Re: Zdalne załączanie grzałki bojlera elektrycznego
Author: nadir
Date: Sat, 15 Feb 2025 15:42
Date: Sat, 15 Feb 2025 15:42
25 lines
2288 bytes
2288 bytes
W dniu 15.02.2025 o 13:56, Jarosław Sokołowski pisze: > Gadżety, które pytający planuje użyć w tym celu, same z siebie to > potrafią. Mogą się odłączyć, gdy przekroczona zostanie precyzyjnie > określona moc pobierana. Gadżety mają to do siebie, że potrafią się wysypać, a topik zadziała wtedy kiedy ma zadziałać. > I tak sobie włączyć fazę, mimo że wykapała na przykład połowa wody? Połowa wody w bojerze nie jest jeszcze problemem, bo mniej więcej do połowy wysokości sięga grzałka w większości bojerów. > Chyba słaby pomysł. Jeśli zimna woda wyciekała jakoś sama z siebie, > grawitacyjnie, Przy założeniu, że oprócz wycieków wody samo sterowanie grzałką w bojlerze działa prawidłowo, to prąd odłączy wbudowany w grzałkę termostat. > to co będzie z gorącą, przy zwiększającym się ciśnieniu? Generalnie bojer elektryczny powinien być wyposażony w ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa, który upuści nadmiar wody, sam zawór dobiera się w/g wskazań producenta bojlera.
Re: Zdalne załączanie grzałki bojlera elektrycznego
Author: Desoft
Date: Sat, 15 Feb 2025 17:57
Date: Sat, 15 Feb 2025 17:57
24 lines
2040 bytes
2040 bytes
W dniu 2025-02-14 o 20:22, Tomasz Gorbaczuk pisze: > Chciałbym przed przyjazdem do domu (w którym nie byłem kilka tygodni) > załączyć zdalnie grzałkę. > O ile załączenie grzałki nie jest problemem, to jak sprawdzić, że jej > załączenie jest bezpieczne? > Tzn - czy np. w bolerze jest woda? - mogła być jakaś awaria i bojler się > "wypróżnił". > Zawór główny przed wyjazdem jest zamykany, awaria sieci nie wpływa na > stan wody w bojlerze. > Ma ktoś jakiś pomysł? > Mam tam już zdalny odczyt poboru prądu, wiem czy grzałka jest załączona > - ale jak sprawdzić czy grzeje wodę a nie powietrze w pustym bojlerze? > Otworzyć zawór główny. Można jeszcze sprawdzić czy płynie przez niego woda - nie powinna. -- Desoft -- Ta wiadomość e-mail została sprawdzona pod kątem wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast. www.avast.com
Re: Zdalne załączanie grzałki bojlera elektrycznego
Author: Jarosław Sokołowski
Date: Sat, 15 Feb 2025 20:20
Date: Sat, 15 Feb 2025 20:20
39 lines
2541 bytes
2541 bytes
nadir pisze: >> Gadżety, które pytający planuje użyć w tym celu, same z siebie to >> potrafią. Mogą się odłączyć, gdy przekroczona zostanie precyzyjnie >> określona moc pobierana. > Gadżety mają to do siebie, że potrafią się wysypać, a topik zadziała > wtedy kiedy ma zadziałać. Da się dobrać taki, by przy konkretnej grzałce nie topił się bez powodu, ale zrobił to niezawodnie przy odstępstwie od typowych warunków pracy? Poprosiłem gugla, żeby mi coś opowiedział o współczesnych boilerach. Pierwszy jaki mi pokazał, ma całkowicie elektroniczne sterowanie, a do tego ma też Wi-Fi. >> I tak sobie włączyć fazę, mimo że wykapała na przykład połowa wody? > Połowa wody w bojerze nie jest jeszcze problemem, bo mniej więcej do > połowy wysokości sięga grzałka w większości bojerów. Dla samej grzałki to nie musi być (do pewnego czasu) problem, ale... >> to co będzie z gorącą, przy zwiększającym się ciśnieniu? > Generalnie bojer elektryczny powinien być wyposażony w ciśnieniowy > zawór bezpieczeństwa, który upuści nadmiar wody, sam zawór dobiera > się w/g wskazań producenta bojlera. ...jest najbardziej prawdopodobne, że skoro kędyś wyciekła połowa wody, to przy podgrzewaniu reszta ujdzie tą samą drogą, a zawór bezpieczeństwa nie zadziała. Jarek PS Poprzednio się nie czepiałem, bo założyłem, że litrówka. Ale tu jeszcze po trzykroć to samo. Bojer ma żagiel i płozy. Wodę lubi zamarzniętą, a nie gorącą. -- Para buch, koła w ruch.
Re: Zdalne załączanie grzałki bojlera elektrycznego
Author: Tomasz Gorbaczuk
Date: Sun, 16 Feb 2025 09:38
Date: Sun, 16 Feb 2025 09:38
21 lines
1624 bytes
1624 bytes
W dniu .02.2025 o 18:57 Desoft <bez@adresu.pl> pisze: >> Mam tam już zdalny odczyt poboru prądu, wiem czy grzałka jest załączona >> - ale jak sprawdzić czy grzeje wodę a nie powietrze w pustym bojlerze? >> > > Otworzyć zawór główny. Odtworzyć zdalnie i co sprawdzić? Czy doradzasz aby w ogóle go nie zakręcać na czas nieobecności? > Można jeszcze sprawdzić czy płynie przez niego woda - nie powinna. Czy płynie woda będę wiedział, mam przygotowane graty do zamontowania, które mi to potwierdzą. Ale w tym przypadku nie będzie płynąć - nie planuję pozostawiania tego domu z otwartym zaworem głównym. TG
Re: Zdalne załączanie grzałki bojlera elektrycznego
Author: Cavallino
Date: Sun, 16 Feb 2025 10:16
Date: Sun, 16 Feb 2025 10:16
10 lines
1641 bytes
1641 bytes
W dniu 16-02-2025 o 10:38, Tomasz Gorbaczuk pisze: > Ale w tym przypadku nie będzie płynąć - nie planuję pozostawiania tego > domu z otwartym zaworem głównym. Ja bym sobie darował to włączanie zdalne przy tego typu obawach. Taki bojler to się w godzinę nagrzeje do stanu używalności wody, zwłaszcza że minusów tam nie ma. Mam mały bojler na daczy, ręce można myć przyjemnie w 15 minut po włączeniu.
Re: Zdalne załączanie grzałki bojlera elektrycznego
Author: Desoft
Date: Sun, 16 Feb 2025 10:35
Date: Sun, 16 Feb 2025 10:35
36 lines
2367 bytes
2367 bytes
W dniu 2025-02-16 o 10:38, Tomasz Gorbaczuk pisze: > W dniu .02.2025 o 18:57 Desoft <bez@adresu.pl> pisze: > > >>> Mam tam już zdalny odczyt poboru prądu, wiem czy grzałka jest >>> załączona - ale jak sprawdzić czy grzeje wodę a nie powietrze w >>> pustym bojlerze? >>> >> >> Otworzyć zawór główny. > > Odtworzyć zdalnie i co sprawdzić? > Czy doradzasz aby w ogóle go nie zakręcać na czas nieobecności? > > >> Można jeszcze sprawdzić czy płynie przez niego woda - nie powinna. > > Czy płynie woda będę wiedział, mam przygotowane graty do zamontowania, > które mi to potwierdzą. > Ale w tym przypadku nie będzie płynąć - nie planuję pozostawiania tego > domu z otwartym zaworem głównym. > > TG Otwierasz zawór główny. Zdalnie, automatycznie - wszystko jedno. Sprawdzasz czy płynie woda (np. przepływomierz) - ma nie płynąć, bo w bojlerze ma być woda. Ma nie płynąć, bo żaden wężyk nie pękł. Jak płynie, to zamykasz zawór główny i dostajesz komunikat: awaria. -- Desoft -- Ta wiadomość e-mail została sprawdzona pod kątem wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast. www.avast.com
Re: Zdalne załączanie grzałki bojlera elektrycznego
Author: Tomasz Gorbaczuk
Date: Sun, 16 Feb 2025 11:17
Date: Sun, 16 Feb 2025 11:17
22 lines
1903 bytes
1903 bytes
W dniu .02.2025 o 11:16 Cavallino <CavallinoBEZ-SPAMU@konto.pl> pisze: > Ja bym sobie darował to włączanie zdalne przy tego typu obawach. > Taki bojler to się w godzinę nagrzeje do stanu używalności wody, > zwłaszcza że minusów tam nie ma. > > Mam mały bojler na daczy, ręce można myć przyjemnie w 15 minut po > włączeniu. Ech newsy, człowiek zadaje proste pytanie (jak coś sprawdzić?) - i 85% postów jest w stylu: 1. po co ci to 1a. pj..bało cię? - nie masz większych problemów 2. masz chyba jakąś nerwicę, że o to pytasz idź się przebadaj 3. daruj sobie, przecież to bez sensu bo można umyć dupę w zimnej wodzie i inne, które nie mają związku z tematem. Mam tam teraz bojler 50l, zmieniam na ciut większy 80l i chcę mieć ciepłą wodę jak przyjadę o drugiej w nocy. Po co? - bo mogę mieć. TG
Re: Zdalne załączanie grzałki bojlera elektrycznego
Author: Tomasz Gorbaczuk
Date: Sun, 16 Feb 2025 11:46
Date: Sun, 16 Feb 2025 11:46
11 lines
1429 bytes
1429 bytes
W dniu .02.2025 o 12:17 Tomasz Gorbaczuk <gorbi@adres.pl> pisze: > i inne, które nie mają związku z tematem. > No i oczywiście "Creme de la creme" - uuu Panie Gorbaczuk, jak zadajesz takie pytania to ja bym się przyjrzał stanowi technicznemu instalacji, pewnie remont tej rudery w której się ona znajduje też nie będzie prosty... TG
Re: Zdalne załączanie grzałki bojlera elektrycznego
Author: nadir
Date: Sun, 16 Feb 2025 11:47
Date: Sun, 16 Feb 2025 11:47
21 lines
2055 bytes
2055 bytes
W dniu 15.02.2025 o 21:20, Jarosław Sokołowski pisze: > Da się dobrać taki, by przy konkretnej grzałce nie topił się bez powodu, > ale zrobił to niezawodnie przy odstępstwie od typowych warunków pracy? Pewnie się da, nie próbowałem, ale tam nie potrzeba laboratoryjnych dokładności. > ...jest najbardziej prawdopodobne, że skoro kędyś wyciekła połowa wody, > to przy podgrzewaniu reszta ujdzie tą samą drogą, a zawór bezpieczeństwa > nie zadziała. Zawór nie, ale grzałki mają jeszcze termostaty, te są przewidziane na takie właśnie warunki. > Jarek > > PS > Poprzednio się nie czepiałem, bo założyłem, że litrówka. Ale tu jeszcze > po trzykroć to samo. Jestem po prostu konsekwentny w działaniach.
Re: Zdalne załączanie grzałki bojlera elektrycznego
Author: Pixel®🇵🇱
Date: Sun, 16 Feb 2025 12:10
Date: Sun, 16 Feb 2025 12:10
17 lines
1514 bytes
1514 bytes
W dniu 16.02.2025 o 12:17, Tomasz Gorbaczuk pisze: > Ech newsy, człowiek zadaje proste pytanie (jak coś sprawdzić?) - i 85% > postów jest w stylu: :) Tak to jest :P Inne spojrzenie? Poszukaj pod innym kątem, może coś takiego? https://pl.aliexpress.com/i/1005004258781677.html Ja szukałem też "bojler z czujnikiem poziomu wody" jest tego trochę. Skoro masz zamiar kupić nowy, to bym się orientował w "gotowcach" :) Wtedy masz problem z głowy. -- Pixel®🇵🇱
Re: Zdalne załączanie grzałki bojlera elektrycznego
Author: Cavallino
Date: Sun, 16 Feb 2025 12:15
Date: Sun, 16 Feb 2025 12:15
31 lines
2603 bytes
2603 bytes
W dniu 16-02-2025 o 12:17, Tomasz Gorbaczuk pisze: > W dniu .02.2025 o 11:16 Cavallino <CavallinoBEZ-SPAMU@konto.pl> pisze: > >> Ja bym sobie darował to włączanie zdalne przy tego typu obawach. >> Taki bojler to się w godzinę nagrzeje do stanu używalności wody, >> zwłaszcza że minusów tam nie ma. >> >> Mam mały bojler na daczy, ręce można myć przyjemnie w 15 minut po >> włączeniu. > > > Ech newsy, człowiek zadaje proste pytanie (jak coś sprawdzić?) - i 85% > postów jest w stylu: > 1. po co ci to Czasem taka uwaga z boku skłania do powtórnego przemyślenia tematu i upraszcza sytuację. > 1a. pj..bało cię? - nie masz większych problemów > 2. masz chyba jakąś nerwicę, że o to pytasz idź się przebadaj > 3. daruj sobie, przecież to bez sensu bo można umyć dupę w zimnej wodzie > i inne, które nie mają związku z tematem. > > Mam tam teraz bojler 50l, zmieniam na ciut większy 80l i chcę mieć > ciepłą wodę jak przyjadę o drugiej w nocy. Po co? - bo mogę mieć. Jasne. Tylko patrząc na odpowiedzi, stopień skomplikowania rozwiązań i Twoje obawy, moim zdaniem gra nie warta świeczki. Oczywiście zrobisz jak uważasz, ale lepiej jeszcze się zastanów, czy warto.
Re: Zdalne załączanie grzałki bojlera elektrycznego
Author: Jarosław Sokołowski
Date: Sun, 16 Feb 2025 12:43
Date: Sun, 16 Feb 2025 12:43
20 lines
1811 bytes
1811 bytes
Pan Tomasz Gorbaczuk napisał: > No i oczywiście "Creme de la creme" - uuu Panie Gorbaczuk, > jak zadajesz takie pytania to ja bym się przyjrzał stanowi > technicznemu instalacji, pewnie remont tej rudery w której > się ona znajduje też nie będzie prosty... Przejrzałem wątek raz jeszcze -- na stan instalacji zwróciłem uwagę tylko ja. Rozumiem więc, że to do mnie i o mnie. Jeśli ktoś uważnie czyta co się tu pisze, z pewnością wie, że należę do nielicznego elitarnego koła, które uważa, że domy są jak wino. Im starsze, tym lepsze. Opiniowanie, że coś jest "ruderą", to raczej nie ja. Panie Gorbaczuk, nie musisz Pan od razu ogłaszać pierestrojki, ale utrzymywanie "substancji" w należytym stanie technicznym jest rzeczą podstawową. Nie uważam, by to było skomplikowane zadanie. -- Jarek
Re: Zdalne załączanie grzałki bojlera elektrycznego
Author: Tomasz Gorbaczuk
Date: Sun, 16 Feb 2025 15:19
Date: Sun, 16 Feb 2025 15:19
20 lines
1816 bytes
1816 bytes
W dniu .02.2025 o 13:10 Pixel®🇵🇱 <mkawran@poczta.onet.pl> pisze: > Inne spojrzenie? > Poszukaj pod innym kątem, może coś takiego? > https://pl.aliexpress.com/i/1005004258781677.html Bingo! - eleganckie i proste rozwiązanie. Szukałem tego na start - ale wyskakiwały mi albo na kablu, albo pływakowe, albo przemysłowe w cenie 2 x cena bojlera. Ten łatwo zaaplikować na rurce zasilania zimną wodą. > Ja szukałem też "bojler z czujnikiem poziomu wody" jest tego trochę. > Skoro masz zamiar kupić nowy, to bym się orientował w "gotowcach" :) Już kupiony, było wietrzenie magazynów po świętach w castoramie i kupiłem ten z linku za 200 zł z ekspozycji. TG
Re: Zdalne załączanie grzałki bojlera elektrycznego
Author: Tomasz Gorbaczuk
Date: Sun, 16 Feb 2025 15:26
Date: Sun, 16 Feb 2025 15:26
21 lines
1861 bytes
1861 bytes
W dniu .02.2025 o 13:15 Cavallino <CavallinoBEZ-SPAMU@konto.pl> pisze: > Jasne. > Tylko patrząc na odpowiedzi, stopień skomplikowania rozwiązań i Twoje > obawy, moim zdaniem gra nie warta świeczki. To jest trywialny problem (sprawdzenie poziomu cieczy) - mogę zawsze zawierzyć producentowi i uruchamiać grzałkę na ślepo bo powinien zadziałać termik i rozłączyć zasilanie w przypadku braku wody. Ale jak się da, niewielkim kosztem zrobić to bardziej bezpiecznie, to warto poświęcić 1h na pisaninę na grupie :-) > Oczywiście zrobisz jak uważasz, ale lepiej jeszcze się zastanów, czy > warto. Chcę umyć du..ę w ciepłej wodzie jak przyjadę tam o 2 w nocy, w grudniu. Już się zastanowiłem 3x. TG
Re: Zdalne załączanie grzałki bojlera elektrycznego
Author: Pixel®🇵🇱
Date: Sun, 16 Feb 2025 16:39
Date: Sun, 16 Feb 2025 16:39
28 lines
2163 bytes
2163 bytes
W dniu 16.02.2025 o 16:19, Tomasz Gorbaczuk pisze: >> Inne spojrzenie? >> Poszukaj pod innym kątem, może coś takiego? >> https://pl.aliexpress.com/i/1005004258781677.html > > Bingo! - eleganckie i proste rozwiązanie. > Szukałem tego na start - ale wyskakiwały mi albo na kablu, albo > pływakowe, albo przemysłowe w cenie 2 x cena bojlera. > Ten łatwo zaaplikować na rurce zasilania zimną wodą. > > Dokładnie tak myślałem :) jakiś trójnik na wejściu, rurka pionowo obok bojlera i masz problem solved. Poziom/wysokość sobie ustalisz, testy zrobisz. >> Ja szukałem też "bojler z czujnikiem poziomu wody" jest tego trochę. >> Skoro masz zamiar kupić nowy, to bym się orientował w "gotowcach" :) > > Już kupiony, było wietrzenie magazynów po świętach w castoramie i > kupiłem ten z linku za 200 zł z ekspozycji. Później zauważyłem, 10min różnicy w postach :) Co do gotowców, te z WiFi ponoć mają już automatykę że jak coś "niehalo" to się wyłączą ale cena ok 1,5kzł -- Pixel®🇵🇱
Re: Zdalne załączanie grzałki bojlera elektrycznego
Author: Janusz
Date: Sun, 16 Feb 2025 21:48
Date: Sun, 16 Feb 2025 21:48
15 lines
1999 bytes
1999 bytes
W dniu 15.02.2025 o 15:22, Tomasz Gorbaczuk pisze: > Może przecież zaistnieć sytuacja, że puści jakiś wężyk w pralce lub > zmywarce i sobie woda spłynie z bojlera, który wisi najwyżej bo tam na > wejściu do niego nie ma zaworu zwrotnego. I to jest twój podstawowy problem, próbujesz skopaną instalację 'poprawić' elektroniką, a to się zemści na Tobie. A cały problem można zażegnać instalując na zimnej wodzie zawór zwrotny i bezpieczeństwa, są takie 2 w 1. Zresztą w instrukcji wyraźnie to pisze. https://manuals.plus/pl/ariston/blu1-r-abs-80-v-electric-water-heaters-manual Wtedy zbiornika nie będzie się dało normalnie opróżnić odkręcając krany i można będzie spokojnie włączać grzałkę zdalnie. -- Janusz
Re: Zdalne załączanie grzałki bojlera elektrycznego
Author: Tomasz Gorbaczuk
Date: Mon, 17 Feb 2025 05:59
Date: Mon, 17 Feb 2025 05:59
15 lines
1821 bytes
1821 bytes
W dniu .02.2025 o 22:48 Janusz <janusz_k@o2.pl> pisze: > W dniu 15.02.2025 o 15:22, Tomasz Gorbaczuk pisze: >> Może przecież zaistnieć sytuacja, że puści jakiś wężyk w pralce lub >> zmywarce i sobie woda spłynie z bojlera, który wisi najwyżej bo tam na >> wejściu do niego nie ma zaworu zwrotnego. > I to jest twój podstawowy problem, próbujesz skopaną instalację > 'poprawić' elektroniką, a to się zemści na Tobie. Bojler nowy, jeszcze w pudełku, w garażu. Jeszcze niczego nie skopałem. Nie mam doświadczenia z małymi, elektrycznymi zasobnikami, myślałem, że tam nie ma obowiązku montowania zaworu zwrotnego, ale jest. TG
Re: Zdalne załączanie grzałki bojlera elektrycznego
Author: Cavallino
Date: Mon, 17 Feb 2025 06:51
Date: Mon, 17 Feb 2025 06:51
8 lines
1607 bytes
1607 bytes
W dniu 17-02-2025 o 06:59, Tomasz Gorbaczuk pisze: > Bojler nowy, jeszcze w pudełku, w garażu. > Jeszcze niczego nie skopałem. To oddaj i załóż przepływówkę. No chyba że instalacja nie pozwala.
Re: Zdalne załączanie grzałki bojlera elektrycznego
Author: Cavallino
Date: Mon, 17 Feb 2025 06:56
Date: Mon, 17 Feb 2025 06:56
18 lines
2177 bytes
2177 bytes
W dniu 16-02-2025 o 16:26, Tomasz Gorbaczuk pisze: > W dniu .02.2025 o 13:15 Cavallino <CavallinoBEZ-SPAMU@konto.pl> pisze: > > >> Jasne. >> Tylko patrząc na odpowiedzi, stopień skomplikowania rozwiązań i Twoje >> obawy, moim zdaniem gra nie warta świeczki. > > To jest trywialny problem (sprawdzenie poziomu cieczy) - mogę zawsze > zawierzyć producentowi i uruchamiać grzałkę na ślepo bo powinien > zadziałać termik i rozłączyć zasilanie w przypadku braku wody. > Ale jak się da, niewielkim kosztem zrobić to bardziej bezpiecznie, to > warto poświęcić 1h na pisaninę na grupie :-) Tak, ale pierwsze porady wskazywały na coś odwrotnego, stąd moje obawy. Ale widzę że jednak są proste rozwiązania (ta sonda z ali). To zmienia postać rzeczy i wycofuję wcześniejsze uwagi.
Re: Zdalne załączanie grzałki bojlera elektrycznego
Author: Janusz
Date: Mon, 17 Feb 2025 08:51
Date: Mon, 17 Feb 2025 08:51
29 lines
2679 bytes
2679 bytes
W dniu 17.02.2025 o 06:59, Tomasz Gorbaczuk pisze: > W dniu .02.2025 o 22:48 Janusz <janusz_k@o2.pl> pisze: > >> W dniu 15.02.2025 o 15:22, Tomasz Gorbaczuk pisze: >>> Może przecież zaistnieć sytuacja, że puści jakiś wężyk w pralce lub >>> zmywarce i sobie woda spłynie z bojlera, który wisi najwyżej bo tam >>> na wejściu do niego nie ma zaworu zwrotnego. >> I to jest twój podstawowy problem, próbujesz skopaną instalację >> 'poprawić' elektroniką, a to się zemści na Tobie. > > Bojler nowy, jeszcze w pudełku, w garażu. > Jeszcze niczego nie skopałem. Wiesz, napisałeś to tak jakby instalacja już była z bojlerem podłączona przez lokalnego magika bez zaworu i otwarcie kranu spuszczało z niego wodę. > Nie mam doświadczenia z małymi, elektrycznymi zasobnikami, myślałem, że > tam nie ma obowiązku montowania zaworu zwrotnego, ale jest. Zawsze jest obowiązkowy przy termach elektrycznych i instalacji zamkniętej, jak widzisz pełni dwie ważne funkcje, zabezpiecza przed grzaniem pustego zbiornika -> zawór zwrotny i wysadzeniem go gdyby termostat nie zadziałał -> zawór bezpieczeństwa. Jedynie w instalacji otwartej jest zbędny ale to dlatego że wtedy zbiornik jest napełniany grawitacyjnie ze zbiornika wyżej i ten wyższy stanowi zabezpieczenie bo jest otwarty do atmosfery. -- Janusz
Re: Zdalne załączanie grzałki bojlera elektrycznego
Author: Tomasz Gorbaczuk
Date: Mon, 17 Feb 2025 08:54
Date: Mon, 17 Feb 2025 08:54
12 lines
1584 bytes
1584 bytes
W dniu .02.2025 o 07:51 Cavallino <CavallinoBEZ-SPAMU@konto.pl> pisze: > To oddaj i załóż przepływówkę. > No chyba że instalacja nie pozwala. Nie chcę, miałem kiedyś w domu przepływówkę kospela 21kW 3f i były wahania temp. na wylocie mimo baterii termostatycznej. Tam mam 1f i 25A za licznikiem, za mało aby było w miarę stabilnie. TG
Re: Zdalne załączanie grzałki bojlera elektrycznego
Author: Tomasz Gorbaczuk
Date: Mon, 17 Feb 2025 09:02
Date: Mon, 17 Feb 2025 09:02
25 lines
2329 bytes
2329 bytes
W dniu .02.2025 o 09:51 Janusz <janusz_k@o2.pl> pisze: > Wiesz, napisałeś to tak jakby instalacja już była z bojlerem podłączona > przez lokalnego magika bez zaworu i otwarcie kranu spuszczało z niego > wodę. W domu jest 20 letni zasobnik 50L, który chcę wymienić na nowy 80L. Napisałem, "że nie sprawdzałem" czy mi woda spłynie, gdy odkręcę zawór ogrodowy. Ale teraz po namyślę, dopiszę, że zawór zwrotny też może puszczać wstecz - wystarczy, że kawałek kamienia z grzałki podejdzie pod grzybek i po kilku tygodniach, przy zakręconym zaworze głównym i odkręconym ogrodowym nie będzie wody w zasobniku. Mało prawdopodobne, ale możliwe. Ale celem mojego postu nie było szukanie rozwiązania zabezpieczającego przed wyciekiem wody z zasobnika (a wszyscy z uporem maniaka mi to proponują). Ja chcę wiedzieć na odległość czy tam jest woda, czy jej nie ma. Nie interesuje mnie odpowiedź "powinna być, bo jest zawór zwrotny i nie miała jak uciec". Powtarzam to już chyba 5 czy 6 raz i dalej jest dyskusja o dupie marynie. TG
Re: Zdalne załączanie grzałki bojlera elektrycznego
Author: Cavallino
Date: Mon, 17 Feb 2025 09:03
Date: Mon, 17 Feb 2025 09:03
15 lines
1971 bytes
1971 bytes
W dniu 17-02-2025 o 09:54, Tomasz Gorbaczuk pisze: > W dniu .02.2025 o 07:51 Cavallino <CavallinoBEZ-SPAMU@konto.pl> pisze: > > >> To oddaj i załóż przepływówkę. >> No chyba że instalacja nie pozwala. > > > Nie chcę, miałem kiedyś w domu przepływówkę kospela 21kW 3f i były > wahania temp. na wylocie No tak, to się zdarza. Za to u mnie np. bojlery wytrzymywały góra 3-4 lata. Pewnie z uwagi na twardą wodę. Dlatego sobie odpuściłem, za dużo zachodu z wymianami.
Re: Zdalne załączanie grzałki bojlera elektrycznego
Author: Tomasz Gorbaczuk
Date: Mon, 17 Feb 2025 09:10
Date: Mon, 17 Feb 2025 09:10
20 lines
2134 bytes
2134 bytes
W dniu .02.2025 o 10:03 Cavallino <CavallinoBEZ-SPAMU@konto.pl> pisze: > Za to u mnie np. bojlery wytrzymywały góra 3-4 lata. > Pewnie z uwagi na twardą wodę. > Dlatego sobie odpuściłem, za dużo zachodu z wymianami. W domu w 300L baniaku z "nierdzewki" zamontowałem anodę aktywną i od 5 lat jest spokój. Wcześniej na gwarancji wymieniłem 1 czy dwa zbiorniki i ze 3 razy grzałkę. Dopiero po tej akcji serwis dystrybutora poszedł po rozum do głowy, zbadał wodę i wsadził do baniaka inną anodę, aktywną, z zasilaczem. Zbiornik ma 10 czy 15 lat gwarancji, byłem upierdliwy do bólu i nie odpuszczałem. Pisałem o tym tu na grupie. W tamtym domu wisi 50L zasobnik z 2003 roku. Inna woda albo zasobnik wyjątkowej jakości. Czy po drodze była wymieniana grzałka czy anoda - tego nie wiem. TG
Re: Zdalne załączanie grzałki bojlera elektrycznego
Author: Cavallino
Date: Mon, 17 Feb 2025 09:20
Date: Mon, 17 Feb 2025 09:20
13 lines
2025 bytes
2025 bytes
W dniu 17-02-2025 o 10:10, Tomasz Gorbaczuk pisze: > W dniu .02.2025 o 10:03 Cavallino <CavallinoBEZ-SPAMU@konto.pl> pisze: > > >> Za to u mnie np. bojlery wytrzymywały góra 3-4 lata. >> Pewnie z uwagi na twardą wodę. >> Dlatego sobie odpuściłem, za dużo zachodu z wymianami. > > W domu w 300L baniaku z "nierdzewki" zamontowałem anodę aktywną i od 5 > lat jest spokój. No tak, ale nie ma tanich, mniejszych bojlerów z nierdzewki, a to pewnie jest kluczowe.
Re: Zdalne załączanie grzałki bojlera elektrycznego
Author: Cavallino
Date: Mon, 17 Feb 2025 09:22
Date: Mon, 17 Feb 2025 09:22
13 lines
2040 bytes
2040 bytes
W dniu 17-02-2025 o 10:02, Tomasz Gorbaczuk pisze: > W dniu .02.2025 o 09:51 Janusz <janusz_k@o2.pl> pisze: > > >> Wiesz, napisałeś to tak jakby instalacja już była z bojlerem >> podłączona przez lokalnego magika bez zaworu i otwarcie kranu >> spuszczało z niego wodę. > > W domu jest 20 letni zasobnik 50L, który chcę wymienić na nowy 80L. > Napisałem, "że nie sprawdzałem" czy mi woda spłynie, gdy odkręcę zawór > ogrodowy. Ja to zrobiłem - spłynęła. Wystarczyło otworzyć kran od cieplej wody (przy zamkniętym zaworze głównym).
Re: Zdalne załączanie grzałki bojlera elektrycznego
Author: Jarosław Sokołowski
Date: Mon, 17 Feb 2025 12:03
Date: Mon, 17 Feb 2025 12:03
16 lines
1580 bytes
1580 bytes
Pan Tomasz Gorbaczuk napisał: > Nie mam doświadczenia z małymi, elektrycznymi zasobnikami, myślałem, > że tam nie ma obowiązku montowania zaworu zwrotnego, ale jest. No proszę, jaki ten Usenet fajny! O tylu pożytecznych rzeczach można się dowiedzieć! Nawet nie pytając o nie wprost i nie opisując problemu w punktach i podpunktach. Jarek -- Więc na punkty rozpisz każdy mój sen Zaprojektuj garnitur marzeń mych Rację masz, kiedy chcesz mieć w grafiku każdy wiersz Uzupełnij też formularz myśli złych
Re: Zdalne załączanie grzałki bojlera elektrycznego
Author: Janusz
Date: Mon, 17 Feb 2025 16:13
Date: Mon, 17 Feb 2025 16:13
38 lines
2967 bytes
2967 bytes
W dniu 17.02.2025 o 10:02, Tomasz Gorbaczuk pisze: > W dniu .02.2025 o 09:51 Janusz <janusz_k@o2.pl> pisze: > > >> Wiesz, napisałeś to tak jakby instalacja już była z bojlerem >> podłączona przez lokalnego magika bez zaworu i otwarcie kranu >> spuszczało z niego wodę. > > W domu jest 20 letni zasobnik 50L, który chcę wymienić na nowy 80L. > Napisałem, "że nie sprawdzałem" czy mi woda spłynie, gdy odkręcę zawór > ogrodowy. > Ale teraz po namyślę, dopiszę, że zawór zwrotny też może puszczać wstecz > - wystarczy, że kawałek kamienia z grzałki podejdzie pod grzybek i po Chłopie!!! ogarnij sie bo piszesz takie bzdury że głowa boli, zawór zwrotny jest sprężynowy i żeby ci tam coś podeszło to w wodzie by ci musiały płynąć kamienie. > kilku tygodniach, przy zakręconym zaworze głównym i odkręconym ogrodowym > nie będzie wody w zasobniku. > Mało prawdopodobne, ale możliwe. > > Ale celem mojego postu nie było szukanie rozwiązania zabezpieczającego > przed wyciekiem wody z zasobnika (a wszyscy z uporem maniaka mi to > proponują). > Ja chcę wiedzieć na odległość czy tam jest woda, czy jej nie ma. Bo to się do tego sprowadza, tylko ty tego nie rozumiesz. > Nie interesuje mnie odpowiedź "powinna być, bo jest zawór zwrotny i nie > miała jak uciec". > Powtarzam to już chyba 5 czy 6 raz i dalej jest dyskusja o dupie marynie. No to rób po swojemu, ja umywam ręce. Ale sam musisz się sparzyć żeby wiedzieć że testowanie poziomu wody to nie bułka z masłem. -- Janusz
Re: Zdalne załączanie grzałki bojlera elektrycznego
Author: Tomasz Gorbaczuk
Date: Mon, 17 Feb 2025 20:50
Date: Mon, 17 Feb 2025 20:50
80 lines
4752 bytes
4752 bytes
W dniu .02.2025 o 17:13 Janusz <janusz_k@o2.pl> pisze: > Chłopie!!! ogarnij sie bo piszesz takie bzdury że głowa boli, zawór > zwrotny jest sprężynowy i żeby ci tam coś podeszło to w wodzie by ci > musiały płynąć kamienie. Pierwszy lepszy link z googla: Potencjalne przyczyny awarii zaworu zwrotnego Zrozumienie potencjalnych przyczyn awarii zaworu zwrotnego może pomóc w zapobieganiu takim awariom i utrzymaniu integralności systemów. Niektóre typowe przyczyny obejmują: 1. Zużycie mechaniczne: Z biegiem czasu elementy mechaniczne zaworu zwrotnego mogą ulec zużyciu w wyniku regularnego użytkowania, co prowadzi do zmniejszenia skuteczności i potencjalnej awarii. Zwiększone tarcie, utrata uszczelnienia lub deformacja kluczowych części mogą przyczynić się do awarii mechanicznej. 2. Korozja: Narażenie na substancje żrące lub czynniki środowiskowe może spowodować uszkodzenie materiałów zaworu zwrotnego, pogarszając jego działanie. Korozja może osłabić korpus zaworu, sprężynę lub inne elementy, co ostatecznie prowadzi do awarii. 3. Zanieczyszczenia lub ciała obce: Cząsteczki, zanieczyszczenia lub ciała obce obecne w płynie mogą blokować mechanizm zaworu zwrotnego, uniemożliwiając jego prawidłowe zamknięcie. Może to spowodować wyciek lub przepływ wsteczny. 4. Niewłaściwa instalacja: Nieprawidłowe techniki montażu, takie jak nieodpowiednie uszczelnienie lub niewłaściwe ustawienie, mogą spowodować przedwczesną awarię zaworów zwrotnych. Aby zapewnić prawidłową instalację, niezwykle ważne jest przestrzeganie wytycznych producenta i standardów branżowych. Pewnie są jeszcze inne, ale nie chce mi się szukać bo TO NIE MA ZNACZENIA W TYM WĄTKU. >> Ja chcę wiedzieć na odległość czy tam jest woda, czy jej nie ma. > Bo to się do tego sprowadza, tylko ty tego nie rozumiesz. Jaja sobie robisz? - przecież taki baniak może być dziurawy na wiele sposobów i stracić wodę mimo sprawnego zaworu zwrotnego. Ja przed aktualnym 300L z nierdzewki miałem chyba z 5 "emaliowanych" czy tam zabezpieczonych inną technologią z PRLU i miałem wycieki bo: 1. zły spaw na mufie i powstała dziura po 1,5 roku. 2. dziura w grzałce od korozji po pół roku użytkowania. 3. dziura na wylocie ciepłej wody - skorodowała mufa i wiele innych. W mojej okolicy ludzie wymieniają te zasobniki co 5-6 lat bo gniją. Dlatego od początku, w każdym poście piszę, że nie ma dla mnie znaczenia stan/obecność zaworu zwrotnego, grupy bezpieczeństwa, naczynia przeponowego, nie istotny jest stan instalacji - chcę wiedzieć czy w baniaku jest woda. >> Nie interesuje mnie odpowiedź "powinna być, bo jest zawór zwrotny i nie >> miała jak uciec". >> Powtarzam to już chyba 5 czy 6 raz i dalej jest dyskusja o dupie >> marynie. > > No to rób po swojemu, ja umywam ręce. od czego? :-) - nie znasz odpowiedzi na pytanie z pierwszego posta? - to nie pisz, nie czytaj. Nie ma absolutnie obowiązku. Szkoda Twojego cennego czasu. > Ale sam musisz się sparzyć żeby wiedzieć że testowanie poziomu wody to > nie bułka z masłem. Właśnie dlatego zadaję to pytanie, aby się nie sparzyć. Przecież właśnie sam mi napisałeś: masz zawór zwrotny? - to na pewno w środku jest woda! Takie podejście to jest właśnie proszenie się o "sparzenie" TG
Re: Zdalne załączanie grzałki bojlera elektrycznego
Author: Pixel®🇵🇱
Date: Mon, 17 Feb 2025 22:25
Date: Mon, 17 Feb 2025 22:25
30 lines
2621 bytes
2621 bytes
W dniu 17.02.2025 o 21:50, Tomasz Gorbaczuk pisze: >> Ale sam musisz się sparzyć żeby wiedzieć że testowanie poziomu wody to >> nie bułka z masłem. > > Właśnie dlatego zadaję to pytanie, aby się nie sparzyć. > Przecież właśnie sam mi napisałeś: masz zawór zwrotny? - to na pewno w > środku jest woda! > Takie podejście to jest właśnie proszenie się o "sparzenie" > Bijesz się z Trollem :) Nie wiem czy mnie spląkował, czy omija bo mam to w pompie/kutasie :) Jarek ma swoje "gównolotne" spojrzenie z pominięciem tezy "brzytwa Ockhama" i będzie wciskał pojebane rozwiązania rodem z Star Trek :) Widać, że nie potrafi przejść ad meritum do problemu:) i znaleźć proste i przyzwoite rozwiązanie problemu. Ja bym go olał, bo to co prezentuje, jest poza nawiasem prostych rozwiązań :) Czyń waść powinność, jak zamierzałeś :) Generalnie ogarniam, że Jarek nie czuje problemu, spustu wody/defaultowo przez "sprzątaczkę" która odkręci sobie kurek celem umycia mopa...bo Jarek nie ogarnia tego, że obiekt jest odległy o kilkaset km od zarządcy. Troll, który nie czyta grupy i nie wie jaki masz problem z domem w Hiszpanii, mieszkając w Polsce :) Sorry, czytam grupę (nie jak Jarek/z doskoku)i wiem jaką masz sytuację fizyczną :) -- Pixel®🇵🇱
Re: Zdalne załączanie grzałki bojlera elektrycznego
Author: Pixel®🇵🇱
Date: Mon, 17 Feb 2025 22:33
Date: Mon, 17 Feb 2025 22:33
16 lines
1717 bytes
1717 bytes
W dniu 17.02.2025 o 13:03, Jarosław Sokołowski pisze: >> Nie mam doświadczenia z małymi, elektrycznymi zasobnikami, myślałem, >> że tam nie ma obowiązku montowania zaworu zwrotnego, ale jest. > > No proszę, jaki ten Usenet fajny! O tylu pożytecznych rzeczach można > się dowiedzieć! Nawet nie pytając o nie wprost i nie opisując problemu > w punktach i podpunktach. Gdybyś rzeczywiście czytał CAŁĄ grupę, to byś wiedział o problemach :) Sądzę że KŁAMIESZ...symptomatyczne. -- Pixel®🇵🇱
Re: Zdalne załączanie grzałki bojlera elektrycznego
Author: Uzytkownik
Date: Thu, 20 Feb 2025 21:44
Date: Thu, 20 Feb 2025 21:44
25 lines
2573 bytes
2573 bytes
W dniu 16.02.2025 o 16:37, Tomasz Gorbaczuk pisze: > W dniu .02.2025 o 13:03 Jarosław" Sokołowski" <jaros@lasek.waw.pl> pisze: > > >> Monitorować ciśnienie. W dzisiejszych warunkach jest to proste zadanie. > > Ciśnienia w instalacji nie ma. > Z różnych powodów, min dlatego, że mam tam na miejscu panią, która tam > zagląda i sprawdza czy wszystko "OK". Zalewa syfony chemia, przeciera > podłogi itp. > Z przyzwyczajenia odkręca kran w kuchni (mimo, że jest zakręcony zawór i > inne takie). > Można od biedy mierzyć ciśnienia słupa wody w bolerze o wysokości 70 cm. > Ale w wersji do bojlera takie cudzo w akceptowalnym budżecie nie > występuje. Najtańsza sonda hydrostatyczna (czujnik na kablu) to koszt > około 500 zł. > > > TG Ale to można zamontować do głównego zaworu siłownik. Otwieram zdalnie siłownik, sprawdzam kiedy wzrośnie ciśnienie w bojlerze i załączy hydrostat, zamykam zawór i czekam czy spada ciśnienie. Jak ciśnienie po tej operacji spada. Jak spada to znaczy, ze gdzie jest otwarty zawór lub uszkodzona instalacja. Nie załączamy grzania. Jak ciśnienie nie spada to możemy załączyć grzanie.
Re: Zdalne załączanie grzałki bojlera elektrycznego
Author: Uzytkownik
Date: Thu, 20 Feb 2025 21:46
Date: Thu, 20 Feb 2025 21:46
15 lines
2136 bytes
2136 bytes
W dniu 16.02.2025 o 17:54, Tomasz Gorbaczuk pisze: > W dniu .02.2025 o 17:26 Jarosław" Sokołowski" <jaros@lasek.waw.pl> pisze: > >> Żadną miarą nie da się jej przetłumaczyć, żeby nie? > > Specjalnie dla Ciebie doprecyzuję pierwotne pytanie bo dalej się > rozpraszasz na nieistotne kwestie: > Pytanie brzmi - jak stwierdzić czy w bojlerze jest woda przy panującym w > nim ciśnieniu atmosferycznym. > Jakby dla Twojego inżynierskiego umysłu bo ono nadal za mało precyzyjne > to dopiszę: chodzi o to, aby stwierdzić czy jest tam woda w sytuacji gdy > w instalacji przy zakręconym zaworze głownym: A ja zadam pytanie: po jakiego grzyba?
Re: Zdalne załączanie grzałki bojlera elektrycznego
Author: Uzytkownik
Date: Thu, 20 Feb 2025 21:56
Date: Thu, 20 Feb 2025 21:56
26 lines
2156 bytes
2156 bytes
W dniu 16.02.2025 o 10:38, Tomasz Gorbaczuk pisze: > W dniu .02.2025 o 18:57 Desoft <bez@adresu.pl> pisze: > > >>> Mam tam już zdalny odczyt poboru prądu, wiem czy grzałka jest >>> załączona - ale jak sprawdzić czy grzeje wodę a nie powietrze w >>> pustym bojlerze? >>> >> >> Otworzyć zawór główny. > > Odtworzyć zdalnie i co sprawdzić? > Czy doradzasz aby w ogóle go nie zakręcać na czas nieobecności? Można i tak. Zamontować elektrozawór na zasilaniu i do tego czujnik przepływu. Załączasz układ zabezpieczenia. Woda ma nie płynąć. Jak czujnik wykrywa, że woda zaczyna płynąć to układ wyłącza grzanie i zamyka zawór główny, bo jest gdzieś wyciek. Powiem Ci jeszcze, że są takie zawory, które automatycznie zamykają wodę i działają bez użycia prądu elektrycznego. Przełączasz zawór w tryb zablokowany, kiedy jesteś w domu i używasz wody ile chcesz. Przełączysz w tryb zabezpieczania to zawór zamknie przepływ jeżeli nastąpi przepływ wody przez jakiś czas. Rozwiązań jest cała masa.
Re: Zdalne załączanie grzałki bojlera elektrycznego
Author: Uzytkownik
Date: Thu, 20 Feb 2025 22:07
Date: Thu, 20 Feb 2025 22:07
20 lines
1914 bytes
1914 bytes
W dniu 16.02.2025 o 12:17, Tomasz Gorbaczuk pisze: > Ech newsy, człowiek zadaje proste pytanie (jak coś sprawdzić?) - i 85% > postów jest w stylu: > 1. po co ci to > 1a. pj..bało cię? - nie masz większych problemów > 2. masz chyba jakąś nerwicę, że o to pytasz idź się przebadaj > 3. daruj sobie, przecież to bez sensu bo można umyć dupę w zimnej wodzie > i inne, które nie mają związku z tematem. Ale tu próbujesz rozwiązywać wyimaginowane problemy, który sam sobie stwarzasz. > Mam tam teraz bojler 50l, zmieniam na ciut większy 80l i chcę mieć > ciepłą wodę jak przyjadę o drugiej w nocy. Po co? - bo mogę mieć. > > TG I tak Cię zbawi te półtorej godziny?
Re: Zdalne załączanie grzałki bojlera elektrycznego
Author: Tomasz Gorbaczuk
Date: Sat, 22 Feb 2025 11:35
Date: Sat, 22 Feb 2025 11:35
13 lines
1769 bytes
1769 bytes
W dniu .02.2025 o 22:44 Uzytkownik <adres@serwer.pl> pisze: > Ale to można zamontować do głównego zaworu siłownik. > Otwieram zdalnie siłownik, sprawdzam kiedy wzrośnie ciśnienie w bojlerze > i załączy hydrostat, zamykam zawór i czekam czy spada ciśnienie. Polecisz jakiś sprawdzony model? - chodzi mi o elektrozawór kulowy, który nie rozpadnie się po roku. Napięcie i sterowanie bez znaczenia - dopasuję się. TG
Re: Zdalne załączanie grzałki bojlera elektrycznego
Author: Tomasz Gorbaczuk
Date: Sat, 22 Feb 2025 11:46
Date: Sat, 22 Feb 2025 11:46
30 lines
2373 bytes
2373 bytes
W dniu .02.2025 o 22:56 Uzytkownik <adres@serwer.pl> pisze: > Powiem Ci jeszcze, że są takie zawory, które automatycznie zamykają wodę > i działają bez użycia prądu elektrycznego. Przełączasz zawór w tryb > zablokowany, kiedy jesteś w domu i używasz wody ile chcesz. > Przełączysz w tryb zabezpieczania to zawór zamknie przepływ jeżeli > nastąpi przepływ wody przez jakiś czas. Podasz jakiś sprawdzony model? Miałem tam w tamtym roku na jesieni robotników, którzy mieli wyburzyć mały murek, w którym była furtka. Murek wyburzyli, furtkę i słupki oparli o ścianę. Jak przyszła w nocy burza do powywalała słupki i jeden z nich przydzwonił w zawór ogrodowy, otwierając go. Zawór główny był otwarty bo robotnicy potrzebowali wodę. Jak wyszło słońce to dostałem info z kamery, która wykryła zmianę sceny (woda z kranu na zakurzonym tarasie, lub odbicie od słońca). Wylało się parę m3 (bo zawór ogrodowy to jedynie 1/2 cala) zanim osoba na miejscu dojechała i zakręciła kran. Nieruchomość oddalona od głównego miejsca przebywania, rzadko odwiedzana, wymaga innego podejścia do "monitoringu" mediów. Chcę wiedzieć co najmniej z dwóch różnych czujników, że stan/poziom danego urządzenia jest taki jak oczekuję. TG
Re: Zdalne załączanie grzałki bojlera elektrycznego
Author: Tomasz Gorbaczuk
Date: Sat, 22 Feb 2025 11:52
Date: Sat, 22 Feb 2025 11:52
10 lines
1513 bytes
1513 bytes
W dniu .02.2025 o 22:44 Uzytkownik <adres@serwer.pl> pisze: > i załączy hydrostat, Polecisz jakiś sprawdzony model? Na alle jest tego zatrzęsienie, ale nie wiem czego unikać. TG