Kompensacja mocy biernej przy 230VAC
Author: titanus
Date: Sat, 29 Mar 2025 14:37
Date: Sat, 29 Mar 2025 14:37
28 lines
1935 bytes
1935 bytes
Witam, Czy ktoś z Was zetknął się z takim zadaniem? 2 lub 3 zasilacze sieciowe, komputerowe, każdy po ok 850 W uruchamiane jednocześnie. Oczywiście skok prądu i w efekcie wyrzucanie zabezpieczenia nadpradowego B16A. Zdarza się że tak załączany układ potrafi wystartować bez wyrzucania zabezpieczenia, i pracuje wówczas normalnie ale to 50/50. Zasilacze, kable i sprzęt z drugiej strony sprawdzone pojedynczo - działają poprawnie i długookresowo bez żadnych problemów. Być może w grę wchodzic będzie kompensacja mocy biernej, ale jak to ogarnąć dla jednej fazy i ok 2 kw obciążenia szczytowego? Na razie niestety zasilacze muszą być 3 i załączane w tym samym czasie. Chodzi mi po głowie jakiś prosty dławik lub w najgorszym przypadku autotrafo, ale są może do tego jakieś inne, lepsze / prostsze rozwiązania? -- Pozdrawiam - titanus ----Android NewsGroup Reader---- https://piaohong.s3-us-west-2.amazonaws.com/usenet/index.html
Re: Kompensacja mocy biernej przy 230VAC
Author: heby
Date: Sat, 29 Mar 2025 15:25
Date: Sat, 29 Mar 2025 15:25
36 lines
2569 bytes
2569 bytes
On 29/03/2025 15:37, titanus wrote: > 2 lub 3 zasilacze sieciowe, komputerowe, każdy po ok 850 W > uruchamiane jednocześnie. Oczywiście skok prądu i w efekcie > wyrzucanie zabezpieczenia nadpradowego B16A. Zwarciowe ładowanie kondensatorów wejściwych. Nie ma to nic wspólnego z mocą bierną. > ale są może do tego jakieś inne, lepsze / prostsze > rozwiązania? https://serwis.avt.pl/manuals/AVT1226.pdf Unikaj natomiast pomysłów z "soft start" od szlifierek czy trafo troidalnych. Mimo, że to wyglada na łatwiejsze, wprowadzają ogromną ilość szpilek w czasie pracy (triak), powodującą błedne działanie komputera (np. resety albo artefakty na gfx, sprawdziłem na 2 komputerach ale ludzie na internetach piszą to samo). Sprawdzi się też włącznik sekwencyjny, taki któy włączy wszystkie urządzenia po kolei, w odstępach sekundowych. https://serwis.avt.pl/manuals/AVT1710_EN.pdf https://pl.aliexpress.com/item/4000660872940.html Sprawdzają się też podobno listwy typu master-slave, czyli takie kiedy włączenie urządzenia A powoduje właczenie zasilania na gniazdka B. Kiedyś słyszałem opowieść, że nawet zwykły stycznik ma dostatecznie długi czas zadziałania, aby nastepne urządzenie załaczyło się już po szpilce poprzedniego. Sekwencja takich styczników mogła by wypłaszczyć sumaryczną szpilkę dostatecznie. Niestety, to w ramach doświadczenia. Ja nigdy tego nie stosowałem. A dodatkowo, lepsze zasilacze do PC mają (podobno) wbudowany softstart. Jeszcze takiego nie miałem.
Re: Kompensacja mocy biernej przy 230VAC
Author: Waldek Hebisch
Date: Sat, 29 Mar 2025 15:48
Date: Sat, 29 Mar 2025 15:48
37 lines
2543 bytes
2543 bytes
titanus <titanussiedemsiedem@gjemail.kom> wrote:
> Witam,
>
> Czy ktoś z Was zetknął się z takim zadaniem?
>
> 2 lub 3 zasilacze sieciowe, komputerowe, każdy po ok 850 W
> uruchamiane jednocześnie. Oczywiście skok prądu i w efekcie
> wyrzucanie zabezpieczenia nadpradowego B16A.
> Zdarza się że tak załączany układ potrafi wystartować bez
> wyrzucania zabezpieczenia, i pracuje wówczas normalnie ale to
> 50/50.
>
> Zasilacze, kable i sprzęt z drugiej strony sprawdzone pojedynczo -
> działają poprawnie i długookresowo bez żadnych problemów.
> Być może w grę wchodzic będzie kompensacja mocy biernej, ale jak
> to ogarnąć dla jednej fazy i ok 2 kw obciążenia szczytowego?
> Na razie niestety zasilacze muszą być 3 i załączane w tym samym czasie.
>
> Chodzi mi po głowie jakiś prosty dławik lub w najgorszym przypadku
> autotrafo, ale są może do tego jakieś inne, lepsze / prostsze
> rozwiązania?
Zacząłbym od triaka i załączania w 0 lub trochę przed 0, to
może spowodować że zawsze trafisz we właściwy moment.
Co do skoku prądu, to przepisowy zasilacz 850W powienien mieć
PFC, czyli skok powinien być ograniczony. Jaki dokładnie to
zależy od konstrukcji zasilacza. Teoretycznie zasilacz można
zrobić tak że początkowy impuls będzie jak z zasilacza 25W,
a potem max 850W, ale wątpię by któryś producent tak się
starał.
Dławik raczej nie da pożądanego efektu, tzn. przy dobrze
działającym PFC powiększy pobieraną moc bierną.
--
Waldek Hebisch
Re: Kompensacja mocy biernej przy 230VAC
Author: PeJot
Date: Sat, 29 Mar 2025 17:03
Date: Sat, 29 Mar 2025 17:03
34 lines
2471 bytes
2471 bytes
W dniu 29.03.2025 o 15:37, titanus pisze: > Witam, > > Czy ktoś z Was zetknął się z takim zadaniem? > > 2 lub 3 zasilacze sieciowe, komputerowe, każdy po ok 850 W > uruchamiane jednocześnie. Oczywiście skok prądu i w efekcie > wyrzucanie zabezpieczenia nadpradowego B16A. > Zdarza się że tak załączany układ potrafi wystartować bez > wyrzucania zabezpieczenia, i pracuje wówczas normalnie ale to > 50/50. > > Zasilacze, kable i sprzęt z drugiej strony sprawdzone pojedynczo - > działają poprawnie i długookresowo bez żadnych problemów. > Być może w grę wchodzic będzie kompensacja mocy biernej, ale jak > to ogarnąć dla jednej fazy i ok 2 kw obciążenia szczytowego? > Na razie niestety zasilacze muszą być 3 i załączane w tym samym czasie. Tu nie chodzi o moc bierną, tylko o dobranie charakterystyki zabezpieczenia do prądu rozruchowego. Zamiana B16 na C16 powinna załatwić problem. Nieco bardziej eleganckim rozwiązaniem będzie, zamiast B16 dać 3 osobne linie zabezpieczone B6 lub B10. A współczesne PSU mają wbudowane dławiki, czyżby do kompensacji mocy biernej ? BTW: w sumie problem trochę szerszy: czy w warunkach *domowych* jest sens kompensacji mocy biernej ? Współczesne l_o_dówki miewają zaimplementowany stosowny kondensator w tym celu, ale w przeciętnym domu cos(fi) psują pojemnościowo l_e_dówki. -- P. Jankisz Sygnaturka zastępcza
Re: Kompensacja mocy biernej przy 230VAC
Author: alojzy nieborak
Date: Sat, 29 Mar 2025 21:24
Date: Sat, 29 Mar 2025 21:24
35 lines
2418 bytes
2418 bytes
W dniu 2025-03-29 o 18:03, PeJot pisze: > Współczesne l_o_dówki miewają > zaimplementowany stosowny kondensator w tym celu https://obrazki.elektroda.pl/1132369400_1585953348.jpg Wg. internetów to kondensator rozruchowy podłączany tylko na chwilę. Problem może być dla firm które płacą extra karnie za moc bierną do 7 zł/kWh co jest zresztą napisane w umowie. Tak, w przypadku silników jest problem:) > ale w przeciętnym domu > cos(fi) psują pojemnościowo l_e_dówki. Już pomińmy dom bo tam są inne umowy. Niby jak układ z prostownikiem na wejściu może psuć cos fi? Wbrew powszechnemu mniemaniu w definicji współczynnika mocy wejściowej nie istnieje wcale cosφ. Współczynnik ten definiuje się jako iloraz mocy czynnej i mocy pozornej. Moc czynna to moc rzeczywiście pobierana przez urządzenie, która może być przeznaczona na wykonanie użytecznej pracy. Oczywiście w praktyce część tej mocy jest tracona, co jednak nie ma nic wspólnego ze współczynnikiem mocy. https://automatykab2b.pl/technika/38798-pfc-w-zasilaczach-przemyslowych Jeszcze inaczej. Ty masz na myśli to: https://media.monolithicpower.com/wysiwyg/9_11.png A elektrownia to: https://www.elektro.info.pl/media/cache/full/data/202002/teorie-mocy-w-obwodach-pradu-przemiennego.jpg
Re: Kompensacja mocy biernej przy 230VAC
Author: PeJot
Date: Sun, 30 Mar 2025 05:58
Date: Sun, 30 Mar 2025 05:58
29 lines
2048 bytes
2048 bytes
W dniu 29.03.2025 o 22:24, alojzy nieborak pisze: > W dniu 2025-03-29 o 18:03, PeJot pisze: > >> Współczesne l_o_dówki miewają zaimplementowany stosowny kondensator w >> tym celu > > https://obrazki.elektroda.pl/1132369400_1585953348.jpg > Wg. internetów to kondensator rozruchowy podłączany tylko na chwilę. Owszem, da się zrobić rozruch na kondensatorze, ale mam na myśli lodówki, gdzie kondensatorów jest *2*. Jeden do rozruchu a drugi wpięty równolegle do urządzenia. No to co ten drugi robi ? > > Problem może być dla firm które płacą extra karnie za moc bierną do 7 > zł/kWh co jest zresztą napisane w umowie. Tak, w przypadku silników jest > problem:) > >> ale w przeciętnym domu cos(fi) psują pojemnościowo l_e_dówki. > > Już pomińmy dom bo tam są inne umowy. Niby jak układ z prostownikiem na > wejściu może psuć cos fi? Nie wiem jak, ale psują. -- P. Jankisz Sygnaturka zastępcza
Re: Kompensacja mocy biernej przy 230VAC
Author: PeJot
Date: Sun, 30 Mar 2025 07:47
Date: Sun, 30 Mar 2025 07:47
31 lines
2285 bytes
2285 bytes
W dniu 30.03.2025 o 07:58, PeJot pisze: > W dniu 29.03.2025 o 22:24, alojzy nieborak pisze: >> W dniu 2025-03-29 o 18:03, PeJot pisze: >> >>> Współczesne l_o_dówki miewają zaimplementowany stosowny kondensator >>> w tym celu >> >> https://obrazki.elektroda.pl/1132369400_1585953348.jpg >> Wg. internetów to kondensator rozruchowy podłączany tylko na chwilę. > > Owszem, da się zrobić rozruch na kondensatorze, ale mam na myśli > lodówki, gdzie kondensatorów jest *2*. Jeden do rozruchu a drugi wpięty > równolegle do urządzenia. No to co ten drugi robi ? >> >> Problem może być dla firm które płacą extra karnie za moc bierną do 7 >> zł/kWh co jest zresztą napisane w umowie. Tak, w przypadku silników >> jest problem:) >> >>> ale w przeciętnym domu cos(fi) psują pojemnościowo l_e_dówki. >> >> Już pomińmy dom bo tam są inne umowy. Niby jak układ z prostownikiem >> na wejściu może psuć cos fi? > > Nie wiem jak, ale psują. Tak samo jak przy zasilaczach komputerowych, gdzie kompensację cos fi się stosuje. Wymusiła to UE. Ale to trochę inny zakres mocy. -- P. Jankisz Sygnaturka zastępcza
Re: Kompensacja mocy biernej przy 230VAC
Author: Desoft
Date: Mon, 31 Mar 2025 08:33
Date: Mon, 31 Mar 2025 08:33
18 lines
1559 bytes
1559 bytes
W dniu 2025-03-29 o 15:37, titanus pisze: > Witam, > > Czy ktoś z Was zetknął się z takim zadaniem? > > 2 lub 3 zasilacze sieciowe, komputerowe, każdy po ok 850 W > uruchamiane jednocześnie. Oczywiście skok prądu i w efekcie > wyrzucanie zabezpieczenia nadpradowego B16A. B16A jest dosyć "szybki" zmień na C lub D -- Desoft -- Ta wiadomość e-mail została sprawdzona pod kątem wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast. www.avast.com
Re: Kompensacja mocy biernej przy 230VAC
Author: J.F
Date: Mon, 31 Mar 2025 08:34
Date: Mon, 31 Mar 2025 08:34
42 lines
2730 bytes
2730 bytes
On Sun, 30 Mar 2025 09:47:30 +0200, PeJot wrote: > W dniu 30.03.2025 o 07:58, PeJot pisze: >> W dniu 29.03.2025 o 22:24, alojzy nieborak pisze: >>> W dniu 2025-03-29 o 18:03, PeJot pisze: >>> >>>> Współczesne l_o_dówki miewają zaimplementowany stosowny kondensator >>>> w tym celu >>> >>> https://obrazki.elektroda.pl/1132369400_1585953348.jpg >>> Wg. internetów to kondensator rozruchowy podłączany tylko na chwilę. >> >> Owszem, da się zrobić rozruch na kondensatorze, ale mam na myśli >> lodówki, gdzie kondensatorów jest *2*. Jeden do rozruchu a drugi wpięty >> równolegle do urządzenia. No to co ten drugi robi ? Ten drugi może kompensować cos fi silnika w czasie pracy. >>>> ale w przeciętnym domu cos(fi) psują pojemnościowo l_e_dówki. >>> >>> Już pomińmy dom bo tam są inne umowy. Niby jak układ z prostownikiem >>> na wejściu może psuć cos fi? >> >> Nie wiem jak, ale psują. > > Tak samo jak przy zasilaczach komputerowych, gdzie kompensację cos fi > się stosuje. Wymusiła to UE. Ale to trochę inny zakres mocy. Taki "zwykły prostownik" z kondensatorem filtrującym: -pobiera prąd w szczytach, czym psuje poważnie PF, -ten prąd jest przesunięty przed szczyt, więc i cos fi się jakis pojawia, i w dodatku pojemnosciowy, czego energetyka, nie wiadomo czemu, bardzo nie lubi, -szczytowy pobór się nie kompensuje w przewodzie zerowym (trzecia harmoniczna). Przemysłowe falowniki są 3f, i prąd płynie "miedzyfazowo", więc trzeci zarzut odpada. Za to kondensator filtrujący przy dużej mocy ... wielkie bydle. I nie bardzo potrzebne, przy mostku 3f :-) J.
Re: Kompensacja mocy biernej przy 230VAC
Author: J.F
Date: Mon, 31 Mar 2025 08:39
Date: Mon, 31 Mar 2025 08:39
21 lines
1742 bytes
1742 bytes
On Sat, 29 Mar 2025 15:37:43 +0100 (GMT+01:00), titanus wrote: > Witam, > Czy ktoś z Was zetknął się z takim zadaniem? > > 2 lub 3 zasilacze sieciowe, komputerowe, każdy po ok 850 W > uruchamiane jednocześnie. Oczywiście skok prądu i w efekcie > wyrzucanie zabezpieczenia nadpradowego B16A. > Zdarza się że tak załączany układ potrafi wystartować bez > wyrzucania zabezpieczenia, i pracuje wówczas normalnie ale to > 50/50. Bezpiecznk typu C ? Wytrzymuje przez krótki czas większy prąd. > Chodzi mi po głowie jakiś prosty dławik lub w najgorszym przypadku > autotrafo, ale są może do tego jakieś inne, lepsze / prostsze > rozwiązania? inrush current limiter - są na termistorach, przekaźnikach, a może i triak załączający w zerze by pomógł. J.
Re: Kompensacja mocy biernej przy 230VAC
Author: PeJot
Date: Mon, 31 Mar 2025 17:08
Date: Mon, 31 Mar 2025 17:08
12 lines
1500 bytes
1500 bytes
W dniu 31.03.2025 o 10:34, J.F pisze: > > Ten drugi może kompensować cos fi silnika w czasie pracy. No i to mnie zastanawia, *po co to*, jeżeli gospodarstwo domowe nie jest rozliczane z mocy biernej. Chyba że producenci myślą na przyszłość. -- P. Jankisz Sygnaturka zastępcza
Re: Kompensacja mocy biernej przy 230VAC
Author: Arnold Ziffel
Date: Wed, 02 Apr 2025 12:00
Date: Wed, 02 Apr 2025 12:00
19 lines
2009 bytes
2009 bytes
heby <heby@poczta.onet.pl> wrote: > Unikaj natomiast pomysłów z "soft start" od szlifierek czy trafo > troidalnych. Mimo, że to wyglada na łatwiejsze, wprowadzają ogromną > ilość szpilek w czasie pracy (triak), powodującą błedne działanie > komputera (np. resety albo artefakty na gfx, sprawdziłem na 2 > komputerach ale ludzie na internetach piszą to samo). Triakowy softstart do trafo toroidalnego? To ma w ogóle szansę zadziałać? BTW, miałem taką sytuację, gdy jednocześnie załączałem 10 zasilaczy wtyczkowych (12 V, coś koło 1 A każdy). Wybijało zabezpieczenie. Ale nie przejmowałem się, po prostu następnym razem załączałem je po kolei. -- Gorbaczow dzowni do Reagana i mówi: -Proszę przyjąc nasze kondolencje w związku z katastrofą Challengera. -Ale Challenger jeszcze nie wystartował! Wystaruje dopiero za dwie minuty! -W takim razie przepraszam, zadzwonię później.
Re: Kompensacja mocy biernej przy 230VAC
Author: heby
Date: Wed, 02 Apr 2025 14:11
Date: Wed, 02 Apr 2025 14:11
30 lines
3009 bytes
3009 bytes
On 02/04/2025 14:00, Arnold Ziffel wrote: >> Unikaj natomiast pomysłów z "soft start" od szlifierek czy trafo >> troidalnych. Mimo, że to wyglada na łatwiejsze, wprowadzają ogromną >> ilość szpilek w czasie pracy (triak), powodującą błedne działanie >> komputera (np. resety albo artefakty na gfx, sprawdziłem na 2 >> komputerach ale ludzie na internetach piszą to samo). > Triakowy softstart do trafo toroidalnego? To ma w ogóle szansę zadziałać? Nie mam doświadczenia, ale czytałem kiedyś, że działają inaczej. Coś mi świta, że trafo troidalne można sterować w szczycie sinusa napięcia. Niech się wypowie ktoś mądrzejszy. > BTW, miałem taką sytuację, gdy jednocześnie załączałem 10 zasilaczy > wtyczkowych (12 V, coś koło 1 A każdy). Wybijało zabezpieczenie. Ale nie > przejmowałem się, po prostu następnym razem załączałem je po kolei. Kiedyś miałem pracownie komputerową ~25maszyn, z centralnym włącznikiem zasilania (wymagane przez właściciela). Wywalało bezpieczniki dowolnie zwłoczne z dwóch powodów: szpilka na ładowaniu kondensatorów zasilaczy i degauss monitorów (tak, jeszcze crt). Problem został rozwiązany listwami z włącznikami na 3-4 maszyny. Ręczne, ale działało. Dyskusja z elektrykami mijała się z celem, nie rozumieli problemu, w/g nich "komputery są popsute". Jednocześnie podejrzałem w lepszej pracowni rozwiązanie ze stycznikami zwłocznymi ~1s. Pstrykało jak na filmach gdzie bohater wchodzi do ciemnej hali i uruchamia oświetlenie. I rzedy lamp, jeden po drugim odpalają się. Więc najwidoczniej ktoś, kto ma pojęcie jak działają pracownie komputerowe, może dobrze zaprojektowąć taki centralny wyłącznik. Ile takie zwłoczne styczniki kosztują, nie wiem. Ale wiem ile czasu prowadzący zajęcia spędzali na przeklinaniu "znowu wybiło" po kilka razy dziennie.
Re: Kompensacja mocy biernej przy 230VAC
Author: Marek
Date: Wed, 02 Apr 2025 14:52
Date: Wed, 02 Apr 2025 14:52
10 lines
1454 bytes
1454 bytes
On Wed, 2 Apr 2025 16:11:19 +0200, heby <heby@poczta.onet.pl> wrote: > wiem. Ale wiem ile czasu prowadzący zajęcia spędzali na > przeklinaniu > "znowu wybiło" po kilka razy dziennie. Kilka razy dziennie włączali/wyłączali zasilanie wszystkich komputerów? -- Marek
Re: Kompensacja mocy biernej przy 230VAC
Author: heby
Date: Wed, 02 Apr 2025 14:57
Date: Wed, 02 Apr 2025 14:57
11 lines
1759 bytes
1759 bytes
On 02/04/2025 16:52, Marek wrote: > On Wed, 2 Apr 2025 16:11:19 +0200, heby <heby@poczta.onet.pl> wrote: >> wiem. Ale wiem ile czasu prowadzący zajęcia spędzali na przeklinaniu >> "znowu wybiło" po kilka razy dziennie. > Kilka razy dziennie włączali/wyłączali zasilanie wszystkich komputerów? Tak, jesli prowadzący kończy zajęcia ma wyłączyć zasilanie. Taki nakaz. Nie pamiętam powodów, ale chyba chodziło o "oszczędności" czy coś. Po jakimś czasie co bardziej pełnosprytni prowadzący nie stosowali się do tego nakazu.
Re: Kompensacja mocy biernej przy 230VAC
Author: Pixel®🇵🇱
Date: Wed, 02 Apr 2025 23:28
Date: Wed, 02 Apr 2025 23:28
15 lines
1759 bytes
1759 bytes
W dniu 02.04.2025 o 16:11, heby pisze: > Pstrykało jak na filmach > gdzie bohater wchodzi do ciemnej hali i uruchamia oświetlenie. I rzedy > lamp, jeden po drugim odpalają się. Więc najwidoczniej ktoś, kto ma > pojęcie jak działają pracownie komputerowe, może dobrze zaprojektowąć > taki centralny wyłącznik. Trzeba jeszcze dołożyć sprzęt audio, żeby było słychać to światło :) Na filmach zawsze słychać, jak się lampy włączają...kiedyś nawet chciałem tak zrobić, żeby było jak na filmach :) Fajny efekt :) -- Pixel®🇵🇱
Re: Kompensacja mocy biernej przy 230VAC
Author: Arnold Ziffel
Date: Thu, 03 Apr 2025 01:06
Date: Thu, 03 Apr 2025 01:06
16 lines
1815 bytes
1815 bytes
alojzy nieborak <gaska.alojzy@gmail.com> wrote: > https://obrazki.elektroda.pl/1132369400_1585953348.jpg > Wg. internetów to kondensator rozruchowy podłączany tylko na chwilę. Nigdy tego nie rozumiałem. Znaczy rozumiem przesunięcie fazowe, ale miałem w rękach kilka agregatów z lodówek, wszystkie zawsze załączałem zasilając na chwilę uzwojenie rozruchowe (bez żadnego kondensatora), i żaden nie miał problemów ze startem (o ile nie startował z ciśnieniem na wyjściu, ale tego chyba nie umie żaden agregat lodówkowy, zabudowany w lodówce też -- nie wiem dlaczego). -- Siedzi zajączek i wyciska cos z policzka. Podbiega sarenka i pyta: - Wyciskasz pryszcza? - Nie, śrut
Re: Kompensacja mocy biernej przy 230VAC
Author: J.F
Date: Thu, 03 Apr 2025 04:23
Date: Thu, 03 Apr 2025 04:23
21 lines
2028 bytes
2028 bytes
On Thu, 3 Apr 2025 01:06:33 -0000 (UTC), Arnold Ziffel wrote: > alojzy nieborak <gaska.alojzy@gmail.com> wrote: > >> https://obrazki.elektroda.pl/1132369400_1585953348.jpg >> Wg. internetów to kondensator rozruchowy podłączany tylko na chwilę. > > Nigdy tego nie rozumiałem. Znaczy rozumiem przesunięcie fazowe, ale miałem > w rękach kilka agregatów z lodówek, wszystkie zawsze załączałem zasilając > na chwilę uzwojenie rozruchowe (bez żadnego kondensatora), i żaden nie > miał problemów ze startem (o ile nie startował z ciśnieniem na wyjściu, > ale tego chyba nie umie żaden agregat lodówkowy, zabudowany w lodówce też > -- nie wiem dlaczego). W starych lodówkach było jakoś tak, że to uzwojenie rozruchowe miało inny opór, i stąd się brało przesunięcie fazy. A przy okazji - płynął duzy prąd, który mógł być potrzebny do pokonania oporów ruchu, bo silniki indukcyjne mają kiepski moment rozruchowy. W nowszych widac wstawili juz kondensatory. J.
Re: Kompensacja mocy biernej przy 230VAC
Author: PeJot
Date: Thu, 03 Apr 2025 13:47
Date: Thu, 03 Apr 2025 13:47
29 lines
2493 bytes
2493 bytes
W dniu 03.04.2025 o 06:23, J.F pisze: > On Thu, 3 Apr 2025 01:06:33 -0000 (UTC), Arnold Ziffel wrote: >> alojzy nieborak <gaska.alojzy@gmail.com> wrote: >> >>> https://obrazki.elektroda.pl/1132369400_1585953348.jpg >>> Wg. internetów to kondensator rozruchowy podłączany tylko na chwilę. >> >> Nigdy tego nie rozumiałem. Znaczy rozumiem przesunięcie fazowe, ale miałem >> w rękach kilka agregatów z lodówek, wszystkie zawsze załączałem zasilając >> na chwilę uzwojenie rozruchowe (bez żadnego kondensatora), i żaden nie >> miał problemów ze startem (o ile nie startował z ciśnieniem na wyjściu, >> ale tego chyba nie umie żaden agregat lodówkowy, zabudowany w lodówce też >> -- nie wiem dlaczego). > > W starych lodówkach było jakoś tak, że to uzwojenie rozruchowe miało > inny opór, i stąd się brało przesunięcie fazy. > A przy okazji - płynął duzy prąd, który mógł być potrzebny do > pokonania oporów ruchu, bo silniki indukcyjne mają kiepski moment > rozruchowy. > W nowszych widac wstawili juz kondensatory. Zamiast kapryśnych termistorów rozruchowych. No i kondensator rozruchowy pracuje przy normalnej pracy, zapewne podnosząc sprawność silnika, i klasę energetyczną lodówki. -- P. Jankisz Sygnaturka zastępcza
Re: Kompensacja mocy biernej przy 230VAC
Author: alojzy nieborak
Date: Thu, 03 Apr 2025 15:31
Date: Thu, 03 Apr 2025 15:31
7 lines
1455 bytes
1455 bytes
W dniu 2025-04-02 o 14:00, Arnold Ziffel pisze: > Triakowy softstart do trafo toroidalnego? To ma w ogóle szansę zadziałać? W dejtaszitach triaków masz schematy normalnych regulatorów fazowych jaki dostosowanych do obciążeń indukcyjnych cokolwiek to znaczy, domyślam się że w tych drugich wprowadzono przesunięcie fazy.
Re: Kompensacja mocy biernej przy 230VAC
Author: alojzy nieborak
Date: Thu, 03 Apr 2025 16:18
Date: Thu, 03 Apr 2025 16:18
53 lines
3860 bytes
3860 bytes
W dniu 2025-04-03 o 03:06, Arnold Ziffel pisze: > alojzy nieborak <gaska.alojzy@gmail.com> wrote: > >> https://obrazki.elektroda.pl/1132369400_1585953348.jpg >> Wg. internetów to kondensator rozruchowy podłączany tylko na chwilę. > > Nigdy tego nie rozumiałem. Znaczy rozumiem przesunięcie fazowe, ale miałem > w rękach kilka agregatów z lodówek, wszystkie zawsze załączałem zasilając > na chwilę uzwojenie rozruchowe (bez żadnego kondensatora), i żaden nie > miał problemów ze startem (o ile nie startował z ciśnieniem na wyjściu, > ale tego chyba nie umie żaden agregat lodówkowy, zabudowany w lodówce też > -- nie wiem dlaczego). > Łojej:) Też nie rozumiem bo typów siników więcej niż fafnaście, nawet nie wiem jaki tym silnika jest w sprężarkach, wiem tylko ze trzeba na chwilę podłączyć dodatkowe uzwojenie którego rezystancja jest niższa od rezystancji uzwojenia roboczego. W starszych sprężarkach widziałem zabezpieczenie termiczne, w nowszych już takiego zabezpieczenia nie widzę. W starszych agregatach nie widziałem kondziołków rozruchowych zaś w nowych widzę. Nie widziałem też agregatów z dwoma kondziłkami. A jeśli takowe istnieją, wątpię by dodatkowy kondensator kompensował moc bierną. OT Kiedyś pytałeś o procedury projektowania. Paczaj na tablice z czerwonymi/żółtymi/czerwonymi znacznikami na tablicy: https://youtu.be/Fkh47umgRx0?si=2IScfGdQsHbgBT_9&t=37 Tam akrat jak dobrze kojarzę zespół projektowy (10 lat temu) wynosił ok 7-10 ludków. Masz zespoły ludków i wyznaczone cele, od koncepcji do działającego układu. I ludkowie dłubią od pomysłu po rozwiązania układowe. czerwone = ni ma pomysłu żółte= problem rozwiązano częściowo zielone= jest rozwiązanie układowe Bodaj jak zespół nie rozwiąże problemu/ nie naszkicuje rozwiązań układowych w jednym tygodniu to temat jest odkładany na później i po jakimś czasie (1-2 miesiące) wałkowany od nowa nową tygodniówką. Chodzi o to aby jednego tematu układowego by nie mielić do znudzenia jednym ciągiem przez 2 tygodnie. Jak chcesz se podrążyć temat procedur projektowania głębiej, poszukaj ofert pracy na inżyniera projektanta gdzie zawarto: https://pl.wikipedia.org/wiki/Kaizen https://pl.wikipedia.org/wiki/5S https://en.wikipedia.org/wiki/Five_whys Podejrzewam w takich ogłoszeniach znajdziesz więcej słów kluczowych z jakimi nazwami systemów podciągającymi wydajność. Wiadomo, takie rozwiązanie tyczy się firm mających jakąś zawężoną działalność, a nie takich które działają na zlecenie łapiące wszystkie sroki za jeden ogon.
Re: Kompensacja mocy biernej przy 230VAC
Author: Marek
Date: Thu, 03 Apr 2025 17:19
Date: Thu, 03 Apr 2025 17:19
9 lines
1563 bytes
1563 bytes
On Wed, 2 Apr 2025 16:57:46 +0200, heby <heby@poczta.onet.pl> wrote: > Tak, jesli prowadzący kończy zajęcia ma wyłączyć zasilanie. Taki > nakaz. > Nie pamiętam powodów, ale chyba chodziło o "oszczędności" czy coś. Ale żeby tak wszystko z hebla? Wyłączenie samych kompów nielzja? -- Marek
Re: Kompensacja mocy biernej przy 230VAC
Author: heby
Date: Thu, 03 Apr 2025 18:21
Date: Thu, 03 Apr 2025 18:21
11 lines
1987 bytes
1987 bytes
On 03/04/2025 19:19, Marek wrote: >> Tak, jesli prowadzący kończy zajęcia ma wyłączyć zasilanie. Taki >> nakaz. Nie pamiętam powodów, ale chyba chodziło o "oszczędności" czy coś. > Ale żeby tak wszystko z hebla? Wyłączenie samych kompów nielzja? Skąd pomysł że nie wyłączają najpierw komputerów? Wyłącznik zasilania pracowni służy do odcięcia standby komputerów *po* ich wyłączenu w systemie. Tak zupełnie na marginesie, tani komputer w okolicy 2005 roku, taki zwykły Pentium4+monitor CRT, w standby żarły naście W. Jak przemnożysz przez kilkanaście pracowni to kilka kW nie powinno być niczym dziwnym.
Re: Kompensacja mocy biernej przy 230VAC
Author: Paweł Pawłowicz
Date: Thu, 03 Apr 2025 19:12
Date: Thu, 03 Apr 2025 19:12
13 lines
1733 bytes
1733 bytes
W dniu 03.04.2025 o 17:31, alojzy nieborak pisze: > W dniu 2025-04-02 o 14:00, Arnold Ziffel pisze: >> Triakowy softstart do trafo toroidalnego? To ma w ogóle szansę zadziałać? > > > W dejtaszitach triaków masz schematy normalnych regulatorów fazowych > jaki dostosowanych do obciążeń indukcyjnych cokolwiek to znaczy, > domyślam się że w tych drugich wprowadzono przesunięcie fazy. Nie. Wprowadzono dodatkowe impulsy powtarzane po pierwszym impulsie aż do włączenia triaka. P.P.
Re: Kompensacja mocy biernej przy 230VAC
Author: alojzy nieborak
Date: Thu, 03 Apr 2025 19:25
Date: Thu, 03 Apr 2025 19:25
19 lines
2130 bytes
2130 bytes
W dniu 2025-04-03 o 21:12, Paweł Pawłowicz pisze: > W dniu 03.04.2025 o 17:31, alojzy nieborak pisze: >> W dniu 2025-04-02 o 14:00, Arnold Ziffel pisze: >>> Triakowy softstart do trafo toroidalnego? To ma w ogóle szansę >>> zadziałać? >> >> >> W dejtaszitach triaków masz schematy normalnych regulatorów fazowych >> jaki dostosowanych do obciążeń indukcyjnych cokolwiek to znaczy, >> domyślam się że w tych drugich wprowadzono przesunięcie fazy. > > Nie. Wprowadzono dodatkowe impulsy powtarzane po pierwszym impulsie aż > do włączenia triaka. > > P.P. Nie wiem o co chodzi? Jakie impulsy i gdzie jest ten pierwszy impuls? Ja klepię o załączaniu nie w zerze napięcia tylko w zerze prądu. https://www.st.com/resource/en/application_note/an308-triac-analog-control-circuits-for-inductive-loads-stmicroelectronics.pdf
Re: Kompensacja mocy biernej przy 230VAC
Author: alojzy nieborak
Date: Thu, 03 Apr 2025 19:28
Date: Thu, 03 Apr 2025 19:28
23 lines
2292 bytes
2292 bytes
W dniu 2025-04-03 o 21:25, alojzy nieborak pisze: > W dniu 2025-04-03 o 21:12, Paweł Pawłowicz pisze: >> W dniu 03.04.2025 o 17:31, alojzy nieborak pisze: >>> W dniu 2025-04-02 o 14:00, Arnold Ziffel pisze: >>>> Triakowy softstart do trafo toroidalnego? To ma w ogóle szansę >>>> zadziałać? >>> >>> >>> W dejtaszitach triaków masz schematy normalnych regulatorów fazowych >>> jaki dostosowanych do obciążeń indukcyjnych cokolwiek to znaczy, >>> domyślam się że w tych drugich wprowadzono przesunięcie fazy. >> >> Nie. Wprowadzono dodatkowe impulsy powtarzane po pierwszym impulsie aż >> do włączenia triaka. >> >> P.P. > > Nie wiem o co chodzi? Jakie impulsy i gdzie jest ten pierwszy impuls? > Ja klepię o załączaniu nie w zerze napięcia tylko w zerze prądu. > https://www.st.com/resource/en/application_note/an308-triac-analog-control-circuits-for-inductive-loads-stmicroelectronics.pdf Faktycznie w jednej z metod są impulsy na rys. 7 pow. pdf`a o to chodzi?
Re: Kompensacja mocy biernej przy 230VAC
Author: Janusz
Date: Fri, 04 Apr 2025 07:30
Date: Fri, 04 Apr 2025 07:30
35 lines
2680 bytes
2680 bytes
W dniu 3.04.2025 o 15:47, PeJot pisze: > W dniu 03.04.2025 o 06:23, J.F pisze: >> On Thu, 3 Apr 2025 01:06:33 -0000 (UTC), Arnold Ziffel wrote: >>> alojzy nieborak <gaska.alojzy@gmail.com> wrote: >>> >>>> https://obrazki.elektroda.pl/1132369400_1585953348.jpg >>>> Wg. internetów to kondensator rozruchowy podłączany tylko na chwilę. >>> >>> Nigdy tego nie rozumiałem. Znaczy rozumiem przesunięcie fazowe, ale >>> miałem >>> w rękach kilka agregatów z lodówek, wszystkie zawsze załączałem >>> zasilając >>> na chwilę uzwojenie rozruchowe (bez żadnego kondensatora), i żaden nie >>> miał problemów ze startem (o ile nie startował z ciśnieniem na wyjściu, >>> ale tego chyba nie umie żaden agregat lodówkowy, zabudowany w lodówce >>> też >>> -- nie wiem dlaczego). >> >> W starych lodówkach było jakoś tak, że to uzwojenie rozruchowe miało >> inny opór, i stąd się brało przesunięcie fazy. >> A przy okazji - płynął duzy prąd, który mógł być potrzebny do >> pokonania oporów ruchu, bo silniki indukcyjne mają kiepski moment >> rozruchowy. >> W nowszych widac wstawili juz kondensatory. > > Zamiast kapryśnych termistorów rozruchowych. No i kondensator rozruchowy > pracuje przy normalnej pracy, zapewne podnosząc sprawność silnika, i > klasę energetyczną lodówki. > > No i ten termistor zabezpieczał przed zbyt szybkim startem po zaniku sieci, dawał czas żeby ciśnienie w układzie spadło. -- Janusz
Re: Kompensacja mocy biernej przy 230VAC
Author: Mirek
Date: Sat, 05 Apr 2025 12:48
Date: Sat, 05 Apr 2025 12:48
37 lines
3247 bytes
3247 bytes
On 3.04.2025 03:06, Arnold Ziffel wrote: > alojzy nieborak <gaska.alojzy@gmail.com> wrote: > >> https://obrazki.elektroda.pl/1132369400_1585953348.jpg >> Wg. internetów to kondensator rozruchowy podłączany tylko na chwilę. > > Nigdy tego nie rozumiałem. Znaczy rozumiem przesunięcie fazowe, ale miałem > w rękach kilka agregatów z lodówek, wszystkie zawsze załączałem zasilając > na chwilę uzwojenie rozruchowe (bez żadnego kondensatora), i żaden nie > miał problemów ze startem (o ile nie startował z ciśnieniem na wyjściu, > ale tego chyba nie umie żaden agregat lodówkowy, zabudowany w lodówce też > -- nie wiem dlaczego). > No przecież to proste. Silnik indukcyjny ma mały moment rozruchowy, a jednofazowy ma zerowy. Potrzebne jest uzwojenie rozruchowe z przesuniętą fazą - czy z kondensatorem czy bez to kwestia konstrukcji, ale w efekcie pojawia się moment przy zerowych obrotach i silnik jest w stanie w ogóle ruszyć. Są silniki z uzwojeniem ze stale włączonym kondensatorem, ale OIDP one nadają się do siłowników, gdzie chodzi o płaską charakterystykę momentu a nie specjalnie o sprawność. Żaden kompresor nie startuje pod ciśnieniem - to bez sensu. W kompresorach do powietrza jest zawór, który upuszcza ciśnienie zaraz za sprężarką, dalej jest zawór zwrotny. W lodówce nie ma sensu taki zawór - wystarczy poczekać aż układ sam się odpręży. Zwykle rozwiązane jest to przez wyłącznik przeciążeniowy termiczny. Agregat po wyłączeniu i włączeniu napięcia nie ruszy, termik zadziała i dzięki bezwładności cieplnej następne zadziałanie powinno być już po zmniejszeniu się ciśnienia w układzie. Zwykle jest wcześniej i termik uruchamia się drugi raz albo i trzeci. Współcześnie to powinno być rozwiązane inaczej: albo przez mierzenie ciśnienia, albo temperatury parownika - dużo zimniejszy od reszty lodówki znaczy jest ciśnienie i trzeba poczekać, albo zapamiętywać ile czasu minęło od wyłączenia zasilania podczas pracy lodówki. -- Mirek
Re: Kompensacja mocy biernej przy 230VAC
Author: Arnold Ziffel
Date: Mon, 07 Apr 2025 02:15
Date: Mon, 07 Apr 2025 02:15
28 lines
2556 bytes
2556 bytes
Janusz <janusz_k@o2.pl> wrote: > No i ten termistor zabezpieczał przed zbyt szybkim startem po zaniku > sieci, dawał czas żeby ciśnienie w układzie spadło. To nie (do końca) tak. W klasycznych konstrukcjach (bo nie wiem jak z inwerterem), przynajmniej tych, które widziałem, jest termistor (PTC), który załącza uzwojenie rozruchowe na chwilę. Załącza, płynie duży prąd, termistor się nagrzewa, prąd spada i ustala się gdzieś na niskiej wartości (wystarczającej do podtrzymania temperatury termistora, ale za małej żeby miała na coś wpływ w sprężarce). Jak na chwilę zniknie zasilanie, to termistor jest jeszcze gorący i nie zasili uzwojenia rozruchowego. Sprężarka będzie stała. Tyle że nawet jak go ominiesz, dodasz układ elektroniczny lub "pstryczek", to sprężarka z ciśnieniem na wyjściu i tak nie wystartuje. Uzwojenie robocze ciągnie w takiej sytuacji dużo prądu, bezpiecznik termiczny (coś innego niż ten termostat) robi wtedy "pyk" i rozłącza ustrojstwo. Drugie "pyk" robi dopiero po paru minutach, jak ciśnienie zejdzie, termistor zdąży się schłodzić, i sprężarka normalnie odpala. -- Przychodzi facet do lekarza i mówi: - Panie doktorze, jestem gejem. - Ojej! A ja taki nieuczesany.
Re: Kompensacja mocy biernej przy 230VAC
Author: Rutkowski Jacek
Date: Mon, 07 Apr 2025 05:24
Date: Mon, 07 Apr 2025 05:24
18 lines
1954 bytes
1954 bytes
W dniu 03.04.2025 o 01:28, Pixel®🇵🇱 pisze: > W dniu 02.04.2025 o 16:11, heby pisze: > >> Pstrykało jak na filmach gdzie bohater wchodzi do ciemnej hali i >> uruchamia oświetlenie. I rzedy lamp, jeden po drugim odpalają się. >> Więc najwidoczniej ktoś, kto ma pojęcie jak działają pracownie >> komputerowe, może dobrze zaprojektowąć taki centralny wyłącznik. > > Trzeba jeszcze dołożyć sprzęt audio, żeby było słychać to światło :) > Na filmach zawsze słychać, jak się lampy włączają...kiedyś nawet > chciałem tak zrobić, żeby było jak na filmach :) > Fajny efekt :) > Przy metalowych oprawach świetlówkowych ze statecznikiem "klasycznym" i starterem ewidentnie słychać start :) -- pzdr, j.r.
Re: Kompensacja mocy biernej przy 230VAC
Author: Janusz
Date: Mon, 07 Apr 2025 08:39
Date: Mon, 07 Apr 2025 08:39
12 lines
1660 bytes
1660 bytes
W dniu 7.04.2025 o 04:15, Arnold Ziffel pisze: > Janusz <janusz_k@o2.pl> wrote: > >> No i ten termistor zabezpieczał przed zbyt szybkim startem po zaniku >> sieci, dawał czas żeby ciśnienie w układzie spadło. > > To nie (do końca) tak. Ależ tak, termistor blokuje aż ostygnie a jak to zrobione jest co opisałeś to tylko detal. -- Janusz
Re: Kompensacja mocy biernej przy 230VAC
Author: Paweł Pawłowicz
Date: Mon, 07 Apr 2025 09:25
Date: Mon, 07 Apr 2025 09:25
21 lines
2386 bytes
2386 bytes
W dniu 07.04.2025 o 04:15, Arnold Ziffel pisze: > Janusz <janusz_k@o2.pl> wrote: > >> No i ten termistor zabezpieczał przed zbyt szybkim startem po zaniku >> sieci, dawał czas żeby ciśnienie w układzie spadło. > > To nie (do końca) tak. > > W klasycznych konstrukcjach (bo nie wiem jak z inwerterem), przynajmniej > tych, które widziałem, jest termistor (PTC), który załącza uzwojenie > rozruchowe na chwilę. Załącza, płynie duży prąd, termistor się nagrzewa, > prąd spada i ustala się gdzieś na niskiej wartości (wystarczającej do > podtrzymania temperatury termistora, ale za małej żeby miała na coś wpływ > w sprężarce). To nie do końca tak. Tam jest termistor i opornik. Opornik podgrzewa termistor tak długo, jak silnik jest włączony. Rozbierałem takie coś, termistor był popękany i nie działało. Wpakowałem tam termistor z PTC do rozmagnesowywania kineskopów. Działa już kilkanaście lat. P.P.
Re: Kompensacja mocy biernej przy 230VAC
Author: J.F
Date: Mon, 07 Apr 2025 11:42
Date: Mon, 07 Apr 2025 11:42
35 lines
2683 bytes
2683 bytes
On Thu, 3 Apr 2025 15:47:17 +0200, PeJot wrote: > W dniu 03.04.2025 o 06:23, J.F pisze: >> On Thu, 3 Apr 2025 01:06:33 -0000 (UTC), Arnold Ziffel wrote: >>> alojzy nieborak <gaska.alojzy@gmail.com> wrote: >>> >>>> https://obrazki.elektroda.pl/1132369400_1585953348.jpg >>>> Wg. internetów to kondensator rozruchowy podłączany tylko na chwilę. >>> >>> Nigdy tego nie rozumiałem. Znaczy rozumiem przesunięcie fazowe, ale miałem >>> w rękach kilka agregatów z lodówek, wszystkie zawsze załączałem zasilając >>> na chwilę uzwojenie rozruchowe (bez żadnego kondensatora), i żaden nie >>> miał problemów ze startem (o ile nie startował z ciśnieniem na wyjściu, >>> ale tego chyba nie umie żaden agregat lodówkowy, zabudowany w lodówce też >>> -- nie wiem dlaczego). >> >> W starych lodówkach było jakoś tak, że to uzwojenie rozruchowe miało >> inny opór, i stąd się brało przesunięcie fazy. >> A przy okazji - płynął duzy prąd, który mógł być potrzebny do >> pokonania oporów ruchu, bo silniki indukcyjne mają kiepski moment >> rozruchowy. >> W nowszych widac wstawili juz kondensatory. > > Zamiast kapryśnych termistorów rozruchowych. Tam był chyba jakiś bimetal i może elektromagnes. > No i kondensator rozruchowy > pracuje przy normalnej pracy, zapewne podnosząc sprawność silnika, i > klasę energetyczną lodówki. Pewnie tak. Choć te jednofazowe silniki indukcyjne jakoś działają ... no ale może w innych urządzeniach klasa nie jest taka ważna :-) J.
Re: Kompensacja mocy biernej przy 230VAC
Author: Mirek
Date: Mon, 07 Apr 2025 19:25
Date: Mon, 07 Apr 2025 19:25
16 lines
1820 bytes
1820 bytes
On 7.04.2025 13:42, J.F wrote: > On Thu, 3 Apr 2025 15:47:17 +0200, PeJot wrote: >> Zamiast kapryśnych termistorów rozruchowych. > > Tam był chyba jakiś bimetal i może elektromagnes. > Pewnie były różne rozwiązania. Ja widziałem zwykły przekaźnik prądowy tzn, cewka z grubego drutu w szereg z silnikiem, ona przyciągała rdzeń (pewnie z jakimś zwartym zwojem, bo to AC) i załączała uzwojenie rozruchowe. Jak silnik ruszył - prąd malał i rdzeń opadał. Bimetal z grzałką był osobno jako wyłącznik przeciążeniowy. -- Mirek
Re: Kompensacja mocy biernej przy 230VAC
Author: Paweł Pawłowicz
Date: Tue, 08 Apr 2025 09:15
Date: Tue, 08 Apr 2025 09:15
19 lines
2116 bytes
2116 bytes
W dniu 07.04.2025 o 21:25, Mirek pisze: > On 7.04.2025 13:42, J.F wrote: >> On Thu, 3 Apr 2025 15:47:17 +0200, PeJot wrote: > >>> Zamiast kapryśnych termistorów rozruchowych. >> >> Tam był chyba jakiś bimetal i może elektromagnes. >> > > Pewnie były różne rozwiązania. Ja widziałem zwykły przekaźnik prądowy > tzn, cewka z grubego drutu w szereg z silnikiem, ona przyciągała rdzeń > (pewnie z jakimś zwartym zwojem, bo to AC) i załączała uzwojenie > rozruchowe. Jak silnik ruszył - prąd malał i rdzeń opadał. Bimetal z > grzałką był osobno jako wyłącznik przeciążeniowy. Mam silnik, w którym jest wyłącznik odśrodkowy. Odłącza uzwojenie rozruchowe po starcie. Czeski kompresor. P.P.
Re: Kompensacja mocy biernej przy 230VAC
Author: Mirek
Date: Tue, 08 Apr 2025 18:24
Date: Tue, 08 Apr 2025 18:24
10 lines
1624 bytes
1624 bytes
On 8.04.2025 11:15, Paweł Pawłowicz wrote: > Mam silnik, w którym jest wyłącznik odśrodkowy. Odłącza uzwojenie > rozruchowe po starcie. Czeski kompresor. > Taki wyłącznik miałem w hydroforze, w pralce Olkusz też. W lodówce raczej bym się nie spodziewał, ale niczego nie można wykluczyć. -- Mirek
Re: Kompensacja mocy biernej przy 230VAC
Author: Uzytkownik
Date: Fri, 11 Apr 2025 11:21
Date: Fri, 11 Apr 2025 11:21
25 lines
2035 bytes
2035 bytes
W dniu 29.03.2025 o 15:37, titanus pisze: > Witam, > > Czy ktoś z Was zetknął się z takim zadaniem? > > 2 lub 3 zasilacze sieciowe, komputerowe, każdy po ok 850 W > uruchamiane jednocześnie. Oczywiście skok prądu i w efekcie > wyrzucanie zabezpieczenia nadpradowego B16A. > Zdarza się że tak załączany układ potrafi wystartować bez > wyrzucania zabezpieczenia, i pracuje wówczas normalnie ale to > 50/50. > > Zasilacze, kable i sprzęt z drugiej strony sprawdzone pojedynczo - > działają poprawnie i długookresowo bez żadnych problemów. > Być może w grę wchodzic będzie kompensacja mocy biernej, ale jak > to ogarnąć dla jednej fazy i ok 2 kw obciążenia szczytowego? > Na razie niestety zasilacze muszą być 3 i załączane w tym samym czasie. > > Chodzi mi po głowie jakiś prosty dławik lub w najgorszym przypadku > autotrafo, ale są może do tego jakieś inne, lepsze / prostsze > rozwiązania? W jakim celu? Chyba tylko po to, żeby jeden mały problem zamienić na drugi duży :)
Re: Kompensacja mocy biernej przy 230VAC
Author: Arnold Ziffel
Date: Fri, 18 Apr 2025 23:02
Date: Fri, 18 Apr 2025 23:02
16 lines
2126 bytes
2126 bytes
Paweł Pawłowicz <pawel.pawlowicz@upwr.edu.pl> wrote: > To nie do końca tak. Tam jest termistor i opornik. Opornik podgrzewa > termistor tak długo, jak silnik jest włączony. Rozbierałem takie coś, > termistor był popękany i nie działało. Wpakowałem tam termistor z PTC do > rozmagnesowywania kineskopów. Działa już kilkanaście lat. Też rozbierałem. Nie widziałem nigdzie rezystora. Był tylko termistor. Płytka z materiału PTC i sprężynujące styki. Ale pewnie są różne konstrukcje... -- Po upojnej nocy ze słonicą mrówek idzie spać. Rano wstaje i widzi, ze zamęczył nocnymi igraszkami ukochana. Wiec wściekły wziął się do kopania grobu. I mruczy pod nosem: - K..., jedna noc przyjemności i cale życie kopania.
Re: Kompensacja mocy biernej przy 230VAC
Author: Arnold Ziffel
Date: Fri, 18 Apr 2025 23:07
Date: Fri, 18 Apr 2025 23:07
42 lines
3166 bytes
3166 bytes
Mirek <mirek@null.dev> wrote: > No przecież to proste. Silnik indukcyjny ma mały moment rozruchowy, a > jednofazowy ma zerowy. Potrzebne jest uzwojenie rozruchowe z przesuniętą > fazą - czy z kondensatorem czy bez to kwestia konstrukcji, ale w efekcie > pojawia się moment przy zerowych obrotach i silnik jest w stanie w ogóle > ruszyć. No tak, to jasne. Ale właśnie tak jak piszesz, bez kondensatora też się przecież da. > Żaden kompresor nie startuje pod ciśnieniem - to bez sensu. W > kompresorach do powietrza jest zawór, który upuszcza ciśnienie zaraz za > sprężarką, dalej jest zawór zwrotny. Nie chodzi o to, czemu nie jest to zrobione tak, żeby startował, tylko czemu nie wystartuje, skoro przecież jak już pracuje, to pracuje pod ciśnieniem, i to o wiele większym niż to, z którym miałby startować. Eksperymentowałem kiedyś z "lodówkowcem", próbowałem go odpalić na niewielkim ciśnieniu na wyjściu. Odpalił ale chodził bardzo powoli (i się po paru sekundach wyłączył -- zabezpiecznie termiczne). No i czemu tak jest? W sensie jakie zjawisko za to odpowiada? > Agregat po wyłączeniu i włączeniu napięcia nie ruszy, termik zadziała i > dzięki bezwładności cieplnej następne zadziałanie powinno być już po > zmniejszeniu się ciśnienia w układzie. Zwykle jest wcześniej i termik > uruchamia się drugi raz albo i trzeci. W mojej zamrażarce trwa to bardzo długo (kilkanaście minut), ale rozruch następuje niezawodnie za drugim razem. W lodówce nie trwało to tak długo (dobrych kilka minut, ale nie kilkanaście). A w nowej lodówce (inwerterowej) to nie wiem, za cicha jest :) -- - Gdybysmy przed baranem postawili wiadra: z woda i z alkoholem, to czego się napije baran? - pyta prelegent usilujacy roznymi przykladami przekonac sluchaczy, ze picie alkoholu jest szkodliwe. - Wody! - odkrzykuja sluchacze. - Tak! A dlaczego?! - Bo baran!