadek takiego zachowania ale RCD 1f,. instalowałem 
kilkanaście szt tego samego modelu RCD i 2 się trafiły takie co tak 
się zachowywały tj. wciągnięcie wtyczki włączonego odkurzacza 
(wtyczka w drugiej klasie) powodowało wyłączanie. Po prostu 
wymieniłem na inny egzemplarz RCD i problem zniknął.

-- 
Marek
Re: RCD wybija
#795407
Author: PeJot
Date: Sun, 30 Mar 2025 09:40
23 lines
1926 bytes
W dniu 30.03.2025 o 11:19, pytajacy pisze:
> W dniu 30.03.2025 o 10:17, PeJot pisze:
>> W dniu 30.03.2025 o 10:03, PeJot pisze:
>>
>>> Ma ktoś pomysł, o co chodzi ? Asymetria pracy styków wyłącznika 
>>> maszyny, filtrów, czy co ? 
>>
>> Zaczyna mi coś świtać, te maszyny mają wyłączniki typu pakieciak, 
>> obrotowe.
> Może należałoby zastosować różnicówkę 300mA? Bo chyba takie stosuje się 
> do silników 3f. Ale specjalistą nie jestem.

300 mA to różnicówka przeciwpożarowa, nie przeciwporażeniowa. Zbędny 
koszt, prościej nie dawać żadnego RCD.

BTW: kiedyś pytałem właśnie tu o takie RCD 300 mA, po co się toto 
stosuje i nie dostałem odpowiedzi. Informację znalazłem w katalogu 
Eatona: 300 mA x 230 V to jest moc, która w dłuższym czasie może coś tam 
podpalić.

-- 
P. Jankisz
Sygnaturka zastępcza
Re: RCD wybija
#795409
Author: PeJot
Date: Sun, 30 Mar 2025 09:53
28 lines
2415 bytes
W dniu 30.03.2025 o 11:35, Marek pisze:
> On Sun, 30 Mar 2025 10:03:23 +0200, PeJot <PeJot@nigdzie.pl> wrote:
>> kolejny raz spotykam się z sytuacją, gdy 3f RCD w obwodzie jakiejś 
>> maszyny wybija *przy wyłączeniu*. Nie przy włączeniu, nie przy pracy, 
> 
> Miałem przypadek takiego zachowania ale RCD 1f,. instalowałem 
> kilkanaście szt tego samego modelu RCD i 2 się trafiły takie co tak się 
> zachowywały tj. wciągnięcie wtyczki włączonego odkurzacza (wtyczka w 
> drugiej klasie) powodowało wyłączanie. Po prostu wymieniłem na inny 
> egzemplarz RCD i problem zniknął.

To by wskazywało na nadgorliwą RCD, o małym rzeczywistym prądzie Id. 
Widziałem już RCD 30 mA z prądem zadziałania 17 mA. Ale w produkcji 
seryjnej RCD ten parametr powinien być powtarzalny.

Ale w moich przypadkach podmiana RCD a inny egzemplarz nic nie daje.

Chyba znalazłem rozwiązanie. Norma PN-HD 60364-4-41: 2009 nakłada 
obowiązek instalowania różnicówek wysokoczułych w gniazdach wtyczkowych 
o prądzie znamionowym do 20 A oraz urządzeniach ruchomych na zewnątrz 
(do 32 A). Czyli trzeba by zasilić kapryśne urządzenie z gniazda 
stacjonarnego 32 A i nie stosować RCD. Samo gniazdo zabezpieczyć wg 
potrzeb maszyny, choćby i B6.


-- 
P. Jankisz
Sygnaturka zastępcza
Re: RCD wybija
#795410
Author: Janusz
Date: Sun, 30 Mar 2025 15:23
31 lines
2534 bytes
W dniu 30.03.2025 o 11:53, PeJot pisze:
> W dniu 30.03.2025 o 11:35, Marek pisze:
>> On Sun, 30 Mar 2025 10:03:23 +0200, PeJot <PeJot@nigdzie.pl> wrote:
>>> kolejny raz spotykam się z sytuacją, gdy 3f RCD w obwodzie jakiejś 
>>> maszyny wybija *przy wyłączeniu*. Nie przy włączeniu, nie przy pracy, 
>>
>> Miałem przypadek takiego zachowania ale RCD 1f,. instalowałem 
>> kilkanaście szt tego samego modelu RCD i 2 się trafiły takie co tak 
>> się zachowywały tj. wciągnięcie wtyczki włączonego odkurzacza (wtyczka 
>> w drugiej klasie) powodowało wyłączanie. Po prostu wymieniłem na inny 
>> egzemplarz RCD i problem zniknął.
> 
> To by wskazywało na nadgorliwą RCD, o małym rzeczywistym prądzie Id. 
> Widziałem już RCD 30 mA z prądem zadziałania 17 mA. Ale w produkcji 
> seryjnej RCD ten parametr powinien być powtarzalny.
> 
> Ale w moich przypadkach podmiana RCD a inny egzemplarz nic nie daje.
> 
> Chyba znalazłem rozwiązanie. Norma PN-HD 60364-4-41: 2009 nakłada 
> obowiązek instalowania różnicówek wysokoczułych w gniazdach wtyczkowych 
> o prądzie znamionowym do 20 A oraz urządzeniach ruchomych na zewnątrz 
> (do 32 A). Czyli trzeba by zasilić kapryśne urządzenie z gniazda 
> stacjonarnego 32 A i nie stosować RCD. Samo gniazdo zabezpieczyć wg 
> potrzeb maszyny, choćby i B6.
> 
> 
Dokładnie, maszyny na stałe podłączone i uziemione nie wymagają RCD.


-- 
Janusz
Re: RCD wybija
#795411
Author: Uzytkownik
Date: Sun, 30 Mar 2025 15:52
5 lines
1263 bytes
W dniu 30.03.2025 o 17:23, Janusz pisze:

> Dokładnie, maszyny na stałe podłączone i uziemione nie wymagają RCD.

Nie do końca. Wszystko zależy od typy sieci.
Re: RCD wybija
#795414
Author: Uzytkownik
Date: Sun, 30 Mar 2025 15:53
6 lines
1116 bytes
W dniu 30.03.2025 o 10:03, PeJot pisze:

> No i co od strony prawnej, chodzi o urządzenia przemysłowe zasilane ze 
> stałych gniazd 3f.

A jaki jest typ sieci?
Re: RCD wybija
#795415
Author: PeJot
Date: Sun, 30 Mar 2025 17:41
14 lines
1443 bytes
W dniu 30.03.2025 o 17:53, Uzytkownik pisze:
> W dniu 30.03.2025 o 10:03, PeJot pisze:
> 
>> No i co od strony prawnej, chodzi o urządzenia przemysłowe zasilane ze 
>> stałych gniazd 3f.
> 
> A jaki jest typ sieci?

TN-S.


-- 
P. Jankisz
Sygnaturka zastępcza
Re: RCD wybija
#795412
Author: PeJot
Date: Sun, 30 Mar 2025 18:13
37 lines
2772 bytes
W dniu 30.03.2025 o 17:23, Janusz pisze:
> W dniu 30.03.2025 o 11:53, PeJot pisze:
>> W dniu 30.03.2025 o 11:35, Marek pisze:
>>> On Sun, 30 Mar 2025 10:03:23 +0200, PeJot <PeJot@nigdzie.pl> wrote:
>>>> kolejny raz spotykam się z sytuacją, gdy 3f RCD w obwodzie jakiejś 
>>>> maszyny wybija *przy wyłączeniu*. Nie przy włączeniu, nie przy pracy, 
>>>
>>> Miałem przypadek takiego zachowania ale RCD 1f,. instalowałem 
>>> kilkanaście szt tego samego modelu RCD i 2 się trafiły takie co tak 
>>> się zachowywały tj. wciągnięcie wtyczki włączonego odkurzacza 
>>> (wtyczka w drugiej klasie) powodowało wyłączanie. Po prostu 
>>> wymieniłem na inny egzemplarz RCD i problem zniknął.
>>
>> To by wskazywało na nadgorliwą RCD, o małym rzeczywistym prądzie Id. 
>> Widziałem już RCD 30 mA z prądem zadziałania 17 mA. Ale w produkcji 
>> seryjnej RCD ten parametr powinien być powtarzalny.
>>
>> Ale w moich przypadkach podmiana RCD a inny egzemplarz nic nie daje.
>>
>> Chyba znalazłem rozwiązanie. Norma PN-HD 60364-4-41: 2009 nakłada 
>> obowiązek instalowania różnicówek wysokoczułych w gniazdach 
>> wtyczkowych o prądzie znamionowym do 20 A oraz urządzeniach ruchomych 
>> na zewnątrz (do 32 A). Czyli trzeba by zasilić kapryśne urządzenie z 
>> gniazda stacjonarnego 32 A i nie stosować RCD. Samo gniazdo 
>> zabezpieczyć wg potrzeb maszyny, choćby i B6.
>>
>>
> Dokładnie, maszyny na stałe podłączone i uziemione nie wymagają RCD.

A skąd taka informacja ? No i maszyna jest połączona przez gniazdo.
> 
> 


-- 
P. Jankisz
Sygnaturka zastępcza
Re: RCD wybija
#795413
Author: Janusz
Date: Sun, 30 Mar 2025 19:44
36 lines
2853 bytes
W dniu 30.03.2025 o 20:13, PeJot pisze:
> W dniu 30.03.2025 o 17:23, Janusz pisze:
>> W dniu 30.03.2025 o 11:53, PeJot pisze:
>>> W dniu 30.03.2025 o 11:35, Marek pisze:
>>>> On Sun, 30 Mar 2025 10:03:23 +0200, PeJot <PeJot@nigdzie.pl> wrote:
>>>>> kolejny raz spotykam się z sytuacją, gdy 3f RCD w obwodzie jakiejś 
>>>>> maszyny wybija *przy wyłączeniu*. Nie przy włączeniu, nie przy pracy, 
>>>>
>>>> Miałem przypadek takiego zachowania ale RCD 1f,. instalowałem 
>>>> kilkanaście szt tego samego modelu RCD i 2 się trafiły takie co tak 
>>>> się zachowywały tj. wciągnięcie wtyczki włączonego odkurzacza 
>>>> (wtyczka w drugiej klasie) powodowało wyłączanie. Po prostu 
>>>> wymieniłem na inny egzemplarz RCD i problem zniknął.
>>>
>>> To by wskazywało na nadgorliwą RCD, o małym rzeczywistym prądzie Id. 
>>> Widziałem już RCD 30 mA z prądem zadziałania 17 mA. Ale w produkcji 
>>> seryjnej RCD ten parametr powinien być powtarzalny.
>>>
>>> Ale w moich przypadkach podmiana RCD a inny egzemplarz nic nie daje.
>>>
>>> Chyba znalazłem rozwiązanie. Norma PN-HD 60364-4-41: 2009 nakłada 
>>> obowiązek instalowania różnicówek wysokoczułych w gniazdach 
>>> wtyczkowych o prądzie znamionowym do 20 A oraz urządzeniach ruchomych 
>>> na zewnątrz (do 32 A). Czyli trzeba by zasilić kapryśne urządzenie z 
>>> gniazda stacjonarnego 32 A i nie stosować RCD. Samo gniazdo 
>>> zabezpieczyć wg potrzeb maszyny, choćby i B6.
>>>
>>>
>> Dokładnie, maszyny na stałe podłączone i uziemione nie wymagają RCD.
> 
> A skąd taka informacja ? No i maszyna jest połączona przez gniazdo.
Pisałeś że na stale podłączona.


-- 
Janusz
Re: RCD wybija
#795416
Author: Uzytkownik
Date: Sun, 30 Mar 2025 20:02
16 lines
1559 bytes
W dniu 30.03.2025 o 19:41, PeJot pisze:

>>> No i co od strony prawnej, chodzi o urządzenia przemysłowe zasilane 
>>> ze stałych gniazd 3f.
>>
>> A jaki jest typ sieci?
> 
> TN-S.

To można pominąć różnicówkę przeciwporażeniową, jeżeli maszyna będzie 
podłączona bez pośrednictwa gniazda i wtyczki.
Do tego można dołożyć różnicówkę o większym prądzie wyłączenia np. 100 
czy 300mA.

Dobrze też zamontować różnicówkę typu A, zamiast AC.
Może też pomoże wymiana obecnej różnicówki typu AC na A 30mA.