Cześć.

Tak jeszcze w temacie rozprowadzania zasilania 230V w ogrodzie.

Czy zgodne z przepisami byłoby umieszczenie kabla np. przymocowanego do 
ogrodzenia, czyli nie wkopanego, ale "w powietrzu"? Są na to jakieś 
obostrzenia? Tak sobie myślę, że mógłbym go przymocować do podmurówki od 
wewnętrznej strony płotu, zamiast zakopać na 0.5 metra.
Re:"ogrodowa linia napowietrzna"
#794467
Author: titanus
Date: Tue, 04 Feb 2025 18:12
23 lines
2064 bytes
heby <heby@poczta.onet.pl> Wrote in message:r
> Cześć.Tak jeszcze w temacie rozprowadzania zasilania 230V w ogrodzie.Czy zgodne z przepisami byłoby umieszczenie kabla np. przymocowanego do ogrodzenia, czyli nie wkopanego, ale "w powietrzu"? Są na to jakieś obostrzenia? Tak sobie myślę, że mógłbym go przymocować do podmurówki od wewnętrznej strony płotu, zamiast zakopać na 0.5 metra.


W zasadzie to w tej sytuacji przewód powinien być odporny na
 warunki atmosferyczne, czyli woda / wilgoć, UV itd. i tyle, czyli
 nie stwarzać zagrożenia życia w dłuższym okresie czasu tzw samo
 degradacją.

Dobra praktyką jest za to umieszczanie przewodu w dodatkowych
 osłonach typu rurka pcv, peszel UV , czy korytko pcv lub
 metalowe. Tu w grę wchodzą po prostu np. gryzonie - jeśli przewód
 idzie gdzieś przy jakichkolwiek konstrukcjach.

Choć widziałem już i przewody dy zakopywane na pół szpadla np w
 ogródku warzywnym. " Bo tak było krócej".

-- 
Pozdrawiam - titanus


----Android NewsGroup Reader----
https://piaohong.s3-us-west-2.amazonaws.com/usenet/index.html
Re: Re:"ogrodowa linia napowietrzna"
#794468
Author: Arnold Ziffel
Date: Thu, 06 Feb 2025 19:46
23 lines
2042 bytes
titanus <titanussiedemsiedem@gjemail.kom> wrote:

> Dobra praktyką jest za to umieszczanie przewodu w dodatkowych osłonach 
> typu rurka pcv, peszel UV , czy korytko pcv lub metalowe. Tu w grę 
> wchodzą po prostu np. gryzonie - jeśli przewód idzie gdzieś przy 
> jakichkolwiek konstrukcjach.

W moim przypadku dobrym kompromisem cena vs wytrzymałość była rurka alupex 
16 mm. Puściłem w niej kabel ziemny, liczę że nic się nie stanie (przez 
parę ostatnich lat się nie stało).

Co na to przepisy, nie wiem.

> Choć widziałem już i przewody dy zakopywane na pół szpadla np w
> ogródku warzywnym. " Bo tak było krócej".

Ja widziałem lampę podłączoną kablem antenowym, inną lampę podłączoną 
jedną z par wyprutą ze skrętki ethernetowej. Wiele rzeczy działa... aż 
przestanie, bardziej lub mniej efektownie...

-- 
Pewna położna została zwolniona z pracy. Bawiła się na porodówce
telefonem i miała 20 nieodebranych.
Thread Navigation

This is a paginated view of messages in the thread with full content displayed inline.

Messages are displayed in chronological order, with the original post highlighted in green.

Use pagination controls to navigate through all messages in large threads.

Back to All Threads