Thread View: pl.comp.sys.novell
4 messages
4 total messages
Started by Marek
Mon, 19 Sep 2011 07:28
Smart UPS- rejestrowanie przepięć
Author: Marek
Date: Mon, 19 Sep 2011 07:28
Date: Mon, 19 Sep 2011 07:28
14 lines
1622 bytes
1622 bytes
Mam sieć kilkanaście komputerów. Co jakiś czas (najczęściej w godzinac rannych, kila razy dzienie) większosc komputerów się przeładowuje. Zakładam, że jakieś impulsowe zakłócenie w zasilaniu sie pojawia i ups-y sobie nie radzą. Może jakiś inny powód ? Mieliście kiedys do czynienia z taką sytuacją ? Druga sieć w tym samym budynku (ale też ine zasilanie) nie robi problemów. Nie mam żadnego ups-a który potrafiłby zarejestrować (tak, jak np smart-ups APC)takie przepięcia. Mogę smart - upsa APC pożyczyć z serwerowni w innym budynku. Plan jest taki, żeby na jeden dzień go pożyczyć, podpiać do zasilania, na drugi dzień podłączyć z powrotem do macierzystego serwera z PwrChute przeczytać rejestr zdarzeń. Zadziała pod warunkiem, że APC przechowuje te dane w wewnętrznej pamięci. Zadiała ?
Re: Smart UPS- rejestrowanie przepięć
Author: Andrzej P. Wozniak
Date: Mon, 19 Sep 2011 09:32
Date: Mon, 19 Sep 2011 09:32
47 lines
3268 bytes
3268 bytes
Osoba podpisana jako Marek <marek.grupy@poczta.onet.pl> w artykule <news:vl83g8yfo0hm.1mrczxpvn3ljf$.dlg@40tude.net> pisze: > Mam sieć kilkanaście komputerów. Co jakiś czas (najczęściej w godzinac > rannych, kila razy dzienie) większosc komputerów się przeładowuje. > Zakładam, że jakieś impulsowe zakłócenie w zasilaniu sie pojawia i ups-y > sobie nie radzą. Może jakiś inny powód ? Zakłócenie może pojawiać się i w sieci zasilającej, i w sieci komputerowej; może być skutkiem skoku obciążenia lub indukować się w przewodach pod wpływem silnego źródła fal elektromagnetycznych. Urządzenia uszkodzone lub celowo doprowadzone do działania poza przewidywanym zakresem mogą generować wszystkie rodzaje zakłóceń. Przykładowe przyczyny to: - brak uziemienia/zerowania instalacji elektrycznej; - CB radio z dopałką; - czajnik elektryczny; - uszkodzona winda; - uszkodzony port w koncentratorze; - przepalony bezpiecznik. Pojedynczo każda z tych przyczyn może być niegroźna, ale rano, kiedy włącza się wiele urządzeń naraz, może dochodzić do spiętrzenia zakłóceń powyżej progu tolerowanego przez instalację. > Mieliście kiedys do czynienia z taką sytuacją ? Druga sieć w tym samym > budynku (ale też ine zasilanie) nie robi problemów. Może ma dobrze zrobioną instalację, a może w jej obwodzie nie ma źródeł zakłóceń. > Nie mam żadnego ups-a > który potrafiłby zarejestrować (tak, jak np smart-ups APC)takie > przepięcia. Mogę smart - upsa APC pożyczyć z serwerowni w innym > budynku. Plan jest taki, żeby na jeden dzień go pożyczyć, podpiać do > zasilania, na drugi dzień podłączyć z powrotem do macierzystego serwera > z PwrChute przeczytać rejestr zdarzeń. Zadziała pod warunkiem, że APC > przechowuje te dane w wewnętrznej pamięci. Zadiała ? Nie tak, jak to wymyśliłeś. Jeśli chcesz mieć zarejestrowane dane, musisz zainstalować i odpowiednio skonfigurować Powerchute'a. Smart-UPS to konstrukcja z czasów, kiedy pamięci flash były bardzo drogie, więc prawie niczego nie sam zapisuje. Wszystkim zarządza Powerchute. Smart-UPS ma czujniki, a Powerchute rejestruje ich stan online. -- Andrzej P. Woźniak uszer@pochta.onet.pl (zamień miejscami z<->h w adresie)
Re: Smart UPS- rejestrowanie przepięć
Author: Marek
Date: Mon, 19 Sep 2011 18:46
Date: Mon, 19 Sep 2011 18:46
32 lines
2411 bytes
2411 bytes
> Zakłócenie może pojawiać się i w sieci zasilającej, i w sieci komputerowej; > może być skutkiem skoku obciążenia lub indukować się w przewodach pod > wpływem silnego źródła fal elektromagnetycznych. Za tym mechanizmem przemawia fakt, że problem pojawia raczej we wczesnych godzianch przedpołudniowych > wszystkie rodzaje zakłóceń. > Przykładowe przyczyny to: > - CB radio z dopałką; Może aż take zakłócenia wyindukować ? > - czajnik elektryczny; :)) Kilka lat temu w tej firmie, w której mam smart-UPS panie zabiły mi akaumulator: zakłócenia przełączały UPS na akumulator aż do zabicia tegoż. Przegląd biur zacząłem od przreglądu czajników :)) > - uszkodzony port w koncentratorze; a to trop do przećwiczenia: może aż tak zamieszać ? > Pojedynczo każda z tych przyczyn może być niegroźna, ale rano, kiedy włącza > się wiele urządzeń naraz, może dochodzić do spiętrzenia zakłóceń powyżej > progu tolerowanego przez instalację. ano... > Smart-UPS to konstrukcja z czasów, kiedy pamięci flash były bardzo drogie, > więc prawie niczego nie sam zapisuje. Wszystkim zarządza Powerchute. > Smart-UPS ma czujniki, a Powerchute rejestruje ich stan online. Czyli trzeba sobie zmajstrować serwer NetWare... Na virtual PC da się posadzić NW 4.10 (akurat taki mam w innej firmie, bez licencji o ile pamiętam posadzić można na 2 użytkownikóa), czy raczej wygrzebać jakiś stary komputer i kartę sieciową, do której podejdą sterowniki bez łatania NW ?
Re: Smart UPS- rejestrowanie przepięć
Author: Andrzej P. Wozniak
Date: Tue, 20 Sep 2011 12:08
Date: Tue, 20 Sep 2011 12:08
57 lines
3827 bytes
3827 bytes
Osoba podpisana jako Marek <marek.grupy@poczta.onet.pl> w artykule <news:1wdkepl8ovlhu.1k2sg9ro4qbex.dlg@40tude.net> pisze: >> wszystkie rodzaje zakłóceń. >> Przykładowe przyczyny to: >> - CB radio z dopałką; > Może aż take zakłócenia wyindukować ? Widziałem, jak nadajnik CB radio uruchomiony dla testów (czyli bez anteny i dopałki) tuż przy komputerze skutecznie robił za mistrza klawiatury. Sam zaś pewnie dobrze wiesz, jak skutecznie burze palą porty i karty sieciowe przez przepięcia wyindukowane w długich kablach, np. przewieszkach między budynkami. Blaszak nie jest na 100% klatką Faradaya nawet przy w pełni sprawnym uziemieniu, dodatkowo z zewnątrz ma popodłączanych mnóstwo kabli. Jeśli masz identyczne stacje robocze ze słabymi zasilaczami, to o kłopoty ze wszystkimi naraz nietrudno. >> - uszkodzony port w koncentratorze; > a to trop do przećwiczenia: może aż tak zamieszać ? Nawet nieuszkodzony może namieszać. Miałem do czynienia ze starym koncentratorem 100 Mbps, który nie wyrabiał z kartami gigabitowymi – podłączenie więcej niż jednej takiej karty wieszało sieć, a włączenie kolejnego komputera z taką kartą kończyło się jego zawieszeniem lub resetem. Podobne wieszanie/resety sieci może dawać włączanie komputera, w którym jest źle zarobiona wtyczka na skrętce. Poza tym zwróciłem uwagę na to, że możliwy jest splot kilku przyczyn, z których każda osobno może dawać inne objawy lub wcale się nie ujawniać. >> Smart-UPS to konstrukcja z czasów, kiedy pamięci flash były bardzo >> drogie, więc prawie niczego nie sam zapisuje. Wszystkim zarządza >> Powerchute. Smart-UPS ma czujniki, a Powerchute rejestruje ich stan >> online. > Czyli trzeba sobie zmajstrować serwer NetWare... Niekoniecznie. Jest też Powerchute dla windowsowych stacji roboczych, ale nie miałem okazji przetestować go ze SmartUPS-em, więc nie wiem, jaką ma funkcjonalność. > Na virtual PC da się > posadzić NW 4.10 (akurat taki mam w innej firmie, bez licencji o ile > pamiętam posadzić można na 2 użytkownikóa), czy raczej wygrzebać jakiś > stary komputer i kartę sieciową, do której podejdą sterowniki bez łatania > NW ? Nie wiem, czy masz aż taki stary sprzęt - sprzed 2000 r., np. dysk mniejszy niż 8 GB. Poza tym: 1. Najlepiej przeprowadzać testy na stanowiskach, na których faktycznie występują zakłócenia. Podłączenie dodatkowego sprzętu zmieni układ sieci i paradoksalnie może spowodować ustąpienie zakłóceń. 2. Jeśli już chcesz stawiać serwer, to w sieci jest dostępny obraz iso NW 4.11 (był w różnych czasopismach), który znacznie łatwiej połatać. -- Andrzej P. Woźniak uszer@pochta.onet.pl (zamień miejscami z<->h w adresie)