Gdzie można znaleźć jakiś choćby szacunkowe dane na temat wydajności klimatyzatorów w trybie grzania, w temperaturach około 0 stopni? Np. takiego: https://auxcool.pl/produkty/klimatyzatory-pokojowe/q-smart-premium-grey/ Zastanawiam się od jakiego momentu COP tak spada, że sensowniej jest już grzać tańszym gazem niż klimą..... Ten rok będzie chyba ostatni, w którym będę mógł wykorzystać nadwyżki z PV z lat ubiegłych, więc może już teraz warto ograniczyć wykorzystanie klimy do grzania..... Bev nigdzie taniej nie naładuję, ale z grzaniem to już inna bajka. Prąd w nocnej taryfie kosztować mnie będzie jakieś 80 gr za 1 kWh, gaz jak ktoś liczył to jakieś 40 gr za 1 kWh. Więc poniżej COP=2 już takie grzanie traci sens. Zwłaszcza że gazówka lepiej nagrzewa dalsze pomieszczenia (przy klimie bywają dogrzewane z IR).
Re: Wydajność klimy w obecnych temperaturach
Author: Myjk
Date: Mon, 13 Jan 2025 18:00
Date: Mon, 13 Jan 2025 18:00
15 lines
1409 bytes
1409 bytes
Mon, 13 Jan 2025 12:41:22 +0100, Cavallino > Gdzie można znaleźć jakiś choćby szacunkowe dane na temat wydajności > klimatyzatorów w trybie grzania, w temperaturach około 0 stopni? > > Np. takiego: > https://auxcool.pl/produkty/klimatyzatory-pokojowe/q-smart-premium-grey/ Musisz szukać tabeli wydajności. Nie widze u nich tego dla klimatyzatorów, mają tylko dla PC: https://auxcool.pl/wp-content/uploads/2024/07/aux-split-tabele-wydajnosci.pdf -- Pozdor Myjk
Re: Wydajność klimy w obecnych temperaturach
Author: Cavallino
Date: Tue, 14 Jan 2025 06:51
Date: Tue, 14 Jan 2025 06:51
14 lines
1626 bytes
1626 bytes
W dniu 13-01-2025 o 19:00, Myjk pisze: > Mon, 13 Jan 2025 12:41:22 +0100, Cavallino > >> Gdzie można znaleźć jakiś choćby szacunkowe dane na temat wydajności >> klimatyzatorów w trybie grzania, w temperaturach około 0 stopni? >> >> Np. takiego: >> https://auxcool.pl/produkty/klimatyzatory-pokojowe/q-smart-premium-grey/ > > Musisz szukać tabeli wydajności. Nie widze u nich > tego dla klimatyzatorów, Też nie znalazłem. A ile można szacować dla tego typu urządzeń?
Re: Wydajność klimy w obecnych temperaturach
Author: Myjk
Date: Tue, 14 Jan 2025 07:01
Date: Tue, 14 Jan 2025 07:01
13 lines
1387 bytes
1387 bytes
Tue, 14 Jan 2025 07:51:49 +0100, Cavallino > Też nie znalazłem. > A ile można szacować dla tego typu urządzeń? Musisz znaleźć w karcie punkty DZ i GZ dla swojej klimy i można to spokojnie przełożyć. Czyli jeśli chcesz COP przy DZ 0sC, to musisz znaleźć do ilu grzejesz powietrze (GZ) i odczytać z tabeli. Przykładowo 0@40 COP wychodzi 3,22. Dla 0@30 4,39. itd. -- Pozdor Myjk
Re: Wydajność klimy w obecnych temperaturach
Author: Cavallino
Date: Tue, 14 Jan 2025 07:25
Date: Tue, 14 Jan 2025 07:25
16 lines
1708 bytes
1708 bytes
W dniu 14-01-2025 o 08:01, Myjk pisze: > Tue, 14 Jan 2025 07:51:49 +0100, Cavallino > >> Też nie znalazłem. >> A ile można szacować dla tego typu urządzeń? > > Musisz znaleźć w karcie punkty DZ i GZ dla swojej klimy Ale w jakiej karcie? i można to > spokojnie przełożyć. Czyli jeśli chcesz COP przy DZ 0sC, to musisz > znaleźć do ilu grzejesz powietrze (GZ) i odczytać z tabeli. > Przykładowo 0@40 COP wychodzi 3,22. Dla 0@30 4,39. itd. Chodzi o temperaturę powietrza na wylocie?
Re: Wydajność klimy w obecnych temperaturach
Author: Myjk
Date: Wed, 15 Jan 2025 06:32
Date: Wed, 15 Jan 2025 06:32
20 lines
1539 bytes
1539 bytes
Tue, 14 Jan 2025 08:25:01 +0100, Cavallino >> Musisz znaleźć w karcie punkty DZ i GZ dla swojej klimy > > Ale w jakiej karcie? W tej co wrzuciłem dla PC. > i można to >> spokojnie przełożyć. Czyli jeśli chcesz COP przy DZ 0sC, to musisz >> znaleźć do ilu grzejesz powietrze (GZ) i odczytać z tabeli. >> Przykładowo 0@40 COP wychodzi 3,22. Dla 0@30 4,39. itd. > > Chodzi o temperaturę powietrza na wylocie? Na wylocie powietrza z jednostki wew. -- Pozdor Myjk
Re: Wydajność klimy w obecnych temperaturach
Author: Cavallino
Date: Wed, 15 Jan 2025 06:53
Date: Wed, 15 Jan 2025 06:53
28 lines
2074 bytes
2074 bytes
W dniu 15-01-2025 o 07:32, Myjk pisze: > Tue, 14 Jan 2025 08:25:01 +0100, Cavallino > >>> Musisz znaleźć w karcie punkty DZ i GZ dla swojej klimy >> >> Ale w jakiej karcie? > > W tej co wrzuciłem dla PC. No tak, ale ja pytam o klimę. > >> i można to >>> spokojnie przełożyć. Czyli jeśli chcesz COP przy DZ 0sC, to musisz >>> znaleźć do ilu grzejesz powietrze (GZ) i odczytać z tabeli. >>> Przykładowo 0@40 COP wychodzi 3,22. Dla 0@30 4,39. itd. >> >> Chodzi o temperaturę powietrza na wylocie? > > Na wylocie powietrza z jednostki wew. No to będzie gdzieś tyle ile podałeś. Tylko tabel dla klimy nie ma. Serwis też tego nie wie, obiecali zapytać u producenta, zobaczymy czy się odezwą. A może jednak ktoś wie, jak może być dla innych, podobnych sprzętów?
Re: Wydajność klimy w obecnych temperaturach
Author: Mateusz Bogusz
Date: Wed, 15 Jan 2025 08:34
Date: Wed, 15 Jan 2025 08:34
12 lines
1614 bytes
1614 bytes
On 15.01.2025 07:53, Cavallino wrote: > A może jednak ktoś wie, jak może być dla innych, podobnych sprzętów? Myślę że możesz założyć, że każda klima która ma EEV to COP ~2.0 przy grzaniu 35C na wylocie (20C w pomieszczeniu) osiągnie dopiero gdzieś w okolicy -15C. Klima oparta na kapilarze wcześniej, pewnie w okolicy -10C. Dla czynnika R32 pewnie niewiele się mylę. -- Pozdrawiam, Mateusz Bogusz
Re: Wydajność klimy w obecnych temperaturach
Author: Cavallino
Date: Wed, 15 Jan 2025 08:49
Date: Wed, 15 Jan 2025 08:49
12 lines
1849 bytes
1849 bytes
W dniu 15-01-2025 o 09:34, Mateusz Bogusz pisze: > On 15.01.2025 07:53, Cavallino wrote: >> A może jednak ktoś wie, jak może być dla innych, podobnych sprzętów? > > Myślę że możesz założyć, że każda klima która ma EEV to COP ~2.0 przy > grzaniu 35C na wylocie (20C w pomieszczeniu) osiągnie dopiero gdzieś w > okolicy -15C. Klima oparta na kapilarze wcześniej, pewnie w okolicy -10C. > > Dla czynnika R32 pewnie niewiele się mylę. Ok, czyli koło 0 stopni spokojnie warto grzać klimą. Dzięki.