🚀 go-pugleaf

RetroBBS NetNews Server

Inspired by RockSolid Light RIP Retro Guy

2 total messages Started by szopen Fri, 25 Oct 2024 15:24
Kwestia UPSa i elektryki tegoż
#1275031
Author: szopen
Date: Fri, 25 Oct 2024 15:24
6 lines
1173 bytes
Mam UPS APC Smart-UPS 1000, ma on 4 gniazda wyjściowe chronione, czy one są wewnętrznie niezależne czy połączone 
równolegle?
Chodzi mi o to czy powinienem obciążenie rozkładać na te 4 gniazda czy mogę całą moc pobierać z jednego?

-- 
szopen
Re: Kwestia UPSa i elektryki tegoż
#1275032
Author: Adam
Date: Fri, 25 Oct 2024 20:46
14 lines
1352 bytes
Dnia Fri, 25 Oct 2024 17:24:38 +0200, szopen napisał(a):

> Mam UPS APC Smart-UPS 1000, ma on 4 gniazda wyjściowe chronione, czy one są wewnętrznie niezależne czy połączone 
> równolegle?
> Chodzi mi o to czy powinienem obciążenie rozkładać na te 4 gniazda czy mogę całą moc pobierać z jednego?

Ta "cała moc" to aż 800 W. A gniazda tam masz na 16A.
OIDP są mostkowane, ale taką listwą, że i 20A by się nie bały.


-- 
Pozdrawiam.

Adam
Thread Navigation

This is a paginated view of messages in the thread with full content displayed inline.

Messages are displayed in chronological order, with the original post highlighted in green.

Use pagination controls to navigate through all messages in large threads.

Back to All Threads