Thread View: alt.pl.wirelesslan
8 messages
8 total messages
Started by Griszczuk
Sun, 12 Aug 2007 19:26
Instalacje elektryczne 230V na dachach budynków
Author: Griszczuk
Date: Sun, 12 Aug 2007 19:26
Date: Sun, 12 Aug 2007 19:26
27 lines
1981 bytes
1981 bytes
Witam. Jak wiadomo większość z WISP jest zmuszona dostarczyć prąd przemienny 230V do urządzeń sieciowych montowanych na dachach budynków. W związku z koniecznością budowy takich instalacji zwracam się do Was, szanowni "grupowicze" z prośbą o poradę... Zamierzam połączyć kilka bloków mieszkalnych w sieć Ethernet skrętką. Wykonujemy przewieszki na linkach stalowych pomiędzy budynkami, na których zawieszony jest przewód FTP kat. 5e oraz przewód zasilający 3 x 0,5 mm^2 z napięciem 230V. Instalacja elektryczna nie dotyka powierzchni dachów - jest również rozwieszona pomiędzy kominami na bloku, by ułatwić konserwację dachu. Planuję zastosować zabezpieczenie różnicowo-prądowe o bardzo niskiej wartości zabezpieczenia, ale najpierw muszę się sporo o tym dowiedzieć, bądź skonsultować z elektrykiem... Jak należy zabezpieczać instalacje elektryczne na dachach budynków? Czy w ogóle można wykonywać instalacje na dachach? Jakich technik zabezpieczeń użyć do wyeliminowania niebezpieczeństwa porażenia prądem w przypadku przerwania izolacji przewodu, bądź pożaru? -- Pozdrawiam, Griszczuk
Re: Instalacje elektryczne 230V na dachach budynków
Author: YArii
Date: Sun, 12 Aug 2007 22:23
Date: Sun, 12 Aug 2007 22:23
31 lines
2284 bytes
2284 bytes
Griszczuk pisze: > Jak wiadomo większość z WISP jest zmuszona dostarczyć prąd przemienny > 230V do urządzeń sieciowych montowanych na dachach budynków. W związku z > koniecznością budowy takich instalacji zwracam się do Was, szanowni > "grupowicze" z prośbą o poradę... dlaczego akurat chcesz transportować 230V? > Zamierzam połączyć kilka bloków mieszkalnych w sieć Ethernet skrętką. > Wykonujemy przewieszki na linkach stalowych pomiędzy budynkami, na > których zawieszony jest przewód FTP kat. 5e oraz przewód zasilający 3 x > 0,5 mm^2 z napięciem 230V. Instalacja elektryczna nie dotyka powierzchni > dachów - jest również rozwieszona pomiędzy kominami na bloku, by ułatwić > konserwację dachu. robotnicy sobie poradzą , lepiej zostaw luzu kabla trochę > Planuję zastosować zabezpieczenie różnicowo-prądowe o bardzo niskiej > wartości zabezpieczenia, ale najpierw muszę się sporo o tym dowiedzieć, > bądź skonsultować z elektrykiem... > Jak należy zabezpieczać instalacje elektryczne na dachach budynków? Czy > w ogóle można wykonywać instalacje na dachach? Jakich technik > zabezpieczeń użyć do wyeliminowania niebezpieczeństwa porażenia prądem w > przypadku przerwania izolacji przewodu, bądź pożaru? use PoE use PoE use PoE use Power over Ethernet ;) a na miejscu 48V przerób sobie na to co Ci trzeba, co za urządzenia tam masz?
Re: Instalacje elektryczne 230V na dachach budynków
Author: MT
Date: Sun, 12 Aug 2007 22:29
Date: Sun, 12 Aug 2007 22:29
9 lines
1316 bytes
1316 bytes
Facet pozdejmuj szybko te przewieszki z 220V zanim prokurator dobierze ci sie do dupy. Nie mozna prowadzic jakichkolwiek przewodow 220V bez pozwolenia a jesli juz to musi byc do tego wykonana odpowiednia dokumentacja i wykonanie takowej instalacji przez uprawniona osobe. Zainteresuj sie PoE 48V!
Re: Instalacje elektryczne 230V na dachach budynków
Author: lumarcin
Date: Mon, 13 Aug 2007 12:54
Date: Mon, 13 Aug 2007 12:54
11 lines
1478 bytes
1478 bytes
> Zamierzam połączyć kilka bloków mieszkalnych w sieć Ethernet skrętką. > Wykonujemy przewieszki na linkach stalowych pomiędzy budynkami, na których > zawieszony jest przewód FTP kat. 5e oraz przewód zasilający 3 x 0,5 mm^2 z > napięciem 230V. Instalacja elektryczna nie dotyka powierzchni dachów - > jest również rozwieszona pomiędzy kominami na bloku, by ułatwić > konserwację dachu. co burze bedziesz mial popalone porty w switchach ;) na przewieszki miedzy blokami tylko swiatelko ;)
Re: Instalacje elektryczne 230V na dachach budynków
Author: YArii
Date: Mon, 13 Aug 2007 22:37
Date: Mon, 13 Aug 2007 22:37
9 lines
1089 bytes
1089 bytes
lumarcin pisze: > co burze bedziesz mial popalone porty w switchach ;) na przewieszki miedzy > blokami tylko swiatelko ;) etam, jak się ma gówniane switche to się palą. uziemić trzeba przewieszkę i dodatkowo switche. Pozdrawiam
Re: Instalacje elektryczne 230V na dachach budynków
Author: JanuszR
Date: Thu, 16 Aug 2007 22:21
Date: Thu, 16 Aug 2007 22:21
20 lines
2260 bytes
2260 bytes
> Jak należy zabezpieczać instalacje elektryczne na dachach budynków? Czy > w ogóle można wykonywać instalacje na dachach? Jakich technik > zabezpieczeń użyć do wyeliminowania niebezpieczeństwa porażenia prądem w > przypadku przerwania izolacji przewodu, bądź pożaru? Nie należy używać 230V. Trafko z prymitywnym prostownikiemi i bezpieczne napięcie na dach. Na miejscu przetwornice impulsowe na właściwe napięcie. Napięcie na dach możesz podrzucić kabelkiem ethernetowym. Dla większości prostych urządzeń można sobie darować przetwornice impulsowe, mają wbudowane. Wtedy wystarczy uwzględnić spadek napięcia na przewodzie tak aby do urządzenia było dołączone 9-16 V. Przedtem należy sprawdzić czy niektóre urządzenia przypadkiem nie mają stabilizatorów liniowych, inaczej się zagotują. Jeżeli mają stabilizatory liniowe napięcie podane nie powinno przewyższać o 3V napięcia stabilizowanego. tj. switch ma liniówkę, pracuje na 5V więc nie podasz mu więcej niż 8V. Dobierz sprzęt nie zasilany bezposrednio z 230V. Jeżeli nie masz takiej możliwości a masz możliwość dobrania się do sprzetu wyprowadź gniazdo zasilania na obudowę a wbudowany zasilacz odłącz. JanuszR
Re: Instalacje elektryczne 230V na dachach budynków
Author: Griszczuk
Date: Thu, 23 Aug 2007 23:28
Date: Thu, 23 Aug 2007 23:28
23 lines
1405 bytes
1405 bytes
YArii pisze: > dlaczego akurat chcesz transportować 230V? Tylko dlatego, że przy długości kilkuset metrów przewodu nie mam zaników napięcia... Muszę przejść jednak na stałe 48V... > use PoE use PoE use PoE use Power over Ethernet ;) I'll ;] > a na miejscu 48V przerób sobie na to co Ci trzeba, nie rozumiem tego zdania... na miejscu 48V? > co za urządzenia tam masz? Switche wyłącznie, w puszkach na dachach. -- Pozdrawiam, Griszczuk
Re: Instalacje elektryczne 230V na dachach budynków
Author: Wiesław Łopata-z pracy
Date: Sat, 06 Oct 2007 11:24
Date: Sat, 06 Oct 2007 11:24
12 lines
1288 bytes
1288 bytes
> > Nie mozna prowadzic jakichkolwiek przewodow 220V bez pozwolenia a jesli juz > to musi byc do tego wykonana odpowiednia dokumentacja i wykonanie takowej > instalacji przez uprawniona osobe. > Potwierdzam ! Też zgoda Zarządcy Budynku/ów. Na 100% - brak takiej zgody. Wiesiek (Elektryk)