Dzien Dobry,

podlaczylem UPS'a, zainstalowalem PowerChut'a i zbootowalem komputer.
Niestety od razu pojawia mi sie komunikat, ze UPS pracuje na zasilaniu
awaryjnym i po 3 min. downuje mi serwer. Prad jednak jest w porzadku,
na zasilaczu wszystkie diody swieca sie standardowo. Byc moze
przyczyna tkwi w podlaczeniu UPS'a do komputera : Uzylem zgodnie z
instrukcja szarego kabelka ale poniewaz moj SUN ma 25 pinowego COM'a
musialem uzyc dodatkowo zalaczonej przejsciowki - aby dalo sie ja
wlozyc musialem uzyc czarnej (kompatybilnosc mesko damska). Czy to
moze byc przyczyna ?

K. Murkowski
mu...@am.put.poznan.pl
Re: SPARCstation 5, BackUPS-Pro i PowerChute plus
#56
Author: Maciej Kolodziej
Date: Tue, 05 Dec 1995 00:00
37 lines
2245 bytes
On Tue, 5 Dec 1995 mu...@am.put.poznan.pl wrote:

> podlaczylem UPS'a, zainstalowalem PowerChut'a i zbootowalem komputer.
> Niestety od razu pojawia mi sie komunikat, ze UPS pracuje na zasilaniu
> awaryjnym i po 3 min. downuje mi serwer. Prad jednak jest w porzadku,
> na zasilaczu wszystkie diody swieca sie standardowo. Byc moze
> przyczyna tkwi w podlaczeniu UPS'a do komputera : Uzylem zgodnie z
> instrukcja szarego kabelka ale poniewaz moj SUN ma 25 pinowego COM'a
> musialem uzyc dodatkowo zalaczonej przejsciowki - aby dalo sie ja
> wlozyc musialem uzyc czarnej (kompatybilnosc mesko damska). Czy to
> moze byc przyczyna ?

Witam,
Wczoraj instalowalem kilka takich skrzynek (APC 1000/1400) i jesli nie
liczyc koniecznosci sprawdzenia w admintool'u czy na porcie term/b nie pracuje
wolny terminal wszystko bylo OK.

Do instalacji z Sun SS5 uzylem jednak CZARNYCH kabelkow !! (tak wskazano
w dokumentacji, nie szary) i oczywiscie czarnej przejsciowki do portu B
(tak wygodniej ze wzgledu na ewentualna konsole)
Poniewaz piszesz o szarym kabelku w instrukcji to moze masz zla instrukcje ?

Po takim podlaczeniu, to nawet nie jeknelo tylko zaczelo czuwac ;-)


Pozdrawiam

Maciek

----------------------------------------------------------------------
                                  ________ 
     Maciej Kolodziej            /_____/_/    ul. Piastowska 44
                                _\___\__/     30-067 Krakow, Poland
Research & Development Dept.   /_____/_/      Tel: +48 (12) 366829
                              SOLIDEX Ltd.    Fax: +48 (12) 365545
                            Email: Maciej.K...@solidex.krakow.pl
----------------------------------------------------------------------
Thread Navigation

This is a paginated view of messages in the thread with full content displayed inline.

Messages are displayed in chronological order, with the original post highlighted in green.

Use pagination controls to navigate through all messages in large threads.

Back to All Threads