Pompa ciepła wybuchła
#595313
Author: Myjk
Date: Thu, 22 Aug 2024 05:16
8 lines
1036 bytes
Instalator przewiercił rurę gazową biegnącą obok pompy, 
albo zapakował tlen zamiast azotu do sprawdzenia 
szczelności, albo lutował bez spuszczenia gazu?

-- 
Pozdor
Myjk
Re: Pompa ciepła wybuchła
#595314
Author: Cavallino
Date: Thu, 22 Aug 2024 05:35
14 lines
1546 bytes
W dniu 22-08-2024 o 07:16, Myjk pisze:
> 
> Instalator przewiercił rurę gazową biegnącą obok pompy,

To był rzekomo serwis, a nie montaż.

> albo zapakował tlen zamiast azotu do sprawdzenia
> szczelności, albo lutował bez spuszczenia gazu?

Napełnianie butanem nie wchodzi w rachubę?

Podobno to była jakaś grzebałka, rozwiązanie dla dużych obiektów 
zastosowane w budynku jednorodzinnym, więc czort wie co tam jeszcze 
wymyślili....
Re: Pompa ciepła wybuchła
#595315
Author: Janusz
Date: Thu, 22 Aug 2024 08:47
24 lines
1755 bytes
W dniu 22.08.2024 o 07:35, Cavallino pisze:
> W dniu 22-08-2024 o 07:16, Myjk pisze:
>>
>> Instalator przewiercił rurę gazową biegnącą obok pompy,
> 
> To był rzekomo serwis, a nie montaż.
> 
>> albo zapakował tlen zamiast azotu do sprawdzenia
>> szczelności, albo lutował bez spuszczenia gazu?
> 
> Napełnianie butanem nie wchodzi w rachubę?
Butan to sie tylko w lodówkach domowych używa a tak dokładnie to 
izobutan r600 lub r600a.

> 
> Podobno to była jakaś grzebałka, rozwiązanie dla dużych obiektów 
> zastosowane w budynku jednorodzinnym, więc czort wie co tam jeszcze 
> wymyślili....
> 
Przerabiany chiler, podobno źle chodził i poprawiali chłodnik z 
właścicielem.

-- 
Janusz
Re: Pompa ciepła wybuchła
#595316
Author: Myjk
Date: Fri, 23 Aug 2024 04:57
40 lines
2763 bytes
Thu, 22 Aug 2024 07:35:23 +0200, Cavallino 

>> Instalator przewiercił rurę gazową biegnącą obok pompy,
> To był rzekomo serwis, a nie montaż.

No dobrze, serwisant (choć jak ktoś serwisant to w pierwszej 
kolejności musiał być instalator). Serwis, czyli poprawianie 
instalacji, ponowne czepianie rur etc. mógł się wbić w rurę 
gazową. Niektórzy rąbią dziury i nie patrzą, jak jest opór
to po prostu masy trzeba przyłożyć.
 
>> albo zapakował tlen zamiast azotu do sprawdzenia
>> szczelności, albo lutował bez spuszczenia gazu?
> Napełnianie butanem nie wchodzi w rachubę?

Jeśli już to propanem. Ale nawet jeśli, to na powietrzu
się wysadzić propanem z pompy to trzeba być zdolniachą.
Firma z której biorę propanówki do starych durszlaków
(bo lepsze parametry grzewcze mają) robiła testy na 
wybuchowość R290, nijak im się nie udało mieszanki 
wybuchowej zobić czynnikiem z pompy.
 
> Podobno to była jakaś grzebałka, rozwiązanie dla dużych obiektów 
> zastosowane w budynku jednorodzinnym, więc czort wie co tam jeszcze 
> wymyślili....

Też słyszałem że jakaś przemysłowa pompa, ale to tyle. Najbardziej 
mnie wkurza, że informacje są lakoniczne, rzucili że pompa wybuchła
i tyle. A w sieci już leje się hejt na pompy ze strony palaczy węgla 
i drewna, identyczny jak na elektryki przez spaliniarzy. No bo przecież 
kotły na paliwa stałe to ludzi nie zabijały. Mnie 3 razy mój kocioł 
na paliwo stałe próbował zamordować, dwa razy podpalając komin 
i raz tak zadymiając dom, że tylko cud nas uratował. Ile razy
się rozbiegł, bo się cudowna technika w postaci klapki zapadkowej 
w wentylatorze zablokowała i tylko moja czujność nie doprowadziła 
do zagotowania instalacji, nie wspomnę.

-- 
Pozdor
Myjk
Re: Pompa ciepła wybuchła
#595317
Author: Robek
Date: Sat, 31 Aug 2024 03:18
9 lines
1188 bytes
W dniu 2024-08-23 06:57, Myjk pisze:
> Thu, 22 Aug 2024 07:35:23 +0200, Cavallino
>
>>> Instalator przewiercił rurę gazową biegnącą obok pompy,
>> To był rzekomo serwis, a nie montaż.
>
Sprawa raczej już wyjaśniona, "serwisant" zapakował czysty tlen z butli.

Robek
Re: Pompa ciepła wybuchła
#595318
Author: Myjk
Date: Mon, 02 Sep 2024 12:35
10 lines
1251 bytes
Sat, 31 Aug 2024 05:18:25 +0200, Robek 

> Sprawa raczej już wyjaśniona, "serwisant" zapakował czysty tlen z butli.

To był jeden z domysłów. Pozostaje pytanie jakim cudem. 
Czyżby w azotowej butli był tlen i beknie firma "gazowa"?

-- 