🚀 go-pugleaf

RetroBBS NetNews Server

Inspired by RockSolid Light RIP Retro Guy

Thread View: pl.misc.budowanie
5 messages
5 total messages Started by Cavallino Tue, 07 Oct 2025 10:11
Ogrzewanie powietrzem
#596317
Author: Cavallino
Date: Tue, 07 Oct 2025 10:11
44 lines
2964 bytes
Jak pewnie pamiętacie, chatę ogrzewam ciepłym powietrzem.

Najpierw był to piec gazowy nadmuchowy, rozprowadzający ciepłe powietrze 
po całej chacie.

A przez ostatnie 2 lata próbowałem grzać klimatyzacją, tj. dwoma 
splitami, wspomaganą grzejnikami IR, tam gdzie powietrze nie dochodziło.

Ostatnio zostało to zmienione na klimę kanałową, wykorzystującą kanały 
do nadmuchu po piecu gazowym.

Pierwsze wnioski są pozytywne.
Grzanie jest dużo bardziej komfortowe, przy dość małej intensywności 
nadmuchu, w domu ciepło rozkłada się bardziej równomiernie i jest 
zdecydowanie ciszej, do tego stopnia że sam fakt pracy klimy jest 
praktycznie niesłyszalny.

W porównaniu do splitów, odpadł też problem wyczuwalnego wiania, ruch 
powietrza jest praktycznie niewyczuwalny.

Mam natomiast pewne wątpliwości, jak sobie to urządzenie poradzi w 
mrozy, czy będzie w stanie utrzymać ciepełko w salonie.

Wygląda na to że ilość kratek wywiewnych może okazać się za mała - piec 
jednak dmuchał dużo mocniej i ciepłe powietrze dzięki temu dawało radę 
łatwiej dostać się w bardziej oddalone miejsca.
Ale może dłuższa praca non stop i ciągła wymiana, zapewni odpowiedni 
komfort termiczny, bez włączania dodatkowo splita.....

Opłacalność też będzie możliwa do oceny po sezonie grzewczym.
Liczę na to, że rezygnacja z dogrzewania gazem, oraz grzejnikami IR na 
prąd, pozwoli nie dopłacać do interesu.

Z pv aż takiego zapasu żeby wyjść na zero nie mam, bo oprócz grzania 
ładują się też elektryczne samochody.

P.S.
Do praktyków mam tylko pytanie - po co klima (gdy akurat nie grzeje, bo 
nie ma takiej potrzeby), włącza nawiew co kilkanaście minut, na 
dosłownie kilkanaście sekund?

Próbuje sobie jakoś dodatkowo (czyli poza programatorem na ścianie) 
sprawdzać temperaturę wewnątrz w ten sposób, badając temperaturę 
powietrza na dolocie, czy chodzi o coś innego?
Re: Ogrzewanie powietrzem
#596318
Author: Myjk
Date: Sat, 01 Nov 2025 08:49
34 lines
2239 bytes
Tue, 7 Oct 2025 12:11:45 +0200, Cavallino 

> Mam natomiast pewne wątpliwości, jak sobie to urządzenie poradzi w 
> mrozy, czy będzie w stanie utrzymać ciepełko w salonie.

Jeśli moc prawidłowo dobrana to musi być w stanie utrzymać.
Pewnie będzie musiało zrobić większą wichurę aby więcej 
energii przenieść. 
 
> Wygląda na to że ilość kratek wywiewnych może okazać się za mała - piec 
> jednak dmuchał dużo mocniej i ciepłe powietrze dzięki temu dawało radę 
> łatwiej dostać się w bardziej oddalone miejsca.

Może złą jednostkę dobrali, bo kanałówki są z 2-3 poziomami sprężu. 

> Z pv aż takiego zapasu żeby wyjść na zero nie mam, bo oprócz grzania 
> ładują się też elektryczne samochody.

Trzeba dokładać. Ja właśnie zamówiłem konstrukcję na podjazd i na 
wiosnę montuję, bo po uruchomieniu grzania basenu, chłodzenia domu 
i pełnoskalowego ładowania samochodu, zaczęło brakować 3-4MWh.

> Próbuje sobie jakoś dodatkowo (czyli poza programatorem na ścianie) 
> sprawdzać temperaturę wewnątrz w ten sposób, badając temperaturę 
> powietrza na dolocie, czy chodzi o coś innego?

Tak. Tak. Zadajesz pytania jak moja żona. ;P
Może np. "przerywać" bo defrost robi. 
W obecnych warunkach pogodowych może 
to robić bardzo często.

-- 
Pozdor
Myjk
Re: Ogrzewanie powietrzem
#596319
Author: Cavallino
Date: Sun, 02 Nov 2025 07:17
43 lines
2608 bytes
W dniu 01-11-2025 o 09:49, Myjk pisze:



 >Jeśli moc prawidłowo dobrana to musi być w stanie utrzymać.
 >Pewnie będzie musiało zrobić większą wichurę aby więcej
 >energii przenieść.

Już teraz po włączeniu rano przez jakiś czas działa na dużych obrotach 
(nadmuchu).

 >Może złą jednostkę dobrali, bo kanałówki są z 2-3 poziomami sprężu.

Może jak będzie miała więcej roboty, gdy przyjdą mrozy, to jakoś 
efektywniej będzie działała.
Ale na razie działa mocno inaczej niż gazówka, nadmuch jest mniej 
wyczuwalny.

Szkoda że tego nie mogę jakoś mocniej podejrzeć, programator jest dość 
ograniczony.

Co to ten spręż, może to być jakoś fizycznie mało odczuwalne, mimo że 
się zmienia?

>> Próbuje sobie jakoś dodatkowo (czyli poza programatorem na ścianie)
>> sprawdzać temperaturę wewnątrz w ten sposób, badając temperaturę
>> powietrza na dolocie, czy chodzi o coś innego?
> 
> Tak. Tak. Zadajesz pytania jak moja żona. ;P
> Może np. "przerywać" bo defrost robi.

Nie pytam dlaczego mógłby przerywać, bo chodzi ciurkiem 5 h non stop.
Tylko próbuję się domyślać dlaczego (po dogrzaniu) włącza nadmuchy na 
kilka sekund bez włączania grzania.....

Takie zboczenie zawodowe - jako programista staram się zrozumieć 
algorytm.....

> W obecnych warunkach pogodowych może
> to robić bardzo często.

Na razie się chyba nie zdarzyło (nocą nie włączam), chodzi po kilka razy 
w ciągu dnia tylko.
Re: Ogrzewanie powietrzem
#596321
Author: Myjk
Date: Sun, 02 Nov 2025 14:18
54 lines
2998 bytes
Sun, 2 Nov 2025 08:17:18 +0100, Cavallino 

> Szkoda że tego nie mogę jakoś mocniej podejrzeć, programator jest dość 
> ograniczony.

Powinien być modbus, więc z pewnością można.

> Co to ten spręż, może to być jakoś fizycznie mało odczuwalne, mimo że 
> się zmienia?

Gógle:
Spręż wentylatora, nazywany również ciśnieniem statycznym, to miara siły, z
jaką wentylator może przepychać powietrze przez system wentylacyjny. Im
wyższy spręż, tym większą odległość i tym większe opory, np. długość
kanałów, wentylator jest w stanie pokonać, aby zapewnić odpowiednią ilość
przepływającego powietrza. Jest to kluczowy parametr przy projektowaniu i
doborze wentylatora do instalacji wentylacyjnej, klimatyzacyjnej czy
rekuperacyjnej. 

Literalnie, jak jednostka ma niski spręż, to żeby przepchać powietrze 
do najdalszych zakątków musi nadrabiać obrotami. Może trzeba też 
wyregulować instalację.

>>> Próbuje sobie jakoś dodatkowo (czyli poza programatorem na ścianie)
>>> sprawdzać temperaturę wewnątrz w ten sposób, badając temperaturę
>>> powietrza na dolocie, czy chodzi o coś innego?
>> 
>> Tak. Tak. Zadajesz pytania jak moja żona. ;P
>> Może np. "przerywać" bo defrost robi.
> 
> Nie pytam dlaczego mógłby przerywać, bo chodzi ciurkiem 5 h non stop.
> Tylko próbuję się domyślać dlaczego (po dogrzaniu) włącza nadmuchy na 
> kilka sekund bez włączania grzania.....

Tam były dwie odpowiedzi.

> Takie zboczenie zawodowe - jako programista staram się zrozumieć 
> algorytm.....
> 
>> W obecnych warunkach pogodowych może
>> to robić bardzo często.
> 
> Na razie się chyba nie zdarzyło (nocą nie włączam), 
> chodzi po kilka razy w ciągu dnia tylko.

Bez sęsu, teraz to nawet warto przejść na G12(w) 
i właśnie w nocy puszczać. Niby niższy COP, ale jednak
cena energii (przesyłu) niższa. Chyba że mocno hałasuje.
Ale najlepiej to jakby działała cały czas, wtedy ma 
najwyższy COP.

-- 
Pozdor
Myjk
Re: Ogrzewanie powietrzem
#596320
Author: Cavallino
Date: Mon, 03 Nov 2025 06:17
59 lines
3292 bytes
W dniu 02-11-2025 o 15:18, Myjk pisze:
> Sun, 2 Nov 2025 08:17:18 +0100, Cavallino
> 
>> Szkoda że tego nie mogę jakoś mocniej podejrzeć, programator jest dość
>> ograniczony.
> 
> Powinien być modbus, więc z pewnością można.

Tylko nie mam pojęcia jak.

> 
>> Co to ten spręż, może to być jakoś fizycznie mało odczuwalne, mimo że
>> się zmienia?
> 
> Gógle:
> Spręż wentylatora, nazywany również ciśnieniem statycznym, to miara siły, z
> jaką wentylator może przepychać powietrze przez system wentylacyjny. Im
> wyższy spręż, tym większą odległość i tym większe opory, np. długość
> kanałów, wentylator jest w stanie pokonać, aby zapewnić odpowiednią ilość
> przepływającego powietrza. Jest to kluczowy parametr przy projektowaniu i
> doborze wentylatora do instalacji wentylacyjnej, klimatyzacyjnej czy
> rekuperacyjnej.
> 
> Literalnie, jak jednostka ma niski spręż, to żeby przepchać powietrze
> do najdalszych zakątków musi nadrabiać obrotami.

Czyli wychodzi na to, że gazówka miała niski spręż i wysokie obroty.
Tutaj jest odwrotnie, ale skutek jest taki, że w salonie to grzanie jest 
najmniej odczuwalne, w stosunku do tego co było, a w małych 
pomieszczeniach odwrotnie.

> Może trzeba też
> wyregulować instalację.

W sensie?
Ręcznie już regulujemy, większość kratek w małych pomieszzeniach 
poprzymykaliśmy.

>> Na razie się chyba nie zdarzyło (nocą nie włączam),
>> chodzi po kilka razy w ciągu dnia tylko.
> 
> Bez sęsu, teraz to nawet warto przejść na G12(w)
> i właśnie w nocy puszczać. Niby niższy COP, ale jednak
> cena energii (przesyłu) niższa. Chyba że mocno hałasuje.

Nie, poziom hałasu spadł ogromnie - to jest na razie mega plus.

Ale mocno grzeje, a jak już dogrzeje, to się długo nie włącza (np przez 
cały dzień).
A wtedy jest odczuwalnie za chłodno.
Więc wolę żeby działała i grzała rano.


> Ale najlepiej to jakby działała cały czas, wtedy ma
> najwyższy COP.

Wiem.
Ale to zostawiam na mrozy.
Na razie i tak i tak nie chce tak działać.
Thread Navigation

This is a paginated view of messages in the thread with full content displayed inline.

Messages are displayed in chronological order, with the original post highlighted in green.

Use pagination controls to navigate through all messages in large threads.

Back to All Threads