Dziwny komunikat o poziomie baterii na stacjonarnym.
#138336
Author: rageofhonor
Date: Wed, 14 Apr 2021 22:59
7 lines
1432 bytes
Jaka może być przyczyna na kompie stacjonarnym komunikatu: "Podręczne okno
aplikacji: Niski poziom energii baterii : Należy szybko zmienić baterię lub
przełączyć się na zasilanie zewnętrzne - w innym wypadku grozi Ci utrata
wyników pracy."

Komp jest podłączony do UPSa i ma zainstalowany Windows XP SP3. Nie widać by
był jakiś spadek napięcia w UPS na wyjściu.
Re: Dziwny komunikat o poziomie baterii na stacjonarnym.
#138337
Author: Piotr W.
Date: Tue, 27 Apr 2021 20:46
24 lines
2607 bytes
Użytkownik "rageofhonor" <wein@wp.pl> napisał w wiadomości news:607773ba$1$548$65785112@news.neostrada.pl...
> Jaka może być przyczyna na kompie stacjonarnym komunikatu: "Podręczne okno
> aplikacji: Niski poziom energii baterii : Należy szybko zmienić baterię lub
> przełączyć się na zasilanie zewnętrzne - w innym wypadku grozi Ci utrata
> wyników pracy."
>
> Komp jest podłączony do UPSa i ma zainstalowany Windows XP SP3. Nie widać by
> był jakiś spadek napięcia w UPS na wyjściu.
>

Jest to komunikat od oprogramowania badającego stan baterii w UPS.
Na niektórych UPS jest jeszcze dioda (czerwona) informująca o konieczności
wymiany baterii w UPS. Przy pracy z sieci nic się nie dzieje ale jak braknie
napięcia w sieci to UPS zamiast podtrzymać napięcie przez 15-20-30 min etc.
zależne od wielkości UPS i wielkości obciążenia wyłączy się po 1-2 min albo natychmiast.
Jak potem po wymianie baterii w UPS je pomierzymy, to okaże się w większości przypadków,
że jedna ma np 12 V i żarówka (H4 podłączona na próbę) świeci OK ale druga bateria (jeżeli są dwie w UPS)
ma < 8 V i H4 ledwo się żarzy. Czasami baterie mają odpowiednie napięcie (około 12 V każda- w małych UPS są 2x po 6V)
ALE nie są wstanie dać odpowiedniego prądu i np H4 nie zaświecą.
Taki UPS nie potrzyma pracy kompa i zestaw zachowa się tak jakby był bez UPS podłączony bezpośrednio do sieci
i edytowane dokumenty zachowają stan ostatniego zapisu.

Pozdrowienia .